11 liter met 22mm leidingwerk is veel te weinig. Ergens moet een vernauwing zitten of een klep, inregelventielen, etc. Of de leidinglengte is extreem groot ntl.
Yes de witte doppen vallen er zowat af, die staan ook helemaal open.Doesnotcompute schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:07:
Heb je de witte doppen ook helemaal los gedraaid?
11 liter met 22mm leidingwerk is veel te weinig. Ergens moet een vernauwing zitten of een klep, inregelventielen, etc. Of de leidinglengte is extreem groot ntl.
Overigens viel ons wat op. De afvoerleidingen (die uit de verdeler lopen, met die blauwe dingen erop) die voelen veel warmer dan de buizen die aan de bovenkant aanvoeren (met die rode dingen erop). Overigens is de Flow (die eerder 11 L was) teruggevallen naar 10 L en de druk (die eerder 1.3 was) is nu 0.9 (op de display).
Ik ga morgen de installateur nog maar even contacten en eens uitvogelen of er een bevriende installateur langs kan komen om te kijken/onderzoeken wat nu het issue is.
[ Voor 19% gewijzigd door TheVMaster op 14-01-2025 22:01 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
De temp meters laten zien dat de aanvoer warmer is dan de retour.
Vuil filter is ook schoon? Is vaak een koperen pot bij de binnenunit waar je een slang onderop kan ansluiten metneen magneet.
WP even uit doen, magneet er van schuiven of uittrekken, slang er op doen, in een emmer en de kraan openen. Nu spuit er met druk water en vuil uit. 10 sec goed spoelen is vaak voldoende. Bijvullen, (nooit via het filter!) En flow weer controleren.
Eh…en waar kan ik hem bijvullen? Bij die aansluitingen waar de drukventielen zitten (in het midden van de unit) en moet ik dan beide zijden bijvullen?Doesnotcompute schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:19:
0.9 is veel te laag. Vul eens bij tussen de 1.5 en 2.0. Gok dat er nog lucht uit het systeem verdwijnt. Als je tijdens bedrijf de blauwe en rode hendels een paar keer open en dicht doet heb je kans dat je wat lucht los kan "wiebelen".
De temp meters laten zien dat de aanvoer warmer is dan de retour.
Vuil filter is ook schoon? Is vaak een koperen pot bij de binnenunit waar je een slang onderop kan ansluiten metneen magneet.
WP even uit doen, magneet er van schuiven of uittrekken, slang er op doen, in een emmer en de kraan openen. Nu spuit er met druk water en vuil uit. 10 sec goed spoelen is vaak voldoende. Bijvullen, (nooit via het filter!) En flow weer controleren.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Ik ga even overleggen met de installateur en/of ff zoeken.chielmi schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 07:20:
Als het goed is dan is er een ander vulpunt voor de installatie. Die aansluitingen bij de vloerverdelers zijn hier volgens mij niet voor bedoeld
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
En bijvullen. Eerst vulkraan open draaien en daarna vulpunt kraan opdraaien. ANders heb je kans dat je legionella besmet water je water leiding net instuurt.
Extra tip. zet het info scherm van de binnenunit even op de waterdruk(1 van de items). Dan zie je tot hoever je moet tijdens het bijvullen(getal loopt op). 2Bar max.
[ Voor 21% gewijzigd door TheWalrus op 15-01-2025 14:35 ]
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Hij is bijgevuld. Had eerst idd de vulkraan open gedraaid (ook de leiding zo ff gevuld met water) en vervolgens aangesloten op het vulpunt, toen vulkraan weer open en toen pas de kraan van het vulpunt open.TheWalrus schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 14:33:
Meestal zit er onder de binnenunit een vulkraan daar bij in de buurt moet ook het vulpunt(met kraantje) zitten. Slang op de kraan en op het vulpunt.
En bijvullen. Eerst vulkraan open draaien en daarna vulpunt kraan opdraaien. ANders heb je kans dat je legionella besmet water je water leiding net instuurt.
Extra tip. zet het info scherm van de binnenunit even op de waterdruk(1 van de items). Dan zie je tot hoever je moet tijdens het bijvullen(getal loopt op). 2Bar max.
Hij is nu 1.8 Bar en heb de thermostaat iets hoger gezet. Water flow lijkt overigens nog steeds 10-11 L, maar mogelijk duurt dat even voordat die oploopt, als hij dat al doet natuurlijk?
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Mijn installateur had geroepen.. "lucht, lucht.. allemaal lucht". wat ik ook dus ook vermoed. Ben bang dat je de installateur weer even fysiek nodig hebt op locatie.TheVMaster schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 15:58:
[...]
Hij is bijgevuld. Had eerst idd de vulkraan open gedraaid (ook de leiding zo ff gevuld met water) en vervolgens aangesloten op het vulpunt, toen vulkraan weer open en toen pas de kraan van het vulpunt open.
Hij is nu 1.8 Bar en heb de thermostaat iets hoger gezet. Water flow lijkt overigens nog steeds 10-11 L, maar mogelijk duurt dat even voordat die oploopt, als hij dat al doet natuurlijk?
Ik heb een Spiro ontluchter(google ff) erbij zitten, want mijn installateur heeft een hekel aan lucht. haha
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Net weer telefonisch contact gehad en hij heeft morgen cursus bij Intergas en gaat dan even overleggen of zij een idee hebben en belt me morgen ff terug. Mogelijk komt hij morgen einde van de middag nog ff langs.TheWalrus schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:16:
[...]
Mijn installateur had geroepen.. "lucht, lucht.. allemaal lucht". wat ik ook dus ook vermoed. Ben bang dat je de installateur weer even fysiek nodig hebt op locatie.
Ik heb een Spiro ontluchter(google ff) erbij zitten, want mijn installateur heeft een hekel aan lucht. haha
Maar eh...ik heb ook iets wat volgens mij een ontluchter zou kunnen zijn erop zitten? Herken je dit?
![]() | ![]() | ![]() |
Lijken als twee druppels water op deze https://rbm.eu/be/product/miniluft-cp-serie-791
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Gemiddeld bad 200L 40 graden.
Douchen 60L 40 graden
Als je je boilertemp. Op 50 graden hebt heb je ook maar iets van 450 L water van 40 graden. Dan klopt het wel als je dan weer een bad wilt vullen van 200L dat hij aan het einde koud is.
Wat betreft je installatie, hoe ziet dit er verder uit. 24 groepen aangesloten met voeding 28mm vind ik vrij krap. Dan snap ik wel waarom de laatste verdelers het op den duur moeilijk gaan krijgen.
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
Maar het probleem lijkt zich dus te concenterren op een flow probleem. Geen idee dat nu opgelost kan wordenm, zonder er een monteur bij te krijgen...TheWalrus schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:54:
lijkt een ontluchter inderdaad.
Heb net samen met de buurman nog even de helft van de groepen dichtgedraaid (via de knoppen aan de onderkant). De overige buizen krijgen nu inderdaad meer flow en de woonkamer/keuken warmt nu langzaam wat op (zo lijkt het). Flow in totaal blijft wel 10 L.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Ik begreep van de installateur dat zijn collega het heeft uitgerekend en deze buizen zouden voldoende moeten zijn. Ze krijgen zelf op 10 groepen dus niet meer dan 10 L flow. Dus er lijkt 'iets' met de flow niet goed.Krissiejj schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:27:
Is er ook een manier om ervoor te zorgen dat het tapwater 's ochtends warm is (volgens mij zag ik daar ook een instelling voor) en dat het niet zo is dat als er 1 iemand in bad (en daarna ff onder de douche door springt) is geweest de tweede persoon wel in bad kan (maar vaak aan het eind dan koud water krijgt).
