Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maxfrankrijk
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 27-08 12:15
Ik heb een Solis S6 20Kw 3 fase omvormer met 2 groepen zonnepanelen . 1 x 21 stuks en 1 x 15 stuks per paneer 440 Kwc en een AC automaat C50 Hager NFN450

Laats kwam er een electricien bij mij voor wat werkzaamheden aan stroom in huis. en die zei C50 automaat is te klein voor de installatie
Tevens zijn de aardedraden te dun die zijn gebruikt bij de installatie

Geen idee. Maar voordat ik iets laat aanpassen graag suggesties /adviezen?

iemand advies ? zie foto s specs omvormer en automaat

C50Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d8PfvYgfSDsBIHf5jTpmU1LaOs4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6zBUNN9ooIwtMVq0iB7YlPX9.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/se1mAsqTbPeTsxOm8Xb2uUkz9FM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/SzMrFeOtTyrI9s1HIYNlomRG.jpg?f=user_large

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 07-09 08:50
Een C50 automaat is eerder te zwaar, 20kW is bij lange na geen 50A op 3 fasen, dan ga je richting 34kW.

Wil je de boel dus echt beveiligen, dan moet je automaat lager afschakelen.

Hoeveel mm² zijn al je kabels?

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koffie-Verkeerd
  • Registratie: Januari 2006
  • Niet online

Koffie-Verkeerd

Kiss my rusty sheriff's badge

De gebruikte kleuren draad doet vermoeden dat dit niet in Nederland is.

Wellicht goed om te vermelden in welk land dit geplaatst is?
(je gebruikersnaam doet vermoeden dat het Frankrijk is, maar dat is ook maar een gok mijnerzijds....)

Heldere duidelijke info is het beste begin.

Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Rensjuh
  • Registratie: Juli 2007
  • Nu online
Zag toevallig dezelfde gebruiker voorbij komen in een ander topic.
Ct meter aansluiting
maxfrankrijk schreef op zondag 20 juli 2025 @ 15:59:
Ik woon in Frankrijk en heb een Solis S6 20Kw omvormer. Nu heb ik de omvormer op Self Use ingesteld maar gebeurd niets. Als ik allow export aanzet gaat die wel terugleveren aan het net. Ik heb het idee dat de CT niet goed is aangesloten. Die is door electricien aangesloten tussen de omvormer en de 3 fase verdeel kast na de smartmeter Linky en voor de groepenkast. Ik wil niet terugleveren aan EDF maar alleen voor eigen gebruik. Of heeft CT hier niets mee van doen? Alvast bedankt voor de tips

PV Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • epicfailguy23
  • Registratie: Augustus 2020
  • Nu online
Op het typeplaatje is ook te zien dat de max (rated) output 30.4A is in Europa (i.v.m. 50hz). Daarmee zou ik de dichtstbijzijnde automaat pakken die er boven zit namelijk een 32A 3F+N Automaat. Echter controleer de handleiding van de omvormer want daar staat meestal beschreven wat de fabrikant aanbeveelt.

Bedrading die bij 32A hoort = +-6mm2, Let wel op dat dit met afstanden onder de 25m geldt. mocht de draad verder gaan dan kan de kabeldikte toenemen i.v.m. weerstand. zover ik weet in NL houden we de aarde draad even dik als de fase draden dus zou een aarde draad van 6mm2 gelden.

P.s. Let wel op, ik ben niet bekend met Franse regels/richtlijnen.
P.p.s Is die C50 als remautomaat ingezet? ik weet niet wat je nu voor aansluiting hebt echter als ik 32A bij een 3x25A of 3x35 aansluiting (zoals meestal in NL) optel kom ik toch op een mooie spanning uit :+ :F

[ Voor 13% gewijzigd door epicfailguy23 op 26-08-2025 15:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maxfrankrijk
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 27-08 12:15
Hi jazeker Frankrijk. De kabels zijn 6mm2 lijkt me meer dan genoeg.
Wel vreemd dat er dan een grotere automaat wordt voorgesteld. Zal toch nog eens navragen waarom .

Merci

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maxfrankrijk
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 27-08 12:15
Het 3 x 36 en de Automaat gaat direct naar de 3 fasen van de Linky


kastAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UeZv7Fli5VDVBrfWpn74_85yjdc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/VaGCNd533PM4ogCGupfe7Nic.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sjTdyOWqVxYLa5vI8QIMc9w6XxE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/62b3l4q8bRURivI0c0y2XGVC.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 06-09 21:25
maxfrankrijk schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 15:53:
Wel vreemd dat er dan een grotere automaat wordt voorgesteld. Zal toch nog eens navragen waarom .
Je omvormer kan max 50A uitspugen of opnemen.

Er zijn opvattingen dat:
- de installatie het maximale van de omvormer aan moet kunnen, ondanks dat de accucapaciteit en/of het aantal panelen op het dak niet voldoende is om dat te bereiken
- automaten bij langdurig gebruik slechts 80% van hun maximale stroom aankunnen

Tel je die twee bij elkaar op dan is inderdaad de conclusie dat je een automaat met een hogere maximale stroom nodig hebt.

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:46

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
FredvZ schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 19:01:
[...]

Je omvormer kan max 50A uitspugen of opnemen.
Aan de DC kant ja... Aan de AC kant is dat max 30,4A volgens het label.

C50 op 6qmm kan wel maar zou ik het woordje meer weg laten :+ Ik had er liever een B32 of B40 gezien.

[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 26-08-2025 19:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 06-09 21:25
Septillion schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 19:49:
Aan de DC kant ja... Aan de AC kant is dat max 30,4A volgens het label.
Verhip je hebt gelijk, scheef gelezen.

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:46

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
FredvZ schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 19:58:
[...]

Verhip je hebt gelijk, scheef gelezen.
Ik gok een beetje dat de elektricien hetzelfde heeft gedaan :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maxfrankrijk
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 27-08 12:15
Bedankt voor alle reacties en ik denk idd dat er niet goed is gekeken naar de AC. Conclusie een kleinere automaat dan C50 is veiliger.
Pagina: 1