Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15kW omvormer installatie

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cklaver
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:48
Ik sta op het punt mijn huidige zonnepanelen installatie (ca 17KWp) uit te breiden (naar ca 23KWp) + 66KW accu pakket en een Deye 15KW Deye omvormer, zodat ik mijn woning straks voor een flink gedeelte op accu's & zonne-energie kan laten draaien + terug kan leveren met dynamische tarieven.

De grootste uitdaging die ik zie is dat alles in/op de loods achter mijn woning is geïnstalleerd en ik daar niet makkelijk een extra 3 fase kabel naar toe kan krijgen. Er ligt nu een enkele 50 meter 5g 6mm2 vanuit de hoofd aansluiting. De 3x25A hoofd aansluiting zit in de woning. Via deze 50m kabel lever ik nu de energie terug aan het net / naar de woning.

Ik gebruik home assistant waarin ik het volledige stroom verbruik kan monitoren via bv p1mon / zonnepanelen opbrengst, airco's / Panasonic 9kw warmte pomp / SWW aansturing etc. En straks ook de Deye.

1) - Kan ik dynamisch het huis via de accu's van stroom voorzien over deze enkele kabel? bv elke nacht / wanner de stroomprijs hoog is. Ik las dat de omvormer door AC frequentie aanpassing en/of verhogen voltage er voor kan zorgen dat het huis 's nachts niets van het net pakt maar uit de accu's. Overschot gaat dan terug het net op ( maar dit zou ik met home assistant kunnen sturen om minimaal of 0 te laten zijn bij lage vergoeding) ?

Overdag zou ik dan op dezelfde manier dynamisch kunnen sturen op bv accus opladen vanuit zonne-energie of aangevuld vanuit het net wanneer de prijs ok is.

2) Kan de Deye in deze opstelling ook automatisch in island mode / off grid mode draaien bij stroom uitval - binnen ~20ms - zodat computers en alle gevoelige apparatuur zonder uitval door blijven draaien? Is dat frequentie gestuurd? Ik heb in deze configuratie dus geen LOAD aansluiting op de DEYE in gebruik.

Mijn idee is om een aparte ATS te installeren bij de inkomende 3x25a net aansluiting zodat er geen stroom terug het net op kan zodra de Deye de woning van stroom voorziet. De ATS wordt dan omgezet.

3) zou ik in deze opstelling nog steeds PeakShave in kunnen zetten? Dus bij een lage kw/h net prijs neem ik af van het net + aangevuld door de Deye/accu's wanneer er tijdelijk meer dan 25A op 1 v de 3 fases gevraagd wordt?

4) Om deze Deye aan home assistant te koppelen lees ik verschillende mogelijkheden. Er ligt een redundante 50m UTP kabel in de grond naar de loods, ik zou deze passieve UTP kabel in kunnen zetten voor bv Can / RS485 achtige data. Maar de Deye heeft dus geen LAN aansluiting , ik zou dan dus een LSE-3 of een Wifi achtige data logger (heeft deze een specifieke model nr? ) moeten inzetten om via HA over LAN deze Deye te kunnen managen (ik wil geen cloud communicatie toe staan vanaf Deye > Internet)

klopt het dat deze data logger in de RS485 port moet op de Deye ? De accu's zouden echter ook door Deye uitgelezen moeten worden, ook via de RS485. Is er dan nog een vrije port? Of kan de (LSE-3?) Data Logger ook in de RS232 ?

5) Ik kan deze Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 mee laten komen met mijn accu leverancier met een leuke korting, rechtstreeks uit China. Zitten daar nog nadelen aan? bv Chinese firmware o.i.d? Eu in het type nr zou denk ik (hoop ik :) suggereren dat deze geschikt is voor de EU markt.


Bedankt alvast voor het mee denken :)

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19-10 15:04
1:
Dit gaat niet via frequentiesturing. Frequentiesturing kan alleen als je offgrid bent.
0 op de meter (zero to CT modus bij Deye) gaat door middel van een meting in je meterkast door middel van stroomtrafo's of een energiemeter via modbus.

2:
Nee. Je kan de Deye alleen met noodstroomfunctie gebruiken door de Load output te gebruiken. Als je dit echt wil zal je dus een kabel naar je woning moeten trekken.

