Ik heb recentelijk een SolarEdge Home backup icm Solar Edge batterijen installatie laten plaatsen. Mijn huis is volledig elektrisch gestuurd. Als de stroom uitvalt schakelt het systeem automatisch over naar de backup en zal dan de stroom vanuit of de PV trekken of vanuit de batterij. Het probleem zit er in dat wanneer de warmtepomp of de laadpaal groot verbruikers zijn en de backup zichzelf uitschakelt wanneer er meer dan 5kWh gevraagd wordt. De clou zit er dus in dat ik eigenlijk zou willen dat wanneer het net uitvalt een relais de schakelautomaat van de warmtepomp en de laadpaal direct uitzet. Als de backup inschakelt dan schakelt hij alles in maar dan wel zonder warmtepomp en laadpaal. Ik denk dat dit het meest voor de hand ligt omdat wanneer je meterkast verdeeld in twee blokken, 1 warmtepomp en laadpaal en 2 overige groepen, de installatie die over de backup werkt, niet meer weet wat de warmtepomp en de laadpaal verbruikt en dan misschien hiervoor altijd stroom van het grid zal gebruiken ipv de PV of de batterij. Maar misschien zie ik het verkeerd. Ik ben immers geen elektrotechnicus. Alle hulp is welkom!
Vraag
Alle reacties
Op zich kan je de laadpaal en warmtepomp buiten de backup laten maar dan heb je een extra (inline) meter nodig om je volledige import/export beschikbaar te hebben voor de omvormer, en moet die in de backup interface uitgeschakeld worden, je hebt dan een zogenaamde partial backup.
Het SolarEdge systeem werkt in backup echter op een andere netfrequentie dan de normale 50Hz, onder andere om de productie van andere omvormers te stoppen, misschien kan je warmtepomp of laadpaal daar iets mee qua sturing?
Het SolarEdge systeem werkt in backup echter op een andere netfrequentie dan de normale 50Hz, onder andere om de productie van andere omvormers te stoppen, misschien kan je warmtepomp of laadpaal daar iets mee qua sturing?
Of je zet de niet-backupgebruikers achter een dik relais waarbij de spoel bekrachtigd wordt door het grid.
Als het grid wegvalt, valt het relais af en zijn die gebruikers niet meer beschikbaar.
Het is de moeite om dan een zuinig relais te zoeken
Als het grid wegvalt, valt het relais af en zijn die gebruikers niet meer beschikbaar.
Het is de moeite om dan een zuinig relais te zoeken
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Kun je aangeven wat voor een soort dik relais hiervoor geschikt is?
Ik las je bovenstaande antwoord van een tijdje geleden. Ik ben aan het orienteren op een Solaredge 48V systeem met een 10k Homehub. Kun je misschien nog verder uitleggen waarom de extra inline meter nodig is want ik begrijp dat niet goed. Als ik ik bijvoorbeeld mijn laadpaal voor de backup zet, waarom is dat van belang voor het systeem in eilandmodus? Mijn gedachte is dat ik met stroomuitval de auto niet ga laden. Mijn warmtepomp wil ik wel graag laten draaien. Deze trekt op één fase max 1.5 kW voor verwarming en 1.8 kW voor warmwater, dus dat zou moeten kunnen met een 10k omvormer. In de datasheet las ik dat er max 3 kW onbalans mag zijn tussen twee fasen.Smoke schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 12:03:
Op zich kan je de laadpaal en warmtepomp buiten de backup laten maar dan heb je een extra (inline) meter nodig om je volledige import/export beschikbaar te hebben voor de omvormer, en moet die in de backup interface uitgeschakeld worden, je hebt dan een zogenaamde partial backup.
Het SolarEdge systeem werkt in backup echter op een andere netfrequentie dan de normale 50Hz, onder andere om de productie van andere omvormers te stoppen, misschien kan je warmtepomp of laadpaal daar iets mee qua sturing?
Ik wilde mijn laadpaal juist voor de backup plaatsen met de gedachte dat mijn auto dan mijn batterij dan niet leegtrekt in een normale situatie als ik op zonnestroom zou willen laden en er een wolk voor de zon komt. Wolk voor de zon --> Solaredge accu vult overschot aan want een verbruiker vraagt stroom--> Zappi denkt dat het zonnestroom is (want hybride zonnepaneel omvormer) en "vraagt" meer "zonnestroom" uit je Solaredge accu en dan kom je in een feedback loop, heb ik begrepen. Door hem voor de BUI te plaatsen wordt de aanvulling in eco+ modus dus door het net gedaan wanneer je zonneopwek even dipt en niet door je accu. Hoe vaak dat gebeurt is qua kWh te verwaarlozen denk ik.
Als er overschot zonnestroom is (als bijvoorbeeld mijn accu vol zou zijn, of ik het laden van de accu op pauze zet) dan kan ik nog steeds op 100% zonnestroom mijn auto laden.
Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber