Water leiding in muur

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • ZyKl0n_242
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
Goedenavond,

Ik heb 2 koperen leidingen in de muur, die gekruisd moeten worden en aangesloten op mn thermostaat mengkraan.

Ik heb er eerst een koppeling van 15mm koper naar 1/2 " M op gesoldeerd, zodat ik er een mukti-fit koppeling op kan schroeven.

Daarna ga ik met 16mm meerlagenbuis verder naar mn kraan.

Alles is onder druk en lekvrij.

Mijn vraag is of dit zo ingenetsreld mag worden, of niet. En waarom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2hmpfvIN4CI8WQDozsaemGDvdJs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jGN84xkQ2YmtZKUFYDZH9Ejp.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via rens-br op 25-02-2025 16:29)


  • ZyKl0n_242
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
Bij Toolstation heb je voor 125 een perstang 16 en 20mm, als ik alles vervang door perskoppelingen en ook de muurplaten, en de overgang 15/16, ben ik rond de 90 euro kwijt aan materiaal.

Dan ontbreekt er nog een perstang 15mm koper, en wat ervaring om het werk goed uit te voeren.

Een lokale loodgieter wil het voor 300 compleet opnieuw komen doen, dus alles naar Henco pers koppelingen ook nieuwe leidingen. Ik denk dat dat beter is, gezien mijn beunhaas skills niet echt het allerbeste zijn, blijkbaar.....

Maar.... wel een hoop geleerd zo ... ;-)

Ik zal dan ook zeer aandachtig kijken naar hoe die loodgieter het doet. En dan kan ik het de volgende keer misschien wel in 1x goed uitvoeren...

[ Voor 11% gewijzigd door ZyKl0n_242 op 25-02-2025 15:15 ]

Alle reacties


  • ZyKl0n_242
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
De buis van de mengkraan naar de handdouche, heb ik in 20mm meerlagenbuis uitgevoerd.

Echter, moest er een adapter tussen. Wel met rubbers ertussen uiteraard.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oEi1oASk2xLFJfAVIB-cXiCGFs8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fzefdfvl2TBFBLCFxn7vyRrJ.jpg?f=fotoalbum_large

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 01-04 20:43
Owke, dan had je misschien ander materiaal moeten kiezen en een tang moeten huren.
Een schroefverbinding kan niet rekken of krimpen. Een knel op den duur gaat dat wel doen, waardoor het kan zijn dat je rubber of knelring kapotgaat.

Kijk eens op bijvoorbeeld uponor.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yEO5tvt5WMrO48a27zFmTTh7-Ho=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BjSHa9W7QlP56UHAGFYvRS3B.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNCDhHDeOGH2gUcbtMyCFgyCmNE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eFGteMy51ND3LhVbn0Abi50r.png?f=user_large

Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • ZyKl0n_242
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNCDhHDeOGH2gUcbtMyCFgyCmNE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eFGteMy51ND3LhVbn0Abi50r.png?f=user_large
Maar hier zit toch ook schroefdraad op, dus dat moet je dan toch ook tegen een rubber ring aan knellen?

[ Voor 24% gewijzigd door ZyKl0n_242 op 23-02-2025 11:02 ]


  • ZyKl0n_242
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
Nog 1 vraag: moet het overgangstukje van koper naar 1/2" buitendraads ook vervangen of is dat goed? Kan daar een perskoppeling 16 x 1/2" binnendraads op geschroefd worden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iCu2boGcc1RkkdLptvUd7WwFsWg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/08cAeiEDX49Rml4WkpJNW0qI.png?f=user_large

En heeft het zin om de leidingen van de kraan naar de 2 douches uit te voeren in 20mm i.v.m. de waterdruk voor de regendouche?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nAEG5LBO0z7K58E1rKSvaHtC6LE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M8IAtriBDW6GcJkL0AgG0Xq6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door ZyKl0n_242 op 24-02-2025 14:52 ]


  • ZyKl0n_242
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
edsandje schreef op maandag 24 februari 2025 @ 15:10:
@ZyKl0n_242 deze koppeling is 2x pers https://www.bol.com/nl/nl...&utm_medium=free_shopping
20mm naar de hoofddouche is wel aan te raden naar de handdouche is 16mm prima, kijk ook even nar de doorlaat opening vande aansluitingen, soms is dat 3/4'' en is de doorlaat een gaatje van 10mm.
Dan heeft 20mm naar je hoofddouche weinig zin.
Hoe pers ik dat uiteinde op de koperen buis, met dezelfde perstang voor de 16mm perskoppelingen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jPR4R4qYUMESTdJqKYeVk0YMXpw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/mRp3iXOKXBbZrI7SGo2vk0EV.jpg?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door ZyKl0n_242 op 24-02-2025 16:12 ]


  • ZyKl0n_242
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knMiMrNqjZc4REyFGpTkhuxVRCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BC5adkgAPWL2USqbCdrJqkmL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LDOWT3ks5D-CpmjANXkSv38DFwQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E3hO74HGqV0os33GOgE5GYqv.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is hoe de loodgieter het vandaag opnieuw heeft gedaan.

[ Voor 4% gewijzigd door ZyKl0n_242 op 26-02-2025 21:45 ]

Pagina: 1