Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kvibe
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:39
De elektricien wil een c16 30ma aardlekautomaat plaatsen.
De laadpaal is een Peblar home en ik wil 3 fase kunnen laden met 11 kW.
Is dit wel de juiste aardlekautomaat?

Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:03
Alleen als je de laadpaal begrenst op 8 kW. (~13A)

Zie ook:
Installatieautomaat 85 graden tijdens opladen.

[ Voor 52% gewijzigd door jeroen3 op 06-09-2025 18:28 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • yay
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 22:47

yay

Mijn electricien gaf ook aan dat het voor een 11kw een 20A automaat moet zijn omdat een 16A anders te warm wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
De automaat is er om de bedrading (tussen automaat en laadpaal) te beschermen.
Als die bedrading 2.5 mm² is dan is 16A i.i.g. juist gekozen.

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kvibe
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:39
Juup schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:34:
De automaat is er om de bedrading (tussen automaat en laadpaal) te beschermen.
Als die bedrading 2.5 mm² is dan is 16A i.i.g. juist gekozen.
de bedrading is 5x4 mm²

Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kvibe
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:39
Ik wil niet begrenzen uiteraard. Ik wil gewoon met 11 kW meerdere uren kunnen opladen.

Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:03
@Kvibe met 4mm waarom doet hij er dan geen 25A in?
Is de kabel erg lang?

[ Voor 18% gewijzigd door jeroen3 op 06-09-2025 18:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Oh dan mag je ook hoger gaan.
Wat voor aansluiting heb je? 3x25A of meer?

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:16
Kvibe schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:20:
De elektricien wil een c16 30ma aardlekautomaat plaatsen.
De laadpaal is een Peblar home en ik wil 3 fase kunnen laden met 11 kW.
Is dit wel de juiste aardlekautomaat?
Is prima met een goede kwaliteit automaat, Hager ofzo, geen Chint, Elektramat troep of wat dan ook.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kvibe
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:39
Juup schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:53:
[...]

Oh dan mag je ook hoger gaan.
Wat voor aansluiting heb je? 3x25A of meer?
3x25

Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kvibe
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:39
jeroen3 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:51:
@Kvibe met 4mm waarom doet hij er dan geen 25A in?
Is de kabel erg lang?
15 meter

Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH | 20 graden op ZZO


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:15
Een 20A is wel het minimale.
Vanuit richtlijnen die ik nog weet uit de installatietechniek wil je de automaat belasten op max 80% voor langere tijd en dat is aan de orde bij je laadpaal.

Dus 11kW 16A is 80% van een 20A automaat.
De kabel 5x4 is ook goed in combinatie met een 20A automaat.
Daarnaast kun je vaak de laadpaal wel begrenzen indien deze hoger kan laden zodat die niet over de 16A heengaat, als de auto dat al kan hebben.