3:
Peakshaving kan je gewoon gebruiken met 1 kabel. Dmv de meting op de binnenkomende voeding kan de Deye wanneer de hoofdzekering overbelast dreigt te raken energie terugleveren OF tijdelijk het laden van de accu verlagen.

4:
Weet niet precies wat je wil bereiken.

5:
Geen idee, maar weet dat Deye al eens grijze import apparatuur op afstand heeft uitgeschakeld. Weet niet of dat vergelijkbaar is met jouw actie, maar weet dat het in ieder geval kan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 21:39
ybos schreef op maandag 22 september 2025 @ 12:39:
1:
Dit gaat niet via frequentiesturing. Frequentiesturing kan alleen als je offgrid bent.
0 op de meter (zero to CT modus bij Deye) gaat door middel van een meting in je meterkast door middel van stroomtrafo's of een energiemeter via modbus.

2:
Nee. Je kan de Deye alleen met noodstroomfunctie gebruiken door de Load output te gebruiken. Als je dit echt wil zal je dus een kabel naar je woning moeten trekken.

3:
Peakshaving kan je gewoon gebruiken met 1 kabel. Dmv de meting op de binnenkomende voeding kan de Deye wanneer de hoofdzekering overbelast dreigt te raken energie terugleveren OF tijdelijk het laden van de accu verlagen.

4:
Weet niet precies wat je wil bereiken.

5:
Geen idee, maar weet dat Deye al eens grijze import apparatuur op afstand heeft uitgeschakeld. Weet niet of dat vergelijkbaar is met jouw actie, maar weet dat het in ieder geval kan.
Ik heb een SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 maar die zijn qua mogelijkheden grotendeels gelijk.

als aanvulling op 1
De maximale afstand tussen omvormer en de CT klemmen die in je meterkast moeten is geadviseerd 15 meter. Daar zal best nog wat lengte bij kunnen maar zeker geen 50 meter. Beste optie is dan om 1 van de meters uit de Deye handleiding te nemen en de CT klemmen daarop aan te sluiten, de meter kun je via twee aders van je UTP kabel aansluiten op de rs-485 meter poort van je Deye.

Als je toch een extra kabel kunt aansluiten naar de Deye kun je de interne CT meting die al in je omvormer zit daarvoor gebruiken en hoef je geen meterkast aanpassingen te doen.

4:
Wat voor accu's heb je? Ik heb die van mij via de CAN poort aangesloten.
Die LSE-3 (heb ik zelf niet) komt op de plek waar ook die wifi dongel in kan, dat is een RS323 interface.

Ik heb zelf voor monitoring/besturing van de omvormer een raspberry pi clone (orangePi) met Solar Assistant software aan de RS-485 poort van de Deye gehangen, via UTP hangt die in het netwerk. Die kan zelf met regels de omvormer aansturing doen maar ik doe het vanuit HA met behulp van de Day Ahead Optimizer plugin.

Mochten je batterijen toch via RS-485 aangesloten moeten worden dan kun je Solar Assistant ook nog aan de RS232 poort koppelen. In principe heb je dan de LSE-3 ook niet nodig tenzij Deye voor jou een firmware update moet uitvoeren oid. Dat gaat zover ik weet alleen maar via Deye en hun cloud omgeving helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:03
Diverse firmware hebben verschillende regel logica.

1: Als @ybos aangeeft alleen als er geen spanning is op de Grid aansluiting van de Deye, heb je frequentieregeling.
Voor off-grid met 1 kabel zal je Deye in de buurt van de meterkast moeten plaatsen en rekening meehouden dat kabel naar accu's niet veel meer dan 5 meter kan zijn en de PV uitbreiding zal op de MPPT's van de Deye moeten.
Is dit mogelijk, voor we kijken of "rabbit hole" mogelijk is.

De bestaande 17kW zou op de MI ingang kunnen , mits deze niet "onbalansed" (alle 3 fase evenveel vermogen, bij zo krap op de limiet), nadeel er kunnen geen onafhankelijkers verbruikers op dezelfde kabel.
De andere optie is de bestaande opwek als mixed group op load met een aparte modbus meter als 2e meter.