Gemiddeld bad 200L 40 graden.
Douchen 60L 40 graden
Als je je boilertemp. Op 50 graden hebt heb je ook maar iets van 450 L water van 40 graden. Dan klopt het wel als je dan weer een bad wilt vullen van 200L dat hij aan het einde koud is.
Wat betreft je installatie, hoe ziet dit er verder uit. 24 groepen aangesloten met voeding 28mm vind ik vrij krap. Dan snap ik wel waarom de laatste verdelers het op den duur moeilijk gaan krijgen.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Je zal even de instellingen moeten controleren. Ken de unit zo niet
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
als de compressor namelijk uit is gaat hij naar ingestelde waarde 30% gaan. P184
dus hij gaat dan een lager vermogen draaien.
dat neemt niet weg dat een leiding 22mm aanvoer en dan waarschijnlijk ongeveer 1500 meter vloerverwarming slang, en de nodige koppelingen echt niet voldoende is, teveel weerstand.
minimaal is toch we leiding 28 aanvoer en dan per verdeler aftakken naar leiding 22mm.
en om de flow in testellen op de verdeler moet dat witte kraagje om het glaasje eraf, dan kun je flow verstellen volgens mij althans bij de mijne dan. kan uit de teksten niet halen of dat al geprobeerd is.
letop dat je niet aan het glaasje draait.
[ Voor 63% gewijzigd door Matthijsjansen op 15-01-2025 18:18 ]
Intergas Xource 7kw all -elektric 13 x full-black zonnepanelen 5135wp
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Druk en buffervaten lossen dat niet op.
De basis bij warmtepompen is een goede flow.
En aanvoer en retour lijken ook gewisseld, volgens je verhaal.
Laat de installeur het maar oplossen.
Weer eerste klas prutswerk.
BJ 2022, Nibe F2050-6 + SMO S40. PV 9 kWp plat dak. HW PiB's 4x. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
P183 = 100%Matthijsjansen schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 18:01:
is dit de flow bij dat de warmtepomp compressor draait. P183
als de compressor namelijk uit is gaat hij naar ingestelde waarde 30% gaan. P184
dus hij gaat dan een lager vermogen draaien.
dat neemt niet weg dat een leiding 22mm aanvoer en dan waarschijnlijk ongeveer 1500 meter vloerverwarming slang, en de nodige koppelingen echt niet voldoende is, teveel weerstand.
minimaal is toch we leiding 28 aanvoer en dan per verdeler aftakken naar leiding 22mm.
en om de flow in testellen op de verdeler moet dat witte kraagje om het glaasje eraf, dan kun je flow verstellen volgens mij althans bij de mijne dan. kan uit de teksten niet halen of dat al geprobeerd is.
letop dat je niet aan het glaasje draait.
P184 = idd 30%
Maar de aanvoerleiding is 28mm, althans dat gaf de installateur vanmiddag aan. De flow staat op alle groepen al op maximaal en nog komt er (als alle groepen open staan, met de onderste knoppen) maar ongeveer 0-0.5 L per groep door.
Ik heb nu de helft van de groepen dichtgezet en nu wordt het in de woonkamer wel weer 21.5 (waar de thermostaat ook op staat ingesteld), maar goed. De andere vertrekken worden nu niet meer verwarmd en dat is dus ook niet goed, de flow overall is nog steeds 10L.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Het lijkt toch wel te kloppen qua aan- en afvoer. Gisteravond was de aanvoer kouder dan de afvoer, maar nu (als hij de woonkamer verwarmd) is het toch wel goed. Daarnaast geven de temperatuurmeters bij de verdeler ook op de aanvoer een hogere temp aan dan bij de afvoer.Knowbody schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:19:
Het is uiteraard een flow probleem.
Druk en buffervaten lossen dat niet op.
De basis bij warmtepompen is een goede flow.
En aanvoer en retour lijken ook gewisseld, volgens je verhaal.
Laat de installeur het maar oplossen.
Weer eerste klas prutswerk.
Als het een flow probleem is en alle aan- en afvoer zitten wel goed, hoe zou dat dan op te lossen zijn? Ik laat overigens de installateur het ook fixen. Lastige is dat de man van de twee die de boel heeft ingeregeld op vakantie is en zijn collega net iets minder kennis van het systeem heeft. Maar hij is morgen wel bij Intergas op cursus en gaat dan wel even kijken of hij een antwoord kan krijgen en belt me dan even.
[ Voor 24% gewijzigd door TheVMaster op 16-01-2025 00:25 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Het is duidelijk dat jouw installateur weinig kennis heeft van warmtepompen. Eigenlijk was dat bij mijn installateur ook het geval. Maar aangezien jij een probleem met de flow hebt zou eigenlijk elke installateur hier de troubleshooting bij kunnen doen, hier hoef je geen warmtepomp expert voor te zijn
Want dat blijft onduidelijk. Je draaid aan de onderste knoppen zeg je telkens. Dat is je retour.
Je flow stel je af aan de aanvoer zijde met de flowmeters.
Als je namelijk de bereiking maakt 24 groepen maal 0,5 l/min kom je ongeveer uit op 10-11 liter per minuut.
Dus ik denk dat daar het probleem.
Intergas Xource 7kw all -elektric 13 x full-black zonnepanelen 5135wp
Sorry, die staan (en stonden) al allemaal maximaal open. Dat is volgens mij wel ergens vermeld, maar mogelijk was het niet helemaal duidelijk.Matthijsjansen schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 10:55:
Heb je nu ook aan de bovenste knoppen gedraaid waar dat kijk glaasje op zit.
Want dat blijft onduidelijk. Je draaid aan de onderste knoppen zeg je telkens. Dat is je retour.
Je flow stel je af aan de aanvoer zijde met de flowmeters.
Als je namelijk de bereiking maakt 24 groepen maal 0,5 l/min kom je ongeveer uit op 10-11 liter per minuut.
Dus ik denk dat daar het probleem.
Dus : De flow-meters (aan de bovenkant, die knoppen met het glaasje) staan allemaal volledig open. Dit stond trouwens ook gewoon in de TS, beter lezen
[ Voor 3% gewijzigd door TheVMaster op 16-01-2025 12:07 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Ja, de installateur die niet op vakantie is heeft er nog niet veel verstand van. Vandaar dat hij vandaag ook op cursus is bij Intergas. De andere installateur (die de boel heeft geinstalleerd) is op vakantie en is er pas eind volgende week weer. Hij heeft wel verstand van warmtepompen voor zover ik het weet.chielmi schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 08:39:
Het is ook niet uit te sluiten dat er een hardwarematig probleem is met de pomp van de Xource zelf is. Als deze slechts 11 liter/minuut flow geeft bij een systeem met een enorme hoeveelheid groepen. Jouw theoretische maximale flow zou vele vele malen hoger moeten liggen.
