Ze zijn bij mij net bezig om zo'n TC Swiss 8kW te installeren.
Gaat ook nog niet zo lekker, de pomp werkt wel maar er klopt iets niet in de 3-weg klep verdeler oid.
Als de pomp aanslaat gaat de temperatuur niet omhoog, haal ik de 3-weg actuator eraf en verdraai deze een 30 graden, dan wordt alles wel heet. Aanvoer lijkt mij ook heet (iig > 50 graden)
De oude gasketel stond altijd op ca. 45 graden, daarmee kreeg ik het huis prima warm.
Ik heb een beneden een vloerverwarming met eigen pomp en retour thermostaat. Enkele lagetemp radiatoren en een breeeze fan coil. Er was aangegeven dat deze installatie het huis kan koelen maar nu blijk alleen de breeze dat te kunnen (met aparte leidingen en een doorstroomventiel).
Volgens Voltios moet de pomp (DAB) moeten reageren om drukverschil. Maar dit lijkt niet te werken.
Mogelijk omdat er bij de vloerverwarming verdeler ook een doorstroom ventiel zit, ingesteld op 0,4.
Zij hebben er een over de pomp gezet, ingesteld op 0,1 ivm die fancoil.
Klopt dit? en wat zouden de waarden moeten zijn.
Ik had liever dat deze pomp aangestuurd wordt door mijn evohome conroller, dan loopt deze alleen als het nodig is.
Nu is de gehele evohome installatie niet verbonden met de warmtepomp. Blijkbaar gaat dit vanzelf warmte aanmaken als het buffervat door de verwarming of tapwater zakt in temperatuur onder de ingestelde waarde.
:strip_exif()/f/image/cSKJWrg5f4PDYKyJJySYSUbc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/R8xciwSkob3DYjQVf6pKPDQ3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WXkaxwwD907u1aP9NO21GG6J.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IZuXpAzrfkpzmehE4oyQ9ybs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EfQWnj6cDeuhVbiQ6F09lnCp.jpg?f=fotoalbum_large)
Gaat ook nog niet zo lekker, de pomp werkt wel maar er klopt iets niet in de 3-weg klep verdeler oid.
Als de pomp aanslaat gaat de temperatuur niet omhoog, haal ik de 3-weg actuator eraf en verdraai deze een 30 graden, dan wordt alles wel heet. Aanvoer lijkt mij ook heet (iig > 50 graden)
De oude gasketel stond altijd op ca. 45 graden, daarmee kreeg ik het huis prima warm.
Ik heb een beneden een vloerverwarming met eigen pomp en retour thermostaat. Enkele lagetemp radiatoren en een breeeze fan coil. Er was aangegeven dat deze installatie het huis kan koelen maar nu blijk alleen de breeze dat te kunnen (met aparte leidingen en een doorstroomventiel).
Volgens Voltios moet de pomp (DAB) moeten reageren om drukverschil. Maar dit lijkt niet te werken.
Mogelijk omdat er bij de vloerverwarming verdeler ook een doorstroom ventiel zit, ingesteld op 0,4.
Zij hebben er een over de pomp gezet, ingesteld op 0,1 ivm die fancoil.
Klopt dit? en wat zouden de waarden moeten zijn.
Ik had liever dat deze pomp aangestuurd wordt door mijn evohome conroller, dan loopt deze alleen als het nodig is.
Nu is de gehele evohome installatie niet verbonden met de warmtepomp. Blijkbaar gaat dit vanzelf warmte aanmaken als het buffervat door de verwarming of tapwater zakt in temperatuur onder de ingestelde waarde.
:strip_exif()/f/image/cSKJWrg5f4PDYKyJJySYSUbc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/R8xciwSkob3DYjQVf6pKPDQ3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WXkaxwwD907u1aP9NO21GG6J.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IZuXpAzrfkpzmehE4oyQ9ybs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/EfQWnj6cDeuhVbiQ6F09lnCp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/j9ySUGxFvughZlhcGEilBrvY.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 17% gewijzigd door Rinco op 23-09-2025 08:27 ]