CT's kunnen verlengt worden of modbus meter kan met 2 waveshares RS485 verder van de Deye, als er geen aparte kabel mogelijk is.

4. De Wifi dongel is RS232, daarvan is ook een lan versie.
Maar je kan deze ook weglaten als RS485 niet kunt gebruiken voor lokale aansturing en een Waveshare RS232 (specifiek de SKU23951) gebruiken met de Sunsynk addon van Keller als instapper of via standaard modbus in Homeassistant.

5. Bij een garantie aanspraak is het de verkopende partij die dat moet organiseren en het aan de verkoper wie ze lokaal inzetten voor de fysieke diagnose of uitwisseling van de printplaten.
Of dat een techneut van een Deye-service in EU, een Chinesche techneut in EU al aanwezig of vanuit China in gevlogen is, maar voor in bedrijfstelling zal je wel door, met deze niet standaard setup, techneut met nodige Deye training moeten laten doen om het maar ergens enigzins later soepel te laten verlopen..

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:03
@ArjanHiemstra Firmware update kan ook lokaal met een bin file met PC/ tablet/smartphone, daarvoor dient tijdelijk even de dongle plaatsen als AP mode.
Er zijn situatie als dat je geen automatische update wilt, vanwege zeer specifieke setup of custom firmware.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:03
@ybos Met op afstand uitschakelen, je doelt op de 1 fase EU-modelen in Zuid/Nood-Amerika splitfase regio's stopte na een update, van die ik weet waren deze niet meer zoals ze uit de doos kwamen en was bij de mod-aanpassing een soldeerbout gebruikt.
Er zijn wel andere meldingen (of het ook klopt!) die op basis van serienummer specifiek een aangepaste update zouden hebben gekregen, van een gestolen partij afkomstig waren om achter de geolocatie van de omvormers te komen en of deze niet met voorkennis verworven waren (India en ik dacht dat het om OEM's ging onder andere naam op de markt gebracht)
Als ook dat er screens shots van andere merken zijn gebruikt voor photoshoppig, zoals een Puerto Rico "handelaar" om boze klanten op verkeerde been te zetten en dat het aan Deye zou liggen, dat hun systeem niet meer werkte. Volgens mij heeft die nooit aangegeven om welk model het ging, of dat het ook om aangepaste 16kW SG0xLP1's ging voor splitfase

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 23:41
4:
Voor de aansluiting op Home Assistant heb ik de WaveShare RS485 to RJ45 gebruikt en dan in Home Assistant de Sunsynk/Deye inverter addon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/scfyR9rq3kqh--b6jwAQJc-27ZE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/HU5450GubLVd67O6hHBNs5lz.jpg?f=user_large

https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cklaver
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:48
bedankt voor de antwoorden. even per onderwerp:
Domba schreef op maandag 22 september 2025 @ 14:19:
Diverse firmware hebben verschillende regel logica.

1: Als @ybos aangeeft alleen als er geen spanning is op de Grid aansluiting van de Deye, heb je frequentieregeling.
Voor off-grid met 1 kabel zal je Deye in de buurt van de meterkast moeten plaatsen en rekening meehouden dat kabel naar accu's niet veel meer dan 5 meter kan zijn en de PV uitbreiding zal op de MPPT's van de Deye moeten.
Is dit mogelijk, voor we kijken of "rabbit hole" mogelijk is.
Hier moet ik even over puzzelen. Terug leveren vanuit de accu's via de Deye naar woning / het net via de Grid aansluiting zou dus kunnen, maar alleen als er CT klemmen worden ingezet (die zijn los aan te schaffen?) .En die hebben een maximale afstand ? De zonnepanelen komen idd op de mptt aansluitingen van de Deye.