Het is duidelijk dat jouw installateur weinig kennis heeft van warmtepompen. Eigenlijk was dat bij mijn installateur ook het geval. Maar aangezien jij een probleem met de flow hebt zou eigenlijk elke installateur hier de troubleshooting bij kunnen doen, hier hoef je geen warmtepomp expert voor te zijn
Maar goed, de installateur die op cursus is gaat me vandaag weer bellen, dus mogelijk hebben we dan of een (tijdelijke) oplossing of hij komt nog langs vandaag.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Heb al een behoorlijke berg van de xource's geplaatst/afgeregeld, cursussen gevolgd, ook voor de xtend e.d.
We wonen het noordelijkste stukje van OverijsselDoesnotcompute schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:03:
En je woont zeker niet ergens in de noord-oostelijke windstreek?
Heb al een behoorlijke berg van de xource's geplaatst/afgeregeld, cursussen gevolgd, ook voor de xtend e.d.
Maar morgen komt (als het goed is) de installateur langs om samen met Intergas te kijken wat het issue is.
[ Voor 10% gewijzigd door TheVMaster op 16-01-2025 19:25 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Mocht je er nou niet uitkomen, stuur ff een DM. Dat is iets van een uurtje en best te doen.
Ik hou het even in het achterhoofd. Het ding is nieuw en ze moeten dat (natuurlijk) gewoon fixen onder garantie als er iets defect is, maar mochten we er niet uitkomen dan stuur ik je even een DM. Thanks in ieder geval.Doesnotcompute schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:28:
Het kan inderdaad nog noordelijker en oosterlijker. Ik ben actief in de omgeving van oost-groningen.
Mocht je er nou niet uitkomen, stuur ff een DM. Dat is iets van een uurtje en best te doen.
[ Voor 20% gewijzigd door TheVMaster op 16-01-2025 19:37 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Zal me benieuwen wat ze vinden. Die van mij zit op twee vloerverdelers met 100m² over 12 lussen, aangesloten met 32x3 uponor leiding. Binnendiameter is dan 26mm, en daarmee haal ik krap 20l/min.
Buitendeel die wat verder weg zit mogelijk, en 22mm leidingen, tjah. Dat gaat moeilijk worden.
Laat je niet verleiden tot een extra pomp. Als ze geen lucht of andere vernauwingen vinden moeten de leidingen gewoon dikker. Een cv pomp die 40w verbruikt en 160 dagen per jaar 24/7 aanstaat slurpt zo 150kwh weg. Verder heb je kans op leidingruis, extra point of failure etc.
Euh dit is duidelijk toch 28mm koper?Doesnotcompute schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 19:51:
Dat begrijp ik. Echter als ik naar de installatie kijk qua leidingen(diameters) en dat het overduidelijke flow probleem niet gelijk naar boven komt, geeft mij een signaal dat ze (nog) niet echt bekwaam zijn in de wereld van monoblocks.
Zal me benieuwen wat ze vinden. Die van mij zit op twee vloerverdelers met 100m² over 12 lussen, aangesloten met 32x3 uponor leiding. Binnendiameter is dan 26mm, en daarmee haal ik krap 20l/min.
Buitendeel die wat verder weg zit mogelijk, en 22mm leidingen, tjah. Dat gaat moeilijk worden.
Laat je niet verleiden tot een extra pomp. Als ze geen lucht of andere vernauwingen vinden moeten de leidingen gewoon dikker. Een cv pomp die 40w verbruikt en 160 dagen per jaar 24/7 aanstaat slurpt zo 150kwh weg. Verder heb je kans op leidingruis, extra point of failure etc.
Dat is dik zat.
Als jij met 32 uponor op zoveel groepen maar 20 l/min haalt zegt ook wel iets over de zwakke pomp in de Intergas.
Bv een Daikin of Panasonic monobloc van 4 of 6 kW moet je de max rpm van de pomp flink beperken anders doet die 35 l/min.
Probeer te ontluchten met de cv pomp in de binnenunit. De radiatoren dicht zetten
De groepen op de VV verdeler dichtzetten op 1 of 2 na. Dus bv groep 1 en 2 open rest dicht.
Nu spoelt de pomp alle water over de 2 groepen. Kijk of je bellen ziet door de vv buis (mits doorzichtig) na 5min groep 3&4 open en 1&2 dichtzetten enzovoorts
Eh....er zitten automatische ontluchters op. Zou dat dan nog een oplossing kunnen zijn? De buizen vanaf de verdeler richting de vloer zijn idd doorzichtig.Technician- schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 20:19:
Ohja. Wat wel eens de oplossing kan zijn:
Probeer te ontluchten met de cv pomp in de binnenunit. De radiatoren dicht zetten
De groepen op de VV verdeler dichtzetten op 1 of 2 na. Dus bv groep 1 en 2 open rest dicht.
Nu spoelt de pomp alle water over de 2 groepen. Kijk of je bellen ziet door de vv buis (mits doorzichtig) na 5min groep 3&4 open en 1&2 dichtzetten enzovoorts
[ Voor 5% gewijzigd door TheVMaster op 16-01-2025 21:07 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Hoe bedoel?TheVMaster schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 21:07:
[...]
Eh....er zitten automatische ontluchters op. Zou dat dan nog een oplossing kunnen zijn? De buizen vanaf de verdeler richting de vloer zijn idd doorzichtig.
Zou gewoon precies doen wat ik zei.
Zal best 28 kunnen zijn. Is het dat over het hele trace? Ik kan het niet zien.Technician- schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 20:01:
[...]
Euh dit is duidelijk toch 28mm koper?
Dat is dik zat.
Als jij met 32 uponor op zoveel groepen maar 20 l/min haalt zegt ook wel iets over de zwakke pomp in de Intergas.
Bv een Daikin of Panasonic monobloc van 4 of 6 kW moet je de max rpm van de pomp flink beperken anders doet die 35 l/min.
Knap dat je het een zwakke pomp vind zonder te weten hoe ver de buitenunit van het binnendeel is verwijderd, en hoeveel koppelingen en overgangen e.d. er tussen zitten, opvoerhoogte etc.
20 liter is exact wat er nodig is voor de xource 7. Hoezo zwak? Goed gedimensioneerd bedoel je.
Dat er automatische ontluchters op zitten, ik zou verwachten (maar ik heb er dus geen verstand van) dat er geen lucht in de leidingen zou kunnen zitten? Maar ik ga morgen (als de installateur is geweest) eens kijken of dit nog een optie is.Technician- schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 21:10:
[...]
Hoe bedoel?
Zou gewoon precies doen wat ik zei.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Volgens de installateur is het inderdaad 28mm. De buizen die naar de buitenunit lopen zijn volgens mij dikker. Overigens staat de buitenunit precies op het randje wat wordt aangeraden, meter of 18-20.Doesnotcompute schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 21:32:
[...]
Zal best 28 kunnen zijn. Is het dat over het hele trace? Ik kan het niet zien.
Knap dat je het een zwakke pomp vind zonder te weten hoe ver de buitenunit van het binnendeel is verwijderd, en hoeveel koppelingen en overgangen e.d. er tussen zitten, opvoerhoogte etc.
20 liter is exact wat er nodig is voor de xource 7. Hoezo zwak? Goed gedimensioneerd bedoel je.
Met de opvoer hoogte, wordt daar de hoogte mee bedoelt die het water opgestuwd moet worden? Nou, alles is hier gelijkvloers dus de maximale hoogte is de hoogte van waar de ketel hangt
[ Voor 11% gewijzigd door TheVMaster op 16-01-2025 22:15 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
28 dat zag ik nog met één oog dicht.TheVMaster schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:14:
[...]
