Ik wil graag een onderverdeler plaatsen in mijn woning, de last op deze onderverdeler wordt een airco unit, verlichting, stopcontacten voor enkele huishoudelijke apparaten (geen groot verbruikers).
Hiervoor was ik het volgende van plan:
In mijn woning zit 3x25A als hoofdaansluiting.
In de hoofdgroepenkast wil ik een 3Fase aardlekautomaat plaatsen van 20A 30mA, vervolgens met 5x4mm2 naar de verdeler gaan.
In de verdeler plaats ik een hoofdschakelaar op deze aanvoerende kabel (40A, puur ter afschakeling)
Vervolgens plaats in ik de verdeler 16A 30mA aardlekautomaten om de 3 fasen in een aantal losse groepen te verdelen.
Klopt mijn bovenstaande gedachte, of gaat dit problemen opleveren met bijv. selectiviteit?