Hey allemaal,

Even korte intro. Ik ben onlangs verhuisd van een hoekwoning uit 2004 naar een vrijstaande uit 98. Er zijn al wat dingen verbeterd maar klaar is een huis nooit.
Ik heb overal ventilatieroosters in de ramen zitten voor de aanvoer van verse lucht. Ervaring leert alleen dat die vanwege geluidsoverlast van een naastgelegen weg vaak dichtzitten haha.
Daarnaast is om dit C systeem goed te laten werken natuurlijk een mechanische afvoer nodig.
Nou het gat zit er maar daar zat vroeger de afzuigkap op aangesloten en nu niks meer. (was al zo bij koop woning)
De enige 'afzuiging' die er nog in huis zit is de badkamer, hier zit een buisventilator.
De afvoer van beneden is een open buis naar buiten. Ik voel het er vaker door waaien dan dat het afzuigt.

In mijn vorige huis had ik een WTW en daar was ik wel tevreden over. Mijn idee is eigenlijk als volgt.
Vanwege de 2 afvoeren heb ik ook 2 buizen naar buiten. Deze zitten een paar meter uit elkaar. Ik dacht 1 afvoer 1 aanvoer naar een WTW unit Itho (HRU200?). Omdat ik geen bestaande inblaaskanalen in mijn huis heb ben ik gaan zoeken. Ik zie dat o.a. Brink, Zehnder en Itho systemen hebben waarbij ze de bestaande afvoer gebruiken en dan 1 centrale 'inblaas' gebruiken in het trappengat. Het hoeft niet het hele huis in 'balans' te houden want ik kan natuurlijk de ventilatieroosters ook nog gebruiken en we slapen altijd met de raam open. Het voelt alleen zo zonde om al die warme lucht uit huis te laten gaan zonder er iets uit te halen ;-)

Wat denken jullie, is dat wat?
Iemand ervaring?
Tips, etc. Alles is welkom.

P.S. het alternatief is dat er gewoon een nieuw duco silent komt om beide afvoerkanalen aan te sluiten.

[ Voor 8% gewijzigd door Master-T op 28-01-2025 21:06 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • svenk91
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19-07 14:57
Voor de aan en afvoer, is de diameter van de buizen groot genoeg? Die moet wel minimaal 16cm zijn voor wtw’s vaak. Ook moet je opletten dat je de (beoogde) aan en afvoer buizen goed kan isoleren, anders krijg je vochtproblemen door condensatie op die buizen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-07 08:20
svenk91 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:26:
Voor de aan en afvoer, is de diameter van de buizen groot genoeg? Die moet wel minimaal 16cm zijn voor wtw’s vaak. Ook moet je opletten dat je de (beoogde) aan en afvoer buizen goed kan isoleren, anders krijg je vochtproblemen door condensatie op die buizen.
De buizen zijn minstens 180. Ik dacht zelfs 200. Isoleren gaat wel lukken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Puntenwolk
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 14:15
We hebben hier een centraal topic voor:

Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

Als je daar de topic start goed leest, en dan het daar aangeboden template invult met een kaartje erbij, kunnen we je goed op weg helpen met wat feedback! Kijk ook even in de laatste paar pagina’s hoe dat gaat met feedback vragen van een paar voorbeelden.

We houden evenwel niet zo van halve oplossingen zal ik bekennen, dus een optie met balans heeft de voorkeur. Ervaring leert dat dit in vrijwel alle gevallen goed mogelijk is.