Volgens de installateur is het inderdaad 28mm. De buizen die naar de buitenunit lopen zijn volgens mij dikker. Overigens staat de buitenunit precies op het randje wat wordt aangeraden, meter of 18-20.
Met de opvoer hoogte, wordt daar de hoogte mee bedoelt die het water opgestuwd moet worden? Nou, alles is hier gelijkvloers dus de maximale hoogte is de hoogte van waar de ketel hangt
En dan beweert men hier iets (dat het 22 is) en geeft men af op de ervaring van installateurs
Zoals ik zei, knap dat jij de rest van de installatie kan zien, gezien het niet op de foto staat.Technician- schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:32:
[...]
28 dat zag ik nog met één oog dicht.
En dan beweert men hier iets (dat het 22 is) en geeft men af op de ervaring van installateurs
Als alles daadwerkelijk 28 is, zou er echt wel meer flow moeten zijn, maar het is er niet, dus wat is er dan aan de hand? Pomp parameter staat al op 100%.
En ik geef helemaal niet af op installateurs, ik ben een installateur. Beweren dat 28 dik zat is terwijl je het trace niet kent is onzin.
Overigens, zou er ook niet gewoon iets in de binnen unit kapot kunnen zijn? Als in een flowmeter ofzo?
[ Voor 32% gewijzigd door TheVMaster op 17-01-2025 00:08 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
P = m x c x ∆t
Dus 11.1l*4,19*7dt/60 5.44kW Afgegeven vermogen. De xource geeft aan 4,9kW, dus dat lijkt wel aardig te kloppen in dat geval.
Breng je de dT terug naar een betere 5c, en 20l flow, dan kom je uit op exact 7kW. En gezien meer flow automatisch de dT kleiner maakt.....
Was het nog gelukt het vuilfilter te spoelen trouwens?
Ehh….nog niet gedaan. Waar zat die ook alweer?Doesnotcompute schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 08:41:
Alles kan natuurlijk, maar als ik naar je opgegeven waardes kijk, en dan denk ik dat er een 7c verschil is tussen aanvoer en retour? Gewenst en huidig? Wat wel kan is dat er een temperatuur sensor afwijkt en deze de xource zijn berekening in de war gooit, maar daar ga ik niet zomaar vanuit. Heb het zelf nog niet meegemaakt met de xources e.d. Menselijke fouten daarintegen weer wel. Ruimtevoeler en buitenvoelers omwisselen e.d.
P = m x c x ∆t
Dus 11.1l*4,19*7dt/60 5.44kW Afgegeven vermogen. De xource geeft aan 4,9kW, dus dat lijkt wel aardig te kloppen in dat geval.
Breng je de dT terug naar een betere 5c, en 20l flow, dan kom je uit op exact 7kW. En gezien meer flow automatisch de dT kleiner maakt.....
Was het nog gelukt het vuilfilter te spoelen trouwens?
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Is dat deze ‘pot’Doesnotcompute schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:19:
0.9 is veel te laag. Vul eens bij tussen de 1.5 en 2.0. Gok dat er nog lucht uit het systeem verdwijnt. Als je tijdens bedrijf de blauwe en rode hendels een paar keer open en dicht doet heb je kans dat je wat lucht los kan "wiebelen".
De temp meters laten zien dat de aanvoer warmer is dan de retour.
Vuil filter is ook schoon? Is vaak een koperen pot bij de binnenunit waar je een slang onderop kan ansluiten metneen magneet.
WP even uit doen, magneet er van schuiven of uittrekken, slang er op doen, in een emmer en de kraan openen. Nu spuit er met druk water en vuil uit. 10 sec goed spoelen is vaak voldoende. Bijvullen, (nooit via het filter!) En flow weer controleren.
![]() | ![]() |
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Hmm….die zie ik zo 123 niet zitten. De installateur belde net, die komt over een uur en laat ik daar ook wel even naar kijken.chielmi schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 09:36:
Hier vind je een filmpje hoe je het vuilwaterfilter leegt en hoe deze er uit ziet. Dat is dus niet die rode knop van jouw foto, dat is een overdrukventiel.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Gekke conclusie, als deze te weinig aangaf had je pomp sowieso harder moeten lopen. En dan de delta T kleiner zijn.TheVMaster schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 13:40:
Installateur is geweest en samen met Intergas zijn ze tot de conclusie gekomen dat de flow meter mogelijk kapot is, dus die wordt nu vervangen.
Of was de delta T er op de hogere flow?
Lijkt mij een gokje.
Ik had dan de flowmeter uitgebouwd en gecontroleerd op vervuiling.
Tja, er zit garantie op en Intergas komt de boel zelf fixen. Waarom zou ik er dan zelf aan gaan lopen sleutelen als leek?Technician- schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 13:45:
[...]
Gekke conclusie, als deze te weinig aangaf had je pomp sowieso harder moeten lopen. En dan de delta T kleiner zijn.
Of was de delta T er op de hogere flow?
Lijkt mij een gokje.
Ik had dan de flowmeter uitgebouwd en gecontroleerd op vervuiling.
Ze hebben vanmorgen (Intergas en installateur samen) nog van alles doorgelopen en wat testen gedaan waarna ze dus tot de conclusie kwamen dat de flow meter mogelijk een issue zou kunnen zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door TheVMaster op 17-01-2025 13:48 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Akkoord, goede service wel van Intergas ook.TheVMaster schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 13:48:
[...]
Tja, er zit garantie op en Intergas komt de boel zelf fixen. Waarom zou ik er dan zelf aan gaan lopen sleutelen als leek?
Ze hebben vanmorgen (Intergas en installateur samen) nog van alles doorgelopen en wat testen gedaan waarna ze dus tot de conclusie kwamen dat de flow meter mogelijk een issue zou kunnen zijn.
Ik bedoelde als ik Intergas was had ik op vervuiling gecontroleerd in de flow sensor.
Technisch bedoel kan ik de conclusie niet beamen nl. misschien kun je nog melden hoe het afloopt.
Nou , ik hoop dat we de woensdag warm halen. We krijgen vanavond visite en ik heb (om betere flow in de woonkamer te krijgen), de overige groepen dichtgedraaid en nu loopt alsnog de temp in de woon kamer naar beneden. Flow lijkt nu nog lager dan 9-10L te zijn… 😳 maar ff afwachten hoe dit verder zich it wikkels.Technician- schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:45:
[...]
Akkoord, goede service wel van Intergas ook.
Ik bedoelde als ik Intergas was had ik op vervuiling gecontroleerd in de flow sensor.
Technisch bedoel kan ik de conclusie niet beamen nl. misschien kun je nog melden hoe het afloopt.
Overigens zit er geen vuil meter tussen begreep ikvan de installateur, geen idee why. Wist het zeker en ik kon hem niet vinden, maar installateur bevestigde wat ik al dacht.
[ Voor 5% gewijzigd door TheVMaster op 17-01-2025 20:17 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Vuilfilter bedoel je?TheVMaster schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:16:
[...]
Nou , ik hoop dat we de woensdag warm halen. We krijgen vanavond visite en ik heb (om betere flow in de woonkamer te krijgen), de overige groepen dichtgedraaid en nu loopt alsnog de temp in de woon kamer naar beneden. Flow lijkt nu nog lager dan 9-10L te zijn… 😳 maar ff afwachten hoe dit verder zich it wikkels.