Dit principe zou dan kunnen werken doordat de Deye voltage omhoog gooit net zoals omvormers dat doen bij terug leveren naar het net ?
2:
Nee. Je kan de Deye alleen met noodstroomfunctie gebruiken door de Load output te gebruiken. Als je dit echt wil zal je dus een kabel naar je woning moeten trekken.
Ok, dus (helaas) 1 extra 50m kabel trekken en op de load van de Deye , dan van Load op de Deye terug naar de inkomende net aansluiting in de woning . Wanneer netspanning weg valt schakelt de Deye intern om naar load (~binnen 20ms). Moet er dan nog regel logica aan de woning zijde ? via een 3x25 Automaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:03
Cklaver schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 08:47:
bedankt voor de antwoorden. even per onderwerp:

Hier moet ik even over puzzelen. Terug leveren vanuit de accu's via de Deye naar woning / het net via de Grid aansluiting zou dus kunnen, maar alleen als er CT klemmen worden ingezet (die zijn los aan te schaffen?) .En die hebben een maximale afstand ? De zonnepanelen komen idd op de mptt aansluitingen van de Deye.

Dit principe zou dan kunnen werken doordat de Deye voltage omhoog gooit net zoals omvormers dat doen bij terug leveren naar het net ?
Voor de duidelijkheid.
Elektrisch, sensors en modbus sturing moet je apart zien van elkaar en welke mogelijkheden je hebt.

Elektrisch als je Deye dichterbij meterkast kunt plaatsen met de mogelijkheid voor 2 kabels naar de meterkast.
Dan zijn met nadruk,op mogelijk, twee mogelijkheden om bestaande PV aan te sluiten.
-Op micro inverter ingang als op de 50m kabel enkel en alleen de bestaande PV op aangesloten is.
-Op load als mixed group als aan de andere zijde van de 50m kabel een onderverdeler zit met daarop de bestaande PV aangesloten.
Dan dient er ook een 2e modbus meter die alleen de AC van de bestaande PV opwek meet, aanwezig zijn.

De reden van de noodzaak van PV op de Deye MPPT's is dat je snel regel vermogen benodigd voor zero-export (accu vol)/off-grid. Via frequentieregeling kan wel het vermogen van bestaande PV geregeld worden, maar is geen garantie dat snel (<<1 seconde) gaat omdat je afhankelijk bent hoe snel de bestaande normale omvormers reageren en het werkpunt (opwekvermogen) verschuiven.

Met 17kWp bestaande is er weinig ruimte, als deze allemaal pal op zuid ligt en wat meer als deze op noord of oost-west ligt, tov waarop beide in/uitgangen berekend zijn, je wilt geen ingebrande relais contactpunten door ruim over 3x5kW te gaan.

Sensors
Als CT's kunnen tot ca 15m verlengt worden, eventueel dien je wel te calibreren door ratio aan te passen van default 2000:1 voor de CT's die standaard met de Deye worden meegeleverd.
Je kan ook een modbus meter gebruiker via RS485 of met twee waveshares RS485 to POE ETH ( B ) verlengen, de POE versie is galvanisch geisoleerd te gebruiken voor modbus signaal.

Aansturing
Pas als de electrische setup duidelijk is
Wat voor accumodules heb je dat je RS485 nodig hebt en de BMS geen CAN-bus heeft.
De aansluiting op de Deye is dezelfde poort, maar verschillende pins.
Als accumodules tot can-bus gebruiken kan je een splitter gebruiken voor RS485

De sunsynk add-on voor Home assistant (HA) is zeker niet de enigste manier.
Deze werkt onder andere met waveshare RS485 /RS232 to POE ETH ( B ), maar de add-on heeft wel beperkingen en de vraag is of deze goed werkt met mixed-groups setup (redelijk recent ontwikkeling en de add-on is ontwikkelt op 1-fase hybride ). De MI-ingang benodigde parameters zitten wel in de definities van de add-on, maar zijn nog niet uitgewerkt of beschikbaar als entitie voor HA.
In dit topic is al Solarassistant genoemt voor RS232 poort, deze heeft wel de parameters voor de MI-ingang, maar mist ook aantal parameters, voor de minder gebruikelijke setups.

(ik heb 2 Deye's, met 1 Deye op de add-on sunsynk werkt (andere op Esphome), voor mij wel even wennen aan de logica in add-on, voor ad-hoc laden. Maar op moment 2e aansluit ontbreken voor de 2e Deye de read/write parameters. Omdat de multi-versie van de addon enkel parallel mode ondersteunt voor meerdere hybrides en nog geen onafhankelijke hybrides. )

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cklaver
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:48
Thanks @Domba !

