Groepenkast vervangen, check, check, double check!

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • BastiaanN
  • Registratie: September 2003
  • Niet online
Wij willen elektrisch gaan koken. Echter is onze huidige groepenkast nog 1-fase en zit er nog geen hoofdschakelaar in. Goed moment om hem in zijn geheel te gaan vervangen voor een nieuwe 3-fase meterkast, ook omdat er sowieso niet genoeg ruimte is. Ik wil het graag doen zoals het hoort, dus vandaar dat ik graag met behulp van de kennis op dit forum wil toetsen of ik het op de juiste wijze aanpak.

De huidige meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r4Ubj92MYvJgeos4EUXk6brR8Ks=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Fc9m85GmGwU9LPf74lOwQSp.jpg?f=fotoalbum_large

De hoofdzekering is op dit moment een 1x40A smeltzekering. Verzegeld, maar de zegel zit alleen door het plastic van de kap en niet door het kleine gaatje van de schroef. De kap kan er gewoon met zegel en al af, dat heb ik al geprobeerd. Dus ik ga zelf de hoofdzekering er uit draaien en als ik klaar ben weer terug plaatsen.

De nieuwe meterkast:

- Nieuwe 3-fase kookgroep met behulp van een aardlekautomaat 3P+1N B16/30ma.
- 3x 1P+1N aardlekschakelaar B kar zodat ik de normale groepen goed kan verdelen over de 3 fases.
- Huidige B16/300MA aardlekautomaat van de zonnepanelen bouw ik over rechtstreeks aangesloten op de hoofdschakelaar inclusief de homewizard KWH Meter.
- Beltrafo wordt niet meer gebruikt en vervalt.
- Ik wil gebruik maken van aansluitkammen waar het kan.

Dit is zoals ik het in gedachten heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oA8aevLekfpbnGwzr-nFYhHZL_M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7yetRVFRSy7Z4UinaBeaIe4p.png?f=fotoalbum_large

Als jullie een blik op mijn bovenstaande schets willen werpen, graag! _/-\o_ Daarnaast heb ik de volgende vragen;

- Ik wil soepele bedrading gebruiken van 6mm2 (H07V2-K). Die wil ik dan afwerken met geïsoleerde adereindhulzen. Maar je kunt ze rond of vierkant afknijpen. Ik lees her en der dat het aangeraden wordt om ze vierkant af te knijpen aan de kant waar ze in een automaat gaan en rond wanneer je het in een aansluitblokje plaatst. Betekend dit dat ik 2 verschillende tangen nodig heb?
- Zit de isolatie van een dergelijke huls niet in de weg wanneer je deze wil aansluiten op een automaat waarop ook de aansluitkam zit aangesloten?
- Mijn nieuwe kast is hoger dan de vorige, dat betekend dat ik de buizen iets moet gaan inkorten. Die ruimte is er wel. Maar is er regelgeving over de max. hoogte waarop een installatieautomaat zich mag bevinden? Alternatief zou kunnen zijn om minder hoge groepenkast te nemen en er een uitbreidingskastje naast te plaatsen.

Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)

Beste antwoord (via BastiaanN op 11-04-2025 17:02)


  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 15:50
Kan je geen 220x330 kasten naast elkaar kwijt? Of desnoods allebei met opzetstuk er op, heb je helemaal een zee van ruimte. 2 naast elkaar krijg je vind ik van binnen een veel nettere kast van.

Mocht je t zo houden, zou ik sowieso alle eindgroepen bovenin zetten, en die krachtgoep op de middelste rij. Dan hoef je niet met al die draden achter de bovenste rail langs.

Enne denk je aan veiligheid als je die zekering we uit draait? Ik zou in ieder geval geïsoleerde handschoenen dragen. Kap er af, op de grond leggen, met een hand die zekering er uit draaien en dan direct de kap er weer op. Het is geen kattenpis als je daar sluiting maakt oid ;)

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte

Alle reacties


  • BastiaanN
  • Registratie: September 2003
  • Niet online
Helemaal gelukt. Ik ben er blij mee. Alleen frustrerend dat die automaten niet lekker uitlijnen op de din rail :P

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uJiFhXOEcKpTY45RYsXYE7g_wdI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fzjgk4ITMJXx6vj9zxzd07yX.jpg?f=fotoalbum_large

Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)