Overigens zit er geen vuil meter tussen begreep ikvan de installateur, geen idee why. Wist het zeker en ik kon hem niet vinden, maar installateur bevestigde wat ik al dacht.
Dat zou slecht zijn, wellicht is je warmtewisselaar (condensor) in het buitendeel al vervuild,
Dat verklaart veel meer de data die je laat zien.
Ben benieuwd, in dat geval is het een nieuw buitendeel (en filter)
Het viel me ook op dat de druk weer was teruggevallen naar 1,4-1,5 en heb ik hem dus weer wat bijgevuld tot 1.9-2.0 bar. Wat schetst mijn verbazing, de flow loopt ineens naar 17L op en lijkt daar nu te blijven hangen. 😱
Dat er is iets mis is lijkt me evident, benieuwd waar de monteur woensdag mee komt (behalve de flow meter vervangen).
![]() | ![]() | ![]() |
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Er zijn weinig parameters die je in HA kan loggen, maar de druk van het systeem kun je wel prima monitoren!
Dat zou idd heel goed kunnen. Het gekke is ook dat, ondanks de hogere flow, de temp blijft zakken. Het is nu 18,9 in de woonkamer 🥶chielmi schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:53:
Oftewel lucht in het systeem. En het ontbreken van een vuilfilter, lekker wat punten waar de installateur aan kan werken
Er zijn weinig parameters die je in HA kan loggen, maar de druk van het systeem kun je wel prima monitoren!
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Wel raar overigens dat je zo weinig kunt monitoren. Begreep van Intergas dat ze bij de migratie naar Cloud 2.0 veeeeel meer kunnen zien in hun systeem. Mogelijk wordt de integratie van Intergas hier ook op aangepast, ga wel eens ff informeren bij de ontwikkelaar van die integratie.chielmi schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:53:
Oftewel lucht in het systeem. En het ontbreken van een vuilfilter, lekker wat punten waar de installateur aan kan werken
Er zijn weinig parameters die je in HA kan loggen, maar de druk van het systeem kun je wel prima monitoren!
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Als je de flow weet en het temperatuurverschil tussen aan en afvoer, kan je uitrekenen hoeveel vermogen de warmtepomp je vloer in stopt. Als dat dicht bij het maximum is, is je pomp misschien wel te licht voor je huis.TheVMaster schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:09:
[...]
Dat zou idd heel goed kunnen. Het gekke is ook dat, ondanks de hogere flow, de temp blijft zakken. Het is nu 18,9 in de woonkamer 🥶
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Dat verklaard de uitbreiding in de app. Ben bang dat het maximale was.TheVMaster schreef op zondag 19 januari 2025 @ 12:18:
[...]
Wel raar overigens dat je zo weinig kunt monitoren. Begreep van Intergas dat ze bij de migratie naar Cloud 2.0 veeeeel meer kunnen zien in hun systeem. Mogelijk wordt de integratie van Intergas hier ook op aangepast, ga wel eens ff informeren bij de ontwikkelaar van die integratie.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Nu hebben we weer een flow van 23.5L, maaarrrrr er komt nog steeds geen warmte uit de ketel. Moregn maar eens afwachten wat Intergas gaat zetten.
Installateur suggereerde dat het best zou zou kunnen zijn dat de afstand tussen binnen- en buitenunit toch te groot zou kunnen zijn. Dit is ongeveer 20 meter, wat tijdens de installatie op het randje zou zijn volgens de installateur. Maar goed, zowel aanvoer als afvoer bij de buitenunit voelen wel heel warm aan (tenminste, dat was eerder deze week het geval).
Oplossing hiervoor zou mogelijk een extra pomp zijn of een buffervat voor de CV.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
volgens de installatie voorschriften maximaal 5 meter tussen binnen en buitenunit, tussen binnenunit en boiler 4 meter.TheVMaster schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 17:03:
De installateur is vanmiddag (vooruitlopend op het bezoek van intergas morgen) langs geweest en heeft het vuilfilter leeggemaakt (dat zat er toch in).
Nu hebben we weer een flow van 23.5L, maaarrrrr er komt nog steeds geen warmte uit de ketel. Moregn maar eens afwachten wat Intergas gaat zetten.
Installateur suggereerde dat het best zou zou kunnen zijn dat de afstand tussen binnen- en buitenunit toch te groot zou kunnen zijn. Dit is ongeveer 20 meter, wat tijdens de installatie op het randje zou zijn volgens de installateur. Maar goed, zowel aanvoer als afvoer bij de buitenunit voelen wel heel warm aan (tenminste, dat was eerder deze week het geval).
Oplossing hiervoor zou mogelijk een extra pomp zijn of een buffervat voor de CV.
Intergas Xource 7kw all -elektric 13 x full-black zonnepanelen 5135wp
Raar, dat zou hij zelfs als niet halen als hij strak tegen de buitenmuur zou komen.Matthijsjansen schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 17:23:
[...]
volgens de installatie voorschriften maximaal 5 meter tussen binnen en buitenunit, tussen binnenunit en boiler 4 meter.
Dit is wat ik terugkrijg als ik Ai om hulp vraag
Volgens de officiële documentatie van Intergas moet de afstand tussen de binnenunit en de buitenunit van hun warmtepompen zo kort mogelijk zijn om warmteverlies te minimaliseren. Hoewel er geen specifieke afstand wordt genoemd in de documentatie, wordt over het algemeen aangeraden dat de afstand niet meer dan 20 meter bedraagt.
[ Voor 41% gewijzigd door TheVMaster op 21-01-2025 17:28 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Sinds de installateur (gisteren) het vuilfilter heeft schoongemaakt was de flow alweer 23L, alleen heeft het huis nog geen tijd gehad om op te warmen. Monteur van intergas heeft de flow wel teruggeschroefd naar 18L, dat is meer dan voldoende volgens de monteur. En heeft verder alles nagelopen, maar geen gekke instellingen gevonden.
Het is nu een kwestie van afwachten tot de temperatuur weer oploopt. Dit zou volgens de installateur en monteur een paar dagen kunnen duren, aangezien alles was afgekoeld en de boel het al een paar dagen (door die verstopping) niet heeft gedaan.
De temperatuur zal nu de komende dagen wel heel langzaam gaan oplopen, even afwachten dus.
De collega van m'n installateur was dus (blijkbaar) niet op de hoogte van het geplaatste vuilfilter, vandaar dat de installateur gisteren direct na terugkomst van z'n vakantie langsgekomen is. Maar goed, dat neem ik zijn collega niet kwalijk.
Het lijkt dus opgelost, uiteindelijk was toch de verstopping van het vuilfilter de oorzaak van de zeer lage flow. En dat het opgelost is is het allerbelangrijkste natuurlijk.
[ Voor 7% gewijzigd door TheVMaster op 22-01-2025 16:53 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
eh...dat staat er een paar regels boven
Al vraag ik me af of het normaal is dat het 's morgens een graad lager is dan waar de thermostaat op is ingesteld en het dus bijna de hele dag duurt voordat het weer de temp is die is ingesteld op de thermostaat.Het lijkt dus opgelost, uiteindelijk was toch de verstopping van het vuilfilter de oorzaak van de zeer lage flow. En dat het opgelost is is het allerbelangrijkste natuurlijk.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
"Het lijkt" zeg je.. Dus dat was nog niet een definitieve afloopTheVMaster schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 15:10:
[...]
eh...dat staat er een paar regels boven
[...]