Helaas is de uiteindelijke set-up nog wat complexer. Er zitten op de loods al 2 solar edge omvormers terug te leveren op fase 1 en fase 2. Totaal 10KWP op zuid, deze leveren gemiddeld gedurende de zomer zo'n 3-tot 4kw per fase terug.

Mijn idee was om de 13KWP op het west / oost dak (aangesloten op de 2 MPTTs v Deye) in de zomer dynamisch (via HA / ,modbus commando Power Limitation per Phase ) te restricteren naar max 1 tot 2 kw op resp. fase 1 en 2 en max 5 kw op fase 3.

Daarmee vul ik de tekorten op de fases op , wat vooral in voorjaar en najaar voor een mooie aanvulling kan zorgen. (zuid doet dan maar ca. 2 kw per fase)

Ik zie toch af van accu installatie bij de woning, dus het is weer even verder puzzelen naar de mogelijkheden op 50m afstand.

Het belangrijkste is dus dat de Deye CT klemmen de net aansluiting bij de woning moet kunnen monitoren (voor Grid Feeding" (Zero Export). Dit zorgt ervoor dat mijn woning s nachts de accus gebruikt ipv net spanning , en daar zit ik met de 50 meter afstand, die moeilijk te overbruggen is.

hier nog even in plaatjes vorm:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_nA0VmlDYtuBylr51UkhzJL928=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V1AjLsfX0syBrXB3KAkWWalJ.png?f=fotoalbum_large

dit is de batterij aansluiting (xd accu met JK BMS)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5M5VPvSSUUGMIafX2_Pz6Ee5LHY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2Yznie9NjHMA1apBEEtmgnzz.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door Cklaver op 23-09-2025 14:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:03
@Cklaver
Het doel van de ATS snap ik nog niet.
Een opmerking vooraf, veel ATS zijn alleen geschikt om spanningsloos te schakelen, het probleem is dat neutraal bij sluiten of verbreken, niet op de juiste moment tov van de 3 andere fases is, bij mechanieken die gebruik maken van rotatie/draaibeweging. Ook dat deze vaak maar op 1 fase monitoren en schakelen, dan kan je beter een netkwaliteit bewaking unit gebruiken (die onder/overspanning en frequentie en fase verschuiving tussen de fases bewaakt)
Als Neutraal niet op juiste wijze gaat, is het afhankelijk van hoogvermogen verbruiker/ lage weerstand aanwezig is of de rest enige tot tientallen milliseconden tot 400V AC krijgt en stuk kan gaan.
De Deye is 100% volgend op gridzijde, deze kan GEEN stroom leveren als er geen master is voor AC en frequentie (normaal de netaansluiting )
Een ATS aan beide zijde van de kabel moet ik afraden omdat deze door de vertraging niet gelijktijdig schakelen, bijna alle ATS-en zijn 1 richting op direct en andere richting vertraagt om jitter of spanningspieken bij terugkomst van de spanning te vermijden.

Met plaatsing van Deye in loods zonder 2e kabel kan woning niet off-grid of heeft noodstroom bij stroomstoring, de loods kan wel off-grid of met noodstroom, door de verbruikers op de load uitgang en de kleine 1 fase solaregde omvormers op de microinverter ingang, zolang je maar niet over de 5kw per fase gaat met de 15kW 3 fase Deye.

Voor verlenging van de CT's of gebruik van een modbus meter laat ik graag over aan die met >15m praktijkervaring hebben, wat de beste component keuze is, zoals @rvdgaag en je kunt de standaard RS485 aansturing oplosssingen gebruiken met die BMS, door een splitter te gebruiken.

Zoals hiervoor opgemerkt de Sunsynk Addon voor HA, heeft de stabiele versie nog niet alle parameters voor PV op de MI-ingang,
Solar assistant heeft dat wel de parameters voor PV-opwek gegevens voor de MI ingang.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cklaver
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:48
Excuses, de ATS zit nog in het plaatje maar die vervalt denk ik n.a.v. de eerdere antwoorden.

