arpeggio schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:44:
Er komen hier wat hele en halve waarheden voorbij. Ik wil een poging wagen om wat duidelijkheid te scheppen.
[...]
De keerklep of tweeweg klep waar hier over wordt gesproken, is bedoeld voor het volgende:
[...]
Dit is een advies van Intergas alleen in die gevallen wanneer de vvw-verdeler
niet hydraulisch neutraal is aangesloten, of anders gezegd
hydraulisch actief is aangesloten.
Je hebt een Robot LTV verdeler en die
kan hydraulisch actief worden ingesteld wanneer je met lage aanvoertemperaturen vanaf de cv-ketel (<50°C) jouw verdeler wil voeden.
Dat kan met een instelschroef aan de rechterkant van de bovenste buis. Als je deze helemaal indraait, wordt de verdeler hydraulisch actief. Intern wordt er dan een opening in de mengkamer dichtgedraaid.
Als deze instelschroef een aantal slagen uitgedraaid is, is deze opening open en is de verdeler hydraulisch neutraal. In dat geval is het bovenstaande advies van Intergas niet van toepassing. En dat zal bij de meeste mensen ook het geval zijn.
Het keerklepje af fabriek, dat @
tcw82 noemde, is een keerklepje bij de ventilator in de ketel. Die is bedoeld om in uitzonderlijke gevallen eventule aanzuig van rookgassen (bij CLV-systemen) te voorkomen.
De tweeweg klep waar @
tcw82 het over had, gaat over een
zonesysteem:
[...]
De Intergas-ketel kan een 2-zonesysteem aansturen. Dat is wel beperkt, zoals hij aangeeft, tot een LT en een HT-zone. Dit is een leuke
extra toepassing, maar heeft met de werking van de ketel als zodanig niets te maken. De ketel werkt ook gewoon wanneer je geen gebruik maakt van deze
feature.
Het aansturen van de verdelerpomp vanuit de cv-ketel, zoals @
Terrz aangaf, is niet echt nodig. De Robot verdeler met de Wilo-pomp kan zich prima zelf redden. Dat is nu ook het geval.
Deze mogelijkheid van aansturing vanuit de ketel is wel eens geadviseerd in bepaalde gevallen bij een niet goed werkende zoneregeling. Hier op Tweakers zijn een aantal keren problemen gemeld wanneer een Honeywell zoneregeling HCE80 werd toegepast in combinatie met een Evohome Touch. De vvw-pomp werd daarbij aangestuurd vanuit de HCE80, terwijl de ketel werd aangestuurd door Evohome. Dat werkte naar het begrip van een aantal mensen niet echt fijn.
Maar ik ga ervan uit dat dat hier niet het geval is.
En nog een bijzondere tip: je kunt een Xtreme 36 laten werken als een Xtreme 30. Het verschil tussen die twee is het SWW-vermogen om CW5 resp. CW4 te produceren.
Op de Xtreme 36 zit een setting (parameter P070) waarmee het SWW-vermogen kan worden ingesteld.
Ik heb zelf een Xtreme 36 en deze ingesteld op 75%. Het SWW-vermogen is daarmee ongeveer gelijk aan dat van een Xtreme 30. Als je geen bad hebt, kan dat prima. Bij mijn regendouche heb ik geen verschil in comfort gevoeld.