CV blijft pendelen na finetuning - vloerverwarming

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bassstb
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 04-06 11:38
Na vele topics te hebben bezocht en wat CV en verdeler tuning te hebben gedaan, blijft mijn CV afslaan om de zoveel minuten. Ondanks een continue warmtevraag. Wie kan mij helpen?

Setup:
- Intergas HRE Kompakt ketel (standaard vermogen verlaagd)
- Wateraanvoer vanaf CV op 40C gezet
- Op elke verdieping een vloerverwarming (geen radiatoren) en elke verdieping eigen thermostaat
- Robot Pro Para Hu25 pomp, thermostaat op 35C gezet
- Pomp vermogen al op laagste stand
- LTV-ventiel bijna dichtgedraaid

Het lijkt erop dat mijn CV steeds afslaat omdat die denkt de temperatuur te heeft bereikt of omdat de retour temperatuur te warm is?

De afgelezen aanvoer naar de vloer is rond de 32-35C, maar de retour blijft hoog rond de 28-30C.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bjbfcUiP0vZl4yeZz464-9L-gy0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1vtQaMVzYGkhrpELrdfZbWtI.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ij603RTm8xxq6Hv8Pskn375yhTY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w8ULdFbJkFUsoEr4XMbqNiN1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PeNpe--s8zxL9y-fZf_OaXBdTcw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/46MN4bylUAapUYho8zrrUcXt.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Bassstb op 18-02-2025 15:45 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:08
@dunklefaser het is ook maar net hoe je ketel "low-load" implementeert. Jouw AWB ketel laat zich waarschijnlijk sturen door de thermostaat qua vermogen. Een Intergas ketel doet dat niet, die bepaalt zelf het vermogen en je hebt parameter E en E. die bepalen wat de minimale temperatuur is waarmee gestookt wordt.

Hier een screenshotje van vanmorgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KIt1cDnzY2ZoCa9Ec4Tp5d7v7Q8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XntkNFhrBC3JGIVzWyYroCcL.png?f=fotoalbum_large

Je ziet daar heel langzaam de aanvoertemperatuur oplopen. Om 7:45 stapte ik onder de douche, daarna ging het verwarmen verder (dat piekje is een restantje tapwater van 55 graden). Rond 9:45 was de ruimte op temperatuur en stopte de thermostaat met warmte vragen. Je ziet vervolgens ook hoe snel de temperatuur oploopt als er daarna gestookt wordt met warme installatie.

Wat hier overigens ook invloed heeft: als ruimtetemperatuur onder de 19 graden is staat de heatbooster in boost mode met ventilatoren op standje 100%. Zodra de 19 graden is gehaald gaan die terug naar max 35% en hoor je ze niet meer.

Setpoint vanaf de DIYLESS is de hele ochtend 45 graden geweest.

Als ik mijn ketel niet op 25% had vastgezet was die gewoon in 20 minuten naar 45 graden geknald en dan ver eroverheen met steeds code1 en nadraaien als gevolg.