Ik ga een extra 50 meter 6mm2 kabel aanleggen voor aan de load kant van de Deye , die dan terug naar de woning gaat. Daar kan ik dan noodstroom over leveren vanaf de accus > Deye > load > woning.

Vraag me alleen nog even af hoe deze dan geschakeld dient te worden in de hoofd meterkast v d woning.

Voor zover ik het zie kan ik met deze config geen automatische <20ms switch kan doen, dus apparatuur valt weg bij vallen net spanning , en ik zal de dan de 3 fase schakelaar om moet zetten van inkomende 3x25A net spanning naar de load aansluiting v d Deye. En weer terug als de netspanning terug is.

Rest mij inderdaad alleen nog te kijken naar een modbus meter achtige oplossing om de 50m aan te kunnen voor 1) Grid Feeding" (Zero Export) > CT klemmen

[ Voor 3% gewijzigd door Cklaver op 23-09-2025 17:40 ]


  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15-10 20:46
Cklaver schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:33:

Vraag me alleen nog even af hoe deze dan geschakeld dient te worden in de hoofd meterkast v d woning.
U kunt één of twee groepen (kritische lasten) rechtstreeks op de Deye aansluiten voor permanente voeding. Voor de overige groepen gebruikt u de ATS om ze te voeden vanuit het net of de Deye.

6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:51
Cklaver schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:33:
Excuses, de ATS zit nog in het plaatje maar die vervalt denk ik n.a.v. de eerdere antwoorden.

Ik ga een extra 50 meter 6mm2 kabel aanleggen voor aan de load kant van de Deye , die dan terug naar de woning gaat. Daar kan ik dan noodstroom over leveren vanaf de accus > Deye > load > woning.

Vraag me alleen nog even af hoe deze dan geschakeld dient te worden in de hoofd meterkast v d woning.

Voor zover ik het zie kan ik met deze config geen automatische <20ms switch kan doen, dus apparatuur valt weg bij vallen net spanning , en ik zal de dan de 3 fase schakelaar om moet zetten van inkomende 3x25A net spanning naar de load aansluiting v d Deye. En weer terug als de netspanning terug is.

Rest mij inderdaad alleen nog te kijken naar een modbus meter achtige oplossing om de 50m aan te kunnen voor 1) Grid Feeding" (Zero Export) > CT klemmen
Daar heb je omschakelaars voor, dan kan je idd schakelen tussen netvoeding en de load aansluiting van de Deye. Idealiter laat je deze juist op de load staan, dan heb je dus juist wel de gewenste UPS functionaliteit en zal er naadloos op noodstroom worden overgeschakeld. Terugschakelen naar netvoeding is meer voor onderhoud/storingen aan de Deye.

Als je toch een geul gaat graven voor de nieuwe kabel (liever 10mm2 trouwens), trek dan meteen een goede ethernet kabel (of 2) mee, dan kan je daarover RS485 doen naar een modbus meter, bijv. een Eastron.

All-electric.


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:03
Cklaver schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:33:
Excuses, de ATS zit nog in het plaatje maar die vervalt denk ik n.a.v. de eerdere antwoorden.

Ik ga een extra 50 meter 6mm2 kabel aanleggen voor aan de load kant van de Deye , die dan terug naar de woning gaat. Daar kan ik dan noodstroom over leveren vanaf de accus > Deye > load > woning.

Vraag me alleen nog even af hoe deze dan geschakeld dient te worden in de hoofd meterkast v d woning.

Voor zover ik het zie kan ik met deze config geen automatische <20ms switch kan doen, dus apparatuur valt weg bij vallen net spanning , en ik zal de dan de 3 fase schakelaar om moet zetten van inkomende 3x25A net spanning naar de load aansluiting v d Deye. En weer terug als de netspanning terug is.

Rest mij inderdaad alleen nog te kijken naar een modbus meter achtige oplossing om de 50m aan te kunnen voor 1) Grid Feeding" (Zero Export) > CT klemmen
Een handmatige 1-0-2 omschakelaar zoals van merk Sontheimer, die heeft een veermechaniek in de het neutraal contact, zodat deze als laatste verbreekt en als eerste wordt gesloten bij omschakelen en daarmee geschikt is voor met belasting omschakelen.
Als je deze in onderverdeler van loods plaatsten om Deye spanningsloos te maken om eraan te werken en toch licht te hebben.
Voor de SG05LP3 zal er ook wel een zogenaamde <6mA DC verklaring zijn, daar dit ontwerp van na deze verklaring is zodat je geen dure type B aardlek- schakelaars of automaten hoeft te gebruiken.