Al vraag ik me af of het normaal is dat het 's morgens een graad lager is dan waar de thermostaat op is ingesteld en het dus bijna de hele dag duurt voordat het weer de temp is die is ingesteld op de thermostaat.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
TheWalrus schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 15:12:
[...]
"Het lijkt" zeg je.. Dus dat was nog niet een definitieve afloop
Maar goed, het wordt weer aangenaam in huis, maar het voelt dus wel wat raar dat de temp gedurende de nacht dus zakt (terwijl de thermostaat gewoon op 21.5 blijft staan 24x7) en dan bijna de hele dag nodig heeft om weer op de 21.5 graden uit te komen.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Dat lijkt op nachtverlaging. Daar is een parameter voor.TheVMaster schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:45:
[...]
Daar heb je gelijk in.
Maar goed, het wordt weer aangenaam in huis, maar het voelt dus wel wat raar dat de temp gedurende de nacht dus zakt (terwijl de thermostaat gewoon op 21.5 blijft staan 24x7) en dan bijna de hele dag nodig heeft om weer op de 21.5 graden uit te komen.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Ik ga daar eens ff naar kijken. 😎 thanks. is dat niet parameter 181 trouwens?TheWalrus schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 19:13:
[...]
Dat lijkt op nachtverlaging. Daar is een parameter voor.
[ Voor 7% gewijzigd door TheVMaster op 04-02-2025 20:45 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Blijkbaar was de WP de hele dag bezig om het boilervat naar 60 graden te krijgen (wat dus niet lukte) en kwam zo niet aan het opwarmen van de vloer toe.
Pfff…..valt me overigens ook op dat het opwarmen van de boiler elke nacht rond 1:00 begint en dan een uur later (als de temp bij de start rond de 44 graden is) op 50 graden is, waarna hij gedurende de dag langzaam zakt.
Waarom kan hij niet rond 7:00 ‘‘s ochtends (of eind van de middag) op de maximale temp zijn? Nu gaan we ‘‘s avonds in bad en vanavond kon ik dus mijn bad wel met warm water vullen, maar even kort afdouchen daarna kon dus niet, want alle warme water was alweer op
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Maar idd, 60 graden constant is nergens voor nodig. 50 graden werkt waarschijnlijk prima. Deze temperatuur gebruik ik ook. In de loop van de dag (afhankelijk van het gebruik) daalt de temperatuur naar zo'n 42 graden.
In jouw geval kan het een voordeel zijn om de temperatuur iets hoger in te stellen, zeg 55, zodat je nog genoeg warm water hebt na gebruik van een bad. Bij een 300 liter vat moet dat prima lukken!
Ik heb de Xource ingesteld dat hij eenmaal per dag opwarmt om 13:00, als mijn zonnepanelen de meeste zon vangen en het huis over het algemeen prima op temperatuur blijft tijdens de run van zo'n 45 minuten. Door dit 's middags te doen is de COP ook een stuk beter vanwege de hogere buitentemperatuur.
Als jij ook zonnepanelen hebt zou ik dit tijdstip zeker in de middag instellen in plaats van midden in de nacht
Thanks voor de uitgebreide uitleg. Eh…weet je zo met welke setting/pareameter ik dat kan instellen?chielmi schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 08:41:
Opvallend dat de wp het warmwatervat niet op 60 graden krijgt. Dit lijkt een teken dat de 3-fasen backup heater niet werkt? In mijn ervaring krijgt de wp het water in de zomer prima op 60 graden zonder dat de BuH bij springt, maar bij lage temperaturen worden de laatste paar graden door de BuH gedaan
Maar idd, 60 graden constant is nergens voor nodig. 50 graden werkt waarschijnlijk prima. Deze temperatuur gebruik ik ook. In de loop van de dag (afhankelijk van het gebruik) daalt de temperatuur naar zo'n 42 graden.
In jouw geval kan het een voordeel zijn om de temperatuur iets hoger in te stellen, zeg 55, zodat je nog genoeg warm water hebt na gebruik van een bad. Bij een 300 liter vat moet dat prima lukken!
Ik heb de Xource ingesteld dat hij eenmaal per dag opwarmt om 13:00, als mijn zonnepanelen de meeste zon vangen en het huis over het algemeen prima op temperatuur blijft tijdens de run van zo'n 45 minuten. Door dit 's middags te doen is de COP ook een stuk beter vanwege de hogere buitentemperatuur.
Als jij ook zonnepanelen hebt zou ik dit tijdstip zeker in de middag instellen in plaats van midden in de nacht.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
In 10.1.10 wordt het tapwater klokmenu uitgelegd. Het komt er in basis op neer dat je een tijdslot instelt waarbij de Xource het vat op mag warmen (in mijn geval 13:00) en vervolgens het tijdslot vanaf wanneer je dit wilt blokkeren (in mijn geval 15:00).
Vak 0: On 13:00
Vak 1: Off 15:00
Vak 2: Off 00:00 (om te voorkomen dat het vat tussen 00:00-13:00 opgewarmd mag worden)
Ja, dat eerste was stom van me. Kwam er wel achter, dat het niet menu 10.1.10 is, maar 10.3.4. Maar ik heb hem idd nu ingesteld.chielmi schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:16:
De start is natuurlijk rtfm in de installatiehandleiding
In 10.1.10 wordt het tapwater klokmenu uitgelegd. Het komt er in basis op neer dat je een tijdslot instelt waarbij de Xource het vat op mag warmen (in mijn geval 13:00) en vervolgens het tijdslot vanaf wanneer je dit wilt blokkeren (in mijn geval 15:00).
Vak 0: On 13:00
Vak 1: Off 15:00
Vak 2: Off 00:00 (om te voorkomen dat het vat tussen 00:00-13:00 opgewarmd mag worden)
Is die laatste trouwens nog nodig? Ik heb nu 4 vakken ingesteld, ON om 7:00 en OFF op 8:30 en ON om 13:00 en OFF rond 16:00. En dan eens kijken hoe warm het tapwater richting de avond nog is, mochten we in bad willen
Is die laatste OFF nodig, of blijft hij OFF als hij rond 16:00 op OFF springt?
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Zou je niet beter 1 run instellen naar bijvoorbeeld 55 graden? Met een 300 liter vat moet je volgens mij prima bad & douche kunnen gebruiken.
Als je de inhoud van je bad weet, de badwatertemperatuur in kunt schatten, en de gemiddelde doucheduur weet, kun je ChatGPT prima uit laten rekenen hoeveel warm water van 55 graden je per 24 uur verbruikt. Als dit meer is dan 300 liter dan heb je meerdere runs nodig, bij minder zou ik zeker één run instellen.
Aangenomen dat je zonnepanelen hebt scheelt het over de levensduur van de installatie absurd veel geld door het vat zoveel mogelijk op zonne energie op te warmen
Bij jouw huidige configuratie heb je dat 4e vak denk ik wel nodig, kan sowieso geen kwaad. Als je meerdere runs wilt doen moet P123 wel op 1 staan.
P123 staat idd al op 1chielmi schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:08:
De hoofdstuknummers verschillen wat in de versie van dit document. Ik gebruik versie 88000304 die niet meer online lijkt te staan...
Zou je niet beter 1 run instellen naar bijvoorbeeld 55 graden? Met een 300 liter vat moet je volgens mij prima bad & douche kunnen gebruiken.
