Hi allemaal,

Zouden jullie even mee willen lezen om te checken of ik geen denkfout maak?

Ik ben een airco van 2,5 kW aan het installeren in mijn slaapkamer. Het stopcontact in de buurt bleek niet geaard, en het was ook niet mogelijk om dat te verhelpen. Daarom heb ik ervoor gekozen een H05VV-F 3G1,5 mm² kabel (feitelijk een losgeknipt verlengsnoer van 5 meter) naar een ander geaard stopcontact te brengen. Op die kabel zit een nieuwe stekker.

De kabel gaat naar een werkschakelaar naast de buitenunit. Op de foto is de onderste kabel degene die naar het stopcontact gaat. In de werkschakelaar zit alleen de bruine draad (fase) in het zwarte blok - dus in het deel waar je de onderbreking kunt schakelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5fhCWO-H4XVjxI59pFimw1_PJ3w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3tCR5ouXcjHQh0pHelMT8xqp.jpg?f=fotoalbum_large

De bovenste kabel in de werkschakelaar gaat naar de buitenunit van de airco.

Mijn vraag: mijn schoonvader denkt dat de blauwe nuldraad ook via het zwarte blok (de schakelaar) zou moeten lopen. Maar ik denk van niet. Het doel van de werkschakelaar is volgens mij om veilig spanningsloos te kunnen maken voor onderhoud, en dan hoef je alleen de fase te onderbreken. Nul en aarde mogen gewoon doorlopen. Klopt dat?

En nog een tweede vraag: de stekker zit in een geaard stopcontact. Volgens mij maakt het niet uit hoe de stekker erin zit (de stekker is symmetrisch, dus je hebt geen vaste positie voor de nuldraad of fase). Mijn schoonvader denkt dat dat wel uitmaakt. Zit ik hier fout, of klopt dit zo?

Voor de zekerheid nog een foto van de aansluitingen op de buitenunit van de airco:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0XslqsReD3HRIWZFj3Hobnkyh-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yuR2NYiTgVbGE1Zc9Wp0vgiN.jpg?f=fotoalbum_large

Alvast bedankt voor het meedenken!

P.s. het laatste deel van de installatie ga ik niet zelf doen, dan komt een aircomonteur (die ook elektricien is) het afmaken. Maar ik wil graag zo veel mogelijk voorwerk zelf gedaan hebben - vandaar.

Technische installatie => schopje naar DEI

[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 01-07-2025 12:53 ]

Beste antwoord (via acehighhugo op 01-07-2025 13:39)


  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 28-10 19:19
Hier heb ik de buitenunit op het balkon aangesloten op de wanddoos achter het buiten stopcontact. Hoewel die maximaal 1 kW elektrisch doet toch netjes een drie-aderig 2,5 mm2 kabel met vaste kern gebruikt. XMvK of YMvK in een buis aan de muur bevestigd. Vervolgens tweepolig geschakeld op de werkschakelaar en met flexibele kabel 2,5 mm2 naar de airconditioning unit. De binnenunits zijn vervolgens aangesloten met 1,5 mm2. UV-bestendige buitenkabel is het enige wat je moet willen gebruiken.

Edit, foto gevonden van toen ik de elektra heb aangesloten. Het systeem is in der tijd koeltechnisch in bedrijf gesteld door een F-gassen gecertificeerd persoon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KlC118vAgm4MftTJESH7YMGV6c4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NftVmPfuLBuiRZ6sffmatjg7.jpg?f=fotoalbum_large

Duidelijk is te zien dat de aardedraad (PE, groen-geel-gestreept) langer is dan de spanningvoerende draden. Mocht er iets worden losgetrokken dan wil je dat de aarde niet als eerste maar als laatste loskomt.

[ Voor 41% gewijzigd door FrankHe op 29-06-2025 11:59 ]

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 28-10 19:19
Hier heb ik de buitenunit op het balkon aangesloten op de wanddoos achter het buiten stopcontact. Hoewel die maximaal 1 kW elektrisch doet toch netjes een drie-aderig 2,5 mm2 kabel met vaste kern gebruikt. XMvK of YMvK in een buis aan de muur bevestigd. Vervolgens tweepolig geschakeld op de werkschakelaar en met flexibele kabel 2,5 mm2 naar de airconditioning unit. De binnenunits zijn vervolgens aangesloten met 1,5 mm2. UV-bestendige buitenkabel is het enige wat je moet willen gebruiken.

Edit, foto gevonden van toen ik de elektra heb aangesloten. Het systeem is in der tijd koeltechnisch in bedrijf gesteld door een F-gassen gecertificeerd persoon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KlC118vAgm4MftTJESH7YMGV6c4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NftVmPfuLBuiRZ6sffmatjg7.jpg?f=fotoalbum_large

Duidelijk is te zien dat de aardedraad (PE, groen-geel-gestreept) langer is dan de spanningvoerende draden. Mocht er iets worden losgetrokken dan wil je dat de aarde niet als eerste maar als laatste loskomt.

[ Voor 41% gewijzigd door FrankHe op 29-06-2025 11:59 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • acehighhugo
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 18-10 15:45
Bedankt voor al het fijne advies, Tweakers. Ik heb een nieuwe (rubberen) 2,5mm-draad gehaald en deze netjes in een buis aan de muur opgehangen. Ook heb ik de werkschakelaar 2-polig aangesloten (bleek volgens het boekje prima te kunnen). Net wat veiliger allemaal. Ook de aardedraad overal iets langer gelaten zodat deze er inderdaad als laatste uit gaat, mocht er iemand flink aan trekken.

You life, you learn!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3JL50IEttELub0FNppamWsL_vq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fE3fiKPKQ7rDm3H6YwG2b5Av.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P0lPftAUp2MExLDzrqlFyEMkUA4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQ4EXSD3iKhqyOK5SCedS0BM.jpg?f=fotoalbum_large