Ik heb het hele huis op load met een relais (met verticaal bewegend contactblok, geen rotatiebeweging) direct na de hoofdschakelaar, die dagelijk 1 of 2 keer per dag de netaansluiting onderbreekt. dat gaat eigenlijk maar zelden mis en de externe stroomkwaliteitsbewaking ingrijpt die ik op load uitgang heb zitten voor alle verbruikers.
De 1-2 keer per jaar dat het gebeurt is eigenlijk altijd bij hogere belasting en op een moment dat accu geen ondersteuning levert.
Eigenlijk een aansturingsfout die ik nog steeds in HA moet oplossen, om eerst naar zero export workmode over te schakelen met accu ondersteuning en meestal is het een onderspanningspiek, heel soms een fase verschuiving door een elektromotor en een vreselijk slechte PF factor en uitgerekend net tijdens overschakelen in gebruik is. (ik heb een opknap woning en gehuurd/geleend bouwgereedschap is niet altijd tiptop, al nodige verlengkabels en aansluitkabels gezien, waarbij de aparte groep die ervoor gebruik kracht/ 30mA eindgroep aardlek er meteen uit lag)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cklaver
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:48
Domba schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:17:
@Cklaver
Het doel van de ATS snap ik nog niet.
Een opmerking vooraf, veel ATS zijn alleen geschikt om spanningsloos te schakelen, het probleem is dat neutraal bij sluiten of verbreken, niet op de juiste moment tov van de 3 andere fases is, bij mechanieken die gebruik maken van rotatie/draaibeweging. Ook dat deze vaak maar op 1 fase monitoren en schakelen, dan kan je beter een netkwaliteit bewaking unit gebruiken (die onder/overspanning en frequentie en fase verschuiving tussen de fases bewaakt)
Als Neutraal niet op juiste wijze gaat, is het afhankelijk van hoogvermogen verbruiker/ lage weerstand aanwezig is of de rest enige tot tientallen milliseconden tot 400V AC krijgt en stuk kan gaan.
De Deye is 100% volgend op gridzijde, deze kan GEEN stroom leveren als er geen master is voor AC en frequentie (normaal de netaansluiting )
Een ATS aan beide zijde van de kabel moet ik afraden omdat deze door de vertraging niet gelijktijdig schakelen, bijna alle ATS-en zijn 1 richting op direct en andere richting vertraagt om jitter of spanningspieken bij terugkomst van de spanning te vermijden.

Met plaatsing van Deye in loods zonder 2e kabel kan woning niet off-grid of heeft noodstroom bij stroomstoring, de loods kan wel off-grid of met noodstroom, door de verbruikers op de load uitgang en de kleine 1 fase solaregde omvormers op de microinverter ingang, zolang je maar niet over de 5kw per fase gaat met de 15kW 3 fase Deye.

Voor verlenging van de CT's of gebruik van een modbus meter laat ik graag over aan die met >15m praktijkervaring hebben, wat de beste component keuze is, zoals @rvdgaag en je kunt de standaard RS485 aansturing oplosssingen gebruiken met die BMS, door een splitter te gebruiken.

Zoals hiervoor opgemerkt de Sunsynk Addon voor HA, heeft de stabiele versie nog niet alle parameters voor PV op de MI-ingang,
Solar assistant heeft dat wel de parameters voor PV-opwek gegevens voor de MI ingang.
Toch nog een aanvullende vraag met betrekking tot de MI poort: wat is het voordeel de 2x Solaredge 4K via deze poort te laten lopen. Ze zitten nu rechtstreeks op Fase1 en Fase2.

Het idee was om deze fases dan (dynamisch via HA / ,modbus commando Power Limitation per Phase ) door de Deye te laten aanvullen in voor / najaar.

