Gat in leiding vloerverwarming geboord

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01:46
Bij het bouwen van een tussenwandje in een nieuwbouwhuis heb ik vandaag een gat in de leiding van de vloerverwarming geboord. Woningbouw had gezegd dat er geen VV op zolder zat, wel dus... Ook de leiding niet geschampt ofzo, maar echt dead-center er doorheen. :X.

Hoe fix ik dat weer? Intussen een stuk van de dekvloer opengehakt. Ik heb al dingen op youtube gezien dat je er een klein stukje tussenuit kan knippen en dan een koppelstukje er tussen kan zetten. Waar koop ik die? Waar moet ik op letten? De leiding is 16mm vanbuiten; zijn dat standaardmaten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CFShpKXAhdPzIyBPaX-T37kOzyg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZUEqnvEUo24MahvPPlpkOoOC.jpg?f=fotoalbum_large
(Het gat zit onderaan de foto)

Zo scherp als een voetbal!

Beste antwoord (via Reptile209 op 11-04-2025 17:56)


  • Bastien
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Met een perskoppeling. Stukje eruit, koppeling ertussen persen en klaar. Bijvoorbeeld zoiets: https://www.warmteservice...armingsleiding/p/33653005. Eventueel voor het beton erover nog tapen/plastic erover doen.

Zou geen schroefkoppeling doen.

Ik ben een mens en dus onderdeel van het probleem.
Je privacy is voor het eerst geschonden bij de eerste echo. Daarna wordt het er de rest van je leven niet meer beter op.