Hotfill boiler aansluiten op koudwater leiding

Pagina: 1
Acties:

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-04 15:36
jorisjan schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 12:46:
goeie discussie zo.

de installateur zei (telefonisch) dat het technisch niet zou kunnen. ik heb daar mijn twijfels bij vandaar dat ik hier de vraag heb gesteld. ik kan ook niks vinden in de handleiding en verder met googlen wat het argument van de installateur onderbouwt.

even inhaken op wat vragen/opmerkingen: warmtepomp/boiler is voor nu geen optie. op lange(re) termijn misschien wel maar dan moet er wel meer aangepast worden.
overdruk ventiel wordt standaard meebesteld bij deze boiler.


[...]

dit is voor mij de primaire reden om een (plint)boiler aan te schaffen, bovenstaande vraag/discussie is voor mij vooral om er qua efficientie optimaal gebruik van te kunnen maken.

overigens een aardig youtube filmpje van een installateur die het precies zo doet/uitlegt.
YouTube: Uitleg over een Inventum Q10 (400watt) close-in boiler...
als je maar begrijpt dat je besparing een beetje moeaaa in de marge is, dan geen probleem.
besparing kan zelfs zijn dat je meer kosten hebt als zonder.
(dit word dan wel weer gedekt door de zonnepanelen, maar dan nog.)
dus is iets anders mogenlijk, bespaar je het geld zodat je het echt goed kunt doen.
ik probeer je niet tegen te houden, maar je wel te laten nadenken of dit wel zo heel slim is. ;)

(besparen op water is best oke, moet je doen.
maar snap ook dat 1m3 water je maar 1€ kost, dus grofweg 0,001€ per liter dat bespaart geen bal.
maar verwarmen van water dat gaat heel rap.)

let wel op, een inlaat combinatie die heeft wel een riool aansluiting nodig.
die moet je ook nog aanpassen.

even de extra kWh's die je nodig hebt voor een boiler:
dit is de temperatuur in mijn 200l boiler, jouw systeem heeft heel andere getallen is maar een voorbeeld. ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UNsp4dCJ-LZIe4FFy75LE3vfbDc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LfzGbwqNyxQhC14rEVOEoKqb.jpg?f=fotoalbum_large
het daalt gewoon, je moet echt elke dag er weer stroom in stoppen.
in mijn geval is dat grofweg 0,9kWh per dag.
in de zomer geen probleem, in de winter moet ik dat kopen.
(maar je hebt mijn getallen al gelezen geloof ik, het valt wel mee.)

ik ga nu weer eens lekker kijken of mijn 20kWh accutje weer lekker vol stroomt.
de boiler was al warm vandaag rond 10:45, de rest gaat de accu in. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
  • Niet online
@jorisjan
Toevallig net een uitgebreide rapportage gepost in een ander topic:
PatRamon in "Quooker en boilers stroombesparing"

De Inventum Q-line 10 liter Modesto Hotfill elektrische plintboiler 400 W
Staat hier aangesloten als Cold-Fill,
*Staat op dezelfde groep van vaatwasser vandaar de 400w variant, maar wel met schakel slot.
En zonder zonnepanelen.


Even Copy past in jou eigen topic.
Anders worden topic's een zooitje, Denk dat jij hier veel aan hebt.
*Betreft een besparing's topic/post van de boiler ect.

Wat jou keukenleverancier vermeld is nonsens dus, of wordt niet vaak gebruikt.
Tevens koop je de boiler voor 385 euro bij een winkel met de term warmte en service.
En niet bij hun voor €765,00, maar dit is vaak het totaal plaatje met installatie van keuken / service ect.