Indien het voordeel zou kunnen zijn dat ik de accu's ook vanuit Solaredge kan laten opladen tijdens grid uitval / noodstroom dan zie ik een groot voordeel. Want anders zouden alleen de 13KWp oost / west de accus opladen tijdens grid uitval?

Voorlopig de volgende config samengesteld:

1) 20KW Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20kW + 65KW XD accu's 4x 16.50KW, via de BMS / Can poort op de omvormer.

Toch wat meer beef, zodat ik tijdelijk via peakshave extra KWs (bv 2x5kw naar de brug) naar de loods kan sturen vanuit de accu's, terwijl de woning bv al 2x5KW op 2 fases pakt door warmtepomp / elektrisch koken, zonder dat de 2 van de 3 25A hoofdgroepen eruit klappen.

2) https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm op de Rs485 poort op de Deye.
Zodat ik via HA de Deye kan uitlezen / weg schrijven

3) Draadloze Deye CT klemmen ,via Lora dus 200m. Hierdoor kan ik zero to Export instellen en draait de woning grotendeels op accu's. de 3 wintermaanden worden wat lastiger ,maar daar zou ik kunnen bufferen , dus dagelijks opladen bij laagste stroom prijs/ woning voorzien van stroom tijdens de hogere stroomprijs.

tijdens de echt koude winterdagen piekt mijn verbruik wel eens naar 60KWh per dag. Daaronder is ca. 40KWh/d.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:03
Wat niet achter de Deye op LOAD of AUX in/uitgang (GEN/ decicated load/ microinveter) zit valt uit bij een stroomstoring of in off-grid/eiland mode is die niet beschikbaar en zal ongecontroleerd terugleveren naar het net als je softwarematig in eiland mode gaat,
(via hardware matige manier als de gewone omvormers buiten deel dat spaningloos wordt, aangesloten zitten).

Ik heb voor eiland mode gebruik met grid beschikbaar alleen ervaring met SUN 12K-SG04LP3-EU en de firmware versies komt nog al kritisch en gaat de voorkeur uit naar de oudere FW versies van ver voor introductie van de SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2.
Om 1 voorbeeld te geven (niet voor/tegens van alle FW1123-1172) is FW combinatie C037/1139-1142 die niet in normaal mode overgaan als de SOC van de accu onder de ingestelde restart waarde is gezakt en de PV-opwek weer boven restart SOC komt,
Bij eilandmode is het enkel onhandig omdat je een grid aansluiting beschikbaar hebt en deze alleen even tijdelijk 2 minuten hoeft in te schakelen, maar voor een volledig off-grid setup, betekend het een shutdown- restart, want grid is niet beschikbaar of niet aangesloten.
Wil je blackstart, (voor eiland setup zolang zijn stroomstoringen bijna nooit in NL) en op zeker spelen moet je FW1137 of eerder kiezen in alle latere zit wel ergens een worm, voor vol automatisch zonder enige manuele handeling, voor de specifieke setup voor off-grid of eiland mode icm ( lange) stroomstoring,

Met tot nu toe beschikbare firmware is het nog steeds nodig om microinverter ingang te activeren ook als is er niets op aangesloten, als je PV-opwek aan Gridzijde wilt gebruiken om ook de accu mee op te laden.
De in/uitgang komt niet beschikbaar voor dedicated load,
Als je die wel wilt gebruiken voor bijv warmwater of een warmtebuffer op te warmen, met PV-opwek die je niet nodig hebt om batterijbank laden, dan kom je bij mixed groups setup uit icm eiland gebruik en moet je naar FW 1172 of later versies kijken. (eerder versies zijn niet geschikt of hebben last van een worm)

2) zou het model RS485 to POE ETH ( B ) (SKU:23273) gebruiken (zelfde prijs), die heeft de mogelijkheid van galvanische scheiding van het modbus signaal en kans op mogelijke eventuele aardings problemen te verkleinen.
Ik ben niet bekend met "XD accu"

3) Ik weet niets van SUN-SMART-CT01, ik heb nog geen gebruikers ervaring voor on/off-grid gebruik gezien en/of na een eiland mode periode de verbinding automatisch wordt hersteld

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant

Pagina: 1