Als je de inhoud van je bad weet, de badwatertemperatuur in kunt schatten, en de gemiddelde doucheduur weet, kun je ChatGPT prima uit laten rekenen hoeveel warm water van 55 graden je per 24 uur verbruikt. Als dit meer is dan 300 liter dan heb je meerdere runs nodig, bij minder zou ik zeker één run instellen.
Aangenomen dat je zonnepanelen hebt scheelt het over de levensduur van de installatie absurd veel geld door het vat zoveel mogelijk op zonne energie op te warmen
Bij jouw huidige configuratie heb je dat 4e vak denk ik wel nodig, kan sowieso geen kwaad. Als je meerdere runs wilt doen moet P123 wel op 1 staan.
Ik ga de temperatuur van de boiler naar 55 graden brengen en de run van de ochtend verwijderen en dan een extra run toevoegen rond 20:00, zodat hij tussen eventuele badbeurten (die toch wel een uur duren) de boel nog kan bijwarmen.
Hmm.....dit is dus wel waar Copilot (of ChatGPT) enorm goed in is....scheelt me uitzoekwerk. We hebben dus 400 liter van 55 graden nodig om beide te kunnen douchen en badderen.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
[ Voor 5% gewijzigd door TheVMaster op 07-02-2025 10:46 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Nu is het een paar dagen ‘s nachts onder 0 geweest en vervolgens krijgt onze Xource het met geen mogelijkheid boven de 20,9 graden (thermostaat staat ingesteld op 22 graden).
Wat mij opvalt is dat de binnenunit dus maar zelden echt actief mee gaat doen, zie ook de vermogens en temperaturen in onderstaande afbeelding.
/f/image/8cs7kXss8fMNZ03tQGZwh0Gm.png?f=fotoalbum_large)
iemand nog een idee?
[ Voor 30% gewijzigd door TheVMaster op 26-11-2025 17:28 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Aangezien er geen negatieve vermogens bij staan lijkt mij dat het opgenomen vermogen, dat komt dacht ik wel aardig in de buurt van het maximum. Alleen dan had ik verwacht dat die de backup heater wel had ingeschakeld.Doesnotcompute schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:57:
Wat ik vreemder vind is dat hij niet op vollast lijkt te draaien? Bij 0c oid lijkt je gemiddelde vermogen 1500w te zijn? Compressor draait wel op maximale frequentie? Afgegeven vermogen is op dat moment?
Ik weet niet wat het afgegeven vermogen op dat exacte moment was, dat kan ik helaas niet monitoren. Maar toen ik lhet checkte was het volgens mij 4,9 kW?Doesnotcompute schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:57:
Wat ik vreemder vind is dat hij niet op vollast lijkt te draaien? Bij 0c oid lijkt je gemiddelde vermogen 1500w te zijn? Compressor draait wel op maximale frequentie? Afgegeven vermogen is op dat moment?
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Ja dat laatste had ik ook verwacht. Ik zei dat ook tegen de installateur eerder deze week en die zegt dan vervolgens: maar dat kost heel veel stroom. Eh...i don't care, het is nu niet warm in huis...ErnstvV schreef op donderdag 27 november 2025 @ 07:36:
[...]
Aangezien er geen negatieve vermogens bij staan lijkt mij dat het opgenomen vermogen, dat komt dacht ik wel aardig in de buurt van het maximum. Alleen dan had ik verwacht dat die de backup heater wel had ingeschakeld.
Onderhand is de temperatuur nu onder de 20 graden gezakt in de nacht...en wordt het overdag maximaal 20.6 (met thermostaat nu op 23 graden).
[ Voor 22% gewijzigd door TheVMaster op 27-11-2025 10:26 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Die staat op 1, hij springt ook soms wel aan he. Alleen niet voldoende (zo lijkt het).ErnstvV schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:58:
Ik zou als ik jou was eens de parameters die relatie hebben tot de backup heater eens nalopen. Staat bijvoorbeeld P187 niet toevallig op 0?
Heb overigens de thermostaat ook op 24 graden gezet, maar ik heb niet het idee dat hij dan ineens harder gaat werken
[ Voor 15% gewijzigd door TheVMaster op 27-11-2025 12:13 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Kan het niet zo zijn dat de Xource eenvoudig te weinig vermogen heeft voor jouw woning?
Volgens fabrikant is het vermogen 7 kW bij 7/A35, maar hoeveel is daar van over bij -2⁰C zonder dat het element hoeft bij te springen, ik kan het nergens vinden?
Daarnaast heb je weliswaar een moderne woning, maar hij is groot, vrijstaand en je gebruikt veel warm water(400l/dag bij 55⁰ las ik ergens). Wellicht ligt de woning ook in open veld met weinig beschutting?
Ook lees ik dat de buitenunit 20 meter van de binnenunit zit, betekent dit ook dat er bijna 20 meter buitenleiding is,want daar kun je ook wat vermogen op verliezen? Alles bij elkaar zie ik diverse omstandigheden die om meer vermogen dan gemiddeld kunnen vragen, en ik vraag me daarom af of die Xource het wellicht gewoon niet redt in bepaalde omstandigheden. Zie in je laatste grafiek ook een hoop defrosts, dat hoort bij dat soort weer maar het vreet ook weer een deel van het beschikbare vermogen weg.
Die 400 liter is alleen als we beiden in bad gaan, wat we niet doen elke dag. Het is eerder 200 liter, waarvan het gros koud water is.ASW1 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 12:22:
Ik heb het hele topic nog eens van achter naar voor doorgebladerd en weer terug.
Kan het niet zo zijn dat de Xource eenvoudig te weinig vermogen heeft voor jouw woning?
Volgens fabrikant is het vermogen 7 kW bij 7/A35, maar hoeveel is daar van over bij -2⁰C zonder dat het element hoeft bij te springen, ik kan het nergens vinden?
Daarnaast heb je weliswaar een moderne woning, maar hij is groot, vrijstaand en je gebruikt veel warm water(400l/dag bij 55⁰ las ik ergens). Wellicht ligt de woning ook in open veld met weinig beschutting?
Ook lees ik dat de buitenunit 20 meter van de binnenunit zit, betekent dit ook dat er bijna 20 meter buitenleiding is,want daar kun je ook wat vermogen op verliezen? Alles bij elkaar zie ik diverse omstandigheden die om meer vermogen dan gemiddeld kunnen vragen, en ik vraag me daarom af of die Xource het wellicht gewoon niet redt in bepaalde omstandigheden. Zie in je laatste grafiek ook een hoop defrosts, dat hoort bij dat soort weer maar het vreet ook weer een deel van het beschikbare vermogen weg.
Volgens Intergas zelf (die zijn hier ook geweest) zou de afstand van de buitenom niet een issue moeten zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door TheVMaster op 27-11-2025 13:01 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Heb je inzicht in hoeveel uur van de dag de WP gemiddeld bezig is met warm water in een periode waarin het niet warm genoeg wordt binnen?TheVMaster schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:00:
[...]
Die 400 liter is alleen als we beiden in bad gaan, wat we niet doen elke dag. Het is eerder 200 liter, waarvan het gros koud water is.
Het gaat me er niet om of het kan maar om hoeveel procent van je vermogen je kwijt raakt op zo'n lang stuk buitenleiding.Volgens Intergas zelf (die zijn hier ook geweest) zou de afstand van de buitenom niet een issue moeten zijn.
