Advies monoblock warmtepomp installatie schema

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Bobolijntje
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 02-04 11:15
Graag ontvang ik advies over een monoblock warmtepomp die ik zelf wil gaan installeren. Ik heb al een heleboel informatie bij elkaar gesprokkeld, maar er resten mij nog een aantal vragen.

Installatie die ik aan wil leggen (schematisch):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q42oZaAHXuUfHkb0wx7OAEgn0X8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NgwK6VguOVH2gh2AKlpwSTX3.jpg?f=fotoalbum_large

Extra info:

Ik ga wonen in een jaren 50 tussenwoning van 90m2 die binnen voorzetwanden krijgt, vloerisolatie (dikke laag schuimbeton) en dakisolatie (matig). Er is HR++ en wat oud dubbel glas aanwezig dat op termijn vervangen gaat worden.

Zoals jullie zien ben ik van plan om geen buffervat en geen expansievat te installeren. Ik ben van plan om een Panasonic J serie 5kw warmtepomp aan te schaffen. Voor 35m2 vloerverwarming en SWW vat (250L) denk ik dat dit voldoende zal zijn. Er komt een airco om eventueel bij te verwarmen op de eerste etage en op zolder (ook voor koeling in de zomer fijn). Ook ben ik van plan WTW toe te passen.

Vragen:

Ziet de installatie er goed uit? Mis ik dingen?

Daarnaast:

- Ik zal ongeveer 35m2 aan vloerverwarming leggen op de begane grondvloer. De hoeveelheid water in dit systeem is iets minder dan 40L, ik vraag me dan ook af of ik hierdoor toch een buffervat nodig ga hebben?

- Klopt het dat de thermostaat met een directe datalijn aan de WP verbonden kan worden? Zelfde geldt voor de temperatuursensor in de retourleiding? Dus twee "data" verbindingen? Moet ik ook een sensor plaatsen in de aanvoer?

- Verbind ik de driewegklep naar de vloerverwarming/SWW met de temperatuursensor in het boilervat? Geeft het boilervat dus aan wanneer er verwarming nodig is vanuit de warmtepomp?

- Heb ik geen extra pomp nodig bij de vloerverwarming? Kan de warmtepomp dit zelf af?

- Is het raadzaam om er toch een expansievat aan toe te voegen?

Alle reacties


  • jordje
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 15:54
@Bobolijntje 7 meter de hoogte in. Expansievat is daarop berekend, naast de uitzetting van het water.

Ik neem aan dat de warmteverlies berekening voor het hele huis is. De oppervlakte van de vloerverwarming maakt daarvoor niet uit. Het gaat erom dat je vloerverwarming voldoende energie kan afgeven, in jouw geval dus 4500/35 = 129 W/m². In de specs van je vloerverwarmingsysteem is te vinden of dit reëel is, maar ik vind het geen heel extreme waarde, als de buizen maar dik genoeg zijn en dicht genoeg op elkaar liggen.

Persoonlijk zou ik de bovenverdieping meepakken gewoon voor het comfort. Zo niet, dan zou ik alsnog geen buffervat plaatsen (even met de disclaimer dat je even goed op zoek moet naar de minimale inhoud van de warmtepomp). Die 25l/kW is best extreem volgens mij.

Nogmaals, mijn 6kW wp heeft in de meest ongunstige situatie 50 liter nodig. En die draait nu tijdelijk alleen de bovenverdieping op 40m² vloerverwarming met twee vingers in z'n neus. Zonder overmatig pendelen, maar dat is een kwestie van goed inregelen.

Ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/npVIfizzyzJ7ca9RjdZ6BX8cny4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KZU5tc9ucLXxFg0OtJ4e43KI.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door jordje op 01-04-2025 10:43 ]

Pagina: 1