Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO
Vraag
Alle reacties
Zie ook:
Installatieautomaat 85 graden tijdens opladen.
[ Voor 52% gewijzigd door jeroen3 op 06-09-2025 18:28 ]
Als die bedrading 2.5 mm² is dan is 16A i.i.g. juist gekozen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
de bedrading is 5x4 mm²Juup schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:34:
De automaat is er om de bedrading (tussen automaat en laadpaal) te beschermen.
Als die bedrading 2.5 mm² is dan is 16A i.i.g. juist gekozen.
Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO
Ik wil niet begrenzen uiteraard. Ik wil gewoon met 11 kW meerdere uren kunnen opladen.jeroen3 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:26:
Alleen als je de laadpaal begrenst op 8 kW. (~13A)
Zie ook:
Installatieautomaat 85 graden tijdens opladen.
Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO
Oh dan mag je ook hoger gaan.Kvibe schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:40:
de bedrading is 5x4 mm²
Wat voor aansluiting heb je? 3x25A of meer?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Is prima met een goede kwaliteit automaat, Hager ofzo, geen Chint, Elektramat troep of wat dan ook.Kvibe schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:20:
De elektricien wil een c16 30ma aardlekautomaat plaatsen.
De laadpaal is een Peblar home en ik wil 3 fase kunnen laden met 11 kW.
Is dit wel de juiste aardlekautomaat?
Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
3x25Juup schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:53:
[...]
Oh dan mag je ook hoger gaan.
Wat voor aansluiting heb je? 3x25A of meer?
Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO
15 meterjeroen3 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:51:
@Kvibe met 4mm waarom doet hij er dan geen 25A in?
Is de kabel erg lang?
Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO
Vanuit richtlijnen die ik nog weet uit de installatietechniek wil je de automaat belasten op max 80% voor langere tijd en dat is aan de orde bij je laadpaal.
Dus 11kW 16A is 80% van een 20A automaat.
De kabel 5x4 is ook goed in combinatie met een 20A automaat.
Daarnaast kun je vaak de laadpaal wel begrenzen indien deze hoger kan laden zodat die niet over de 16A heengaat, als de auto dat al kan hebben.