///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////Copy paste...
Systeem draait momenteel al sinds December 2024, even mooi om hier uiteraard te delen!
*Screenshots / meet gegevens zijn dus opgenomen uit de winter maanden (Eind december / Begin Januari)
offtopic:
Houd dus in binnenkomst koud water temp ongeveer ~ 5 a 9 graden betrof
(Helaas niet gemeten / Binnenkomst Complex gebouw dus niet direct uit de grond)


Inventum Q-line 10 liter Modesto Hotfill elektrische plintboiler 400 W
Aangesloten "Cold-fill" ~Locatie Keuken. ~Met doorloop naar badkamer -> Wastafel & Boiler(20L) Douche.
Aanvoerwater= Kalkvrij (0 dH) ~Ontharder bij binnenkomst hoofleiding

Eerste situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CiPqow5mGRk7Og-jyC022L12I7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2cOEekDv9b0FLwX9KPoTuZE0.jpg?f=fotoalbum_large

Pendel dag / Geen gebruik voor warmteverlies: Temp 76graden MAX (Tarieven: Nor: 0,284 Dal: 0,255 kwh)
*Dag er voor is er ook geen verbruik geweest om de juiste meet gegevens te verkrijgen.
Unit buiten linkerzijde ~24 graden - buiten Rechterzijde 34 graden warmte afgifte
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VHnRf9anA3vrZTo_QNs_Fcb-pRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mkciT0hWXQYJQiCuPxpQ4p3B.png?f=fotoalbum_large

Huidige Situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ahIgvqgoA27s3MLZXsqrimboVEI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nysp8sI0MtbGJpkzYEBir72F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8n20MBG3JvGdfkMqw8H0gI2HgZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMD7XfoIMB4pIFkQZmFJmrmK.jpg?f=fotoalbum_large
Van koud --> Opwarmen naar max temp: Tijd nodig 1 uur en 40minuten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttAXyaYGaUuebYR4zrAsfIJ_rcM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xYn2dXu3CpQgbQc2UhjyFCV9.png?f=fotoalbum_large

Pendel dag / Geen gebruik voor warmteverlies: Temp 76graden MAX (Tarieven: Nor: 0,284 Dal: 0,255 kwh)
*Dag er voor is er ook geen verbruik geweest om de juiste meet gegevens te verkrijgen.
*Tijdklok Homewizzard - > (Aan-> 04:00 ~ 06:15.uit ) (Aan-> 15:15 ~ 17:00.uit )
*Geen warm water verbruik geweest = maar 20min bij/opwarmen tot max temp 78 graden

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XZkag9N_WJuwjh3ktx2KOGUJ4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M6NnFCFKiEIIiJ8VpQg0VKb7.png?f=fotoalbum_large

10Cent per dag besparing door extra isolatie.
Gebruikte isolatie: ~Kingspan Therma TR26 5cm
offtopic:
2 platen nodig gehad voor isolatie - Was 28,50, ofwel in 1 a 1,5 jaar al terug verdiend.


Voor de geïnteresseerde:
1. Witte vierkante unit = Ajax waterleak gekoppeld aan systeem = Automatisch hoofdkraan dicht bij lekkage.
2. Afvoer - McAlpine Keerklep
3. Duco mengventiel 60graden i.v.m. wavin kunstof waterleiding (Max 70 graden 100uur lifetime!)


Warm water wordt hier niet echt veel gebruikt in de keuken, vandaar de 10L boiler.
2 of 3 keer per week maximaal dat de warm water kraan even kort open gaat,
en enkel voor afspoelen van hardnekkige vuil met vet oplosser.
*Vieze objecten/pannen wordt ouderwets altijd met papiertje schoon gemaakt voor afspoelen.
Tevens loopt het leiding werk door naar de badkamer voor de wastafel en door naar de douche boiler.


offtopic:
Douche boiler 20L met voeding van de 10L boiler keuken =
10~13 Minuten douchen met 4L douchekop 40 graden
20 Minuten douchen met 2,5L / 3L douchekop (Harde stralen) op 39 ~ 41 graden.

Note: De 10L boiler is altijd op Temperatuur en de Douche boiler wordt handmatig (Voor douche beurt) aangezet 30min opwarmen voor 0,30 cent per keer = Geen legionella + aanvoer koud water loopt via officiële legionellapreventie systeem.

**

Pagina: 1