Bosch Compress Hybrid 5800i AW - COP in EasyControl App

Pagina: 1
Acties:

  • LucasPI
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 02-11 14:09
@Nollekeuh
"wat is de cop bij lage temps": Helaas kan ik je nog geen simpel antwoord geven.
In de plaatjes hieronder is te zien wat ik registreer. Bedenkt wel dat ik niet 100% zeker ben of ik op de juiste manier de CoP bepaal (zie vorige post)! Wanneer @mark1978 de CoP getallen uit de EasyControl app krijgt is dat wellicht relevanter.

Deze grafiek laat de berekende CoP waarde zien op basis van energie- verbuik/afgifte per 10 minuten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4rX8xK-NwaVur2BjeV3v3J1qXc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tjx6S7CZF5ELWacwduVpfTOG.png?f=fotoalbum_large
Merk op dat indien E-in over die 10 minuten nul is (divide-by-zero), de CoP niet wordt geupdate.
De CoP is ook af en toe <1, waarschijnlijk is dat tijdens defrosting cycles (tbc!)

Het volgende plaatje wordt door Domoticz gemaakt uit het eerste door het maximum, gemiddelde en minimum over 1 dag te bepalen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nYjbwDbUIjFlm0H0giwLVMxjP4Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zclgQf3vpyv3grWxXKptDHLP.png?f=fotoalbum_large

In de week van 9 to 14 feb was ik afwezig en stond de verwarming lager, wat een positief effect op de berekende CoP had.

Als laatste de buitentemperatuur zoals door het systeem geregistreerd en gemiddeld over een dag (let op: x-as verschilt!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2tL735mQ-jxUtOGAy-NNqCpVnz0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uCTO0oG70U3lEDOsyG7aPpMt.png?f=fotoalbum_large

Kortom: WIP!

  • mark1978
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 04-11 14:52
@Nollekeuh De buiten unit is echt mega stil, er zijn verschillende YT fimpjes je vinden , maar je bent hier van harte welkom. (regio Eindh.) ik zit nu nog steeds op een COP van 1,7 zie screenshot

@LucasPI laten we de afstemming met t vergelijk van de installatie via PM doen (ik heb geen CSH5800iAW Hybride Box) maar de Bosch Compress 5800iAW Hybride Set – Flex
Deze instelling is hetzelfde : - weersafhankelijk geregeld met 'medium' ruimte-invloed, regeltype: 'radiator'
met dat automation script ga je me wel voorbij :) ik heb het nog niet voor elkaar Bosch te koppelen aan mijn Domoticz
en bivalent punt zegt me nog even niets...


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sc3bExR2wIX3bPF1ugd0A6TFrkE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uiwgVj7WtByGTDVLaAcz0ou3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VyuHlUe35nRpftGYge8ODiDsd20=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7gRxOUxLB8MB9MyYzsJqk8LO.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1