Ik zeg niet dat het zo is, maar vraag me wel af of de WP juist gedimensioneerd is voor jouw gebruik.
Hoeveel vermogen zou die Xource moeten kunnen leveren bij -2/A35, iemand die dit weet?
Je had hier zo'n mooi lijstje:
Inmiddels is de flow verbeterd naar >20l/m begrijp ik.TheVMaster schreef op maandag 13 januari 2025 @ 21:35:
[...]
Hierbij de waardes:
6 (T07 - Buiten) - 1 graden
8 (T04 - Warmwater CV-circuit) - 30 graden
9. (Toerental pomp CV) - 100%
F. (F01 - Flow water CV-circuit) - 11.1 L
E (Actueel opgenomen elektrisch vermogen) - 1.4 kW
E. (Actueel afgegeven thermisch vermogen) - 4.9 kW
r (T10 - Actueel gevraagde retour watertemperatuur) - 37 graden
Gebruikt vermogen:
Binnenunit : 58.7 W
Buitenunit: 1216,7 W
Kun je nog eens zo'n lijstje posten?
Het probleem hier lijkt te zijn dat het element niet aan springt. Dat element zou genoeg moeten zijn om het warm in huis te maken maar de energieopname lijkt beperkt te worden tot 1500W bij CV bedrijf. Als het element mee zou doen zou dat (veel) meer moeten zijn.ASW1 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 12:22:
Ik heb het hele topic nog eens van achter naar voor doorgebladerd en weer terug.
Kan het niet zo zijn dat de Xource eenvoudig te weinig vermogen heeft voor jouw woning?
Volgens fabrikant is het vermogen 7 kW bij 7/A35, maar hoeveel is daar van over bij -2⁰C zonder dat het element hoeft bij te springen, ik kan het nergens vinden?
Daarnaast heb je weliswaar een moderne woning, maar hij is groot, vrijstaand en je gebruikt veel warm water(400l/dag bij 55⁰ las ik ergens). Wellicht ligt de woning ook in open veld met weinig beschutting?
Ook lees ik dat de buitenunit 20 meter van de binnenunit zit, betekent dit ook dat er bijna 20 meter buitenleiding is,want daar kun je ook wat vermogen op verliezen? Alles bij elkaar zie ik diverse omstandigheden die om meer vermogen dan gemiddeld kunnen vragen, en ik vraag me daarom af of die Xource het wellicht gewoon niet redt in bepaalde omstandigheden. Zie in je laatste grafiek ook een hoop defrosts, dat hoort bij dat soort weer maar het vreet ook weer een deel van het beschikbare vermogen weg.
Dat hangt er vanaf hoe je het ziet natuurlijk.ErnstvV schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:12:
[...]
Het probleem hier lijkt te zijn dat het element niet aan springt. Dat element zou genoeg moeten zijn om het warm in huis te maken maar de energieopname lijkt beperkt te worden tot 1500W bij CV bedrijf. Als het element mee zou doen zou dat (veel) meer moeten zijn.
Zo'n element dient als noodverwarming voor als de warmtepomp het om één of andere reden niet redt.
In een normale warmtepompregeling wordt het element hooguit kortstondig gebruikt om te helpen tijdens een defrost en niet voor de ruimteverwarming.
Dus ja als het element bijspringt zou dat moeten helpen, maar tegelijkertijd hoort dat element niet bij te springen want dat kost bergen stroom en daar heb je geen warmtepomp voor genomen neem ik aan.Als hij het in dit soort omstandigheden niet redt dan is er te weinig aftgiftevermogen, te weinig flow of de warmtepomp zelf is niet goed gedimensioneerd.
Ik heb net eindelijk de specificaties gevonden en het vermogen bij 2 graden op een aanvoer van 35⁰ is geen 7 maar 5,69 kW (zie 4.4.2)
https://www.intergas-verw...hrift-Intergas-Xource.pdf
Bij min 2 graden en nog wat verlies op 20 meter buitenleiding zit je dan denk ik zo op 5 kW, wat overeen lijkt te komen met wat TS rapporteert. De conclusie is dan dat 5 kW te weinig is om zijn woning warm te houden, de WP opstelling zonder element niet meer dan dat kan leveren en dat de WP dus te klein is voor te woning.
Die situatie is precies wanneer de backup heater aan zou moeten gaan. Uit de handleiding:ASW1 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:33:
[...]
Dat hangt er vanaf hoe je het ziet natuurlijk.
Zo'n element dient als noodverwarming voor als de warmtepomp het om één of andere reden niet redt.
In een normale warmtepompregeling wordt het element hooguit kortstondig gebruikt om te helpen tijdens een defrost en niet voor de ruimteverwarming.
Dus ja als het element bijspringt zou dat moeten helpen, maar tegelijkertijd hoort dat element niet bij te springen want dat kost bergen stroom en daar heb je geen warmtepomp voor genomen neem ik aan.Als hij het in dit soort omstandigheden niet redt dan is er te weinig aftgiftevermogen, te weinig flow of de warmtepomp zelf is niet goed gedimensioneerd.
Ik heb net eindelijk de specificaties gevonden en het vermogen bij 2 graden op een aanvoer van 35⁰ is geen 7 maar 5,69 kW (zie 4.4.2)
https://www.intergas-verw...hrift-Intergas-Xource.pdf
Bij min 2 graden en nog wat verlies op 20 meter buitenleiding zit je dan denk ik zo op 5 kW, wat overeen lijkt te komen met wat TS rapporteert. De conclusie is dan dat 5 kW te weinig is om zijn woning warm te houden, de WP opstelling zonder element niet meer dan dat kan leveren en dat de WP dus te klein is voor te woning.
Als het huis niet warm wordt, zou de unit dat door moeten hebben en de backup moeten in schakelen. Het is een afweging om dan maar veel stroom te verbruiken, of in de kou te zitten. TS wil graag een warm huis, dan is wellicht de backup heater nodig, als de unit te weinig energie levert om het huis warm te krijgen.Ondersteuning back-up heater tijdens ruimteverwarming.
Tijdens ruimteverwarming kan het nodig zijn dat de back-up heater
ondersteuning geeft. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:
► De buitenunit kan niet voldoen aan de warmtevraag.
Voordat de ondersteuning vanuit de back-up heater geactiveerd
wordt, dient parameter P187 op "1" ingesteld te zijn. De
buitentemperatuur dient lager te zijn dan waarde parameter
P188. Er wordt eerst 1 back-up heater ingeschakeld, vervolgens
zal (na een wachttijd) indien noodzakelijk achtereenvolgens de
2ᵉ en 3ᵉback-up heater ingeschakeld worden, afhankelijk van
parameter P007.
In plaats daarvan pak je dan een model dat wel 7 kW bij -2 of kouder kan leveren.
Daarnaast heb ik nu sindsgisteravond (toen de monteur weg ging) 1.7b links op de display staan en aan de rechterkant 1 plat streepje. Dat getal staat sinds vanmorgen op 1.4b.
En de temperatuur is verder gezakt naar 19.1 graden (eerder vanmorgen 19.3 en gisteravond nog in de 20). Pfff...wat een gezeik allemaal
Installateur gesproken, blijkbaar stond de ketel uit....nu weer ingeschakeld. Dan wachten we nu af wat hun aanpassingen allemaal voor goeds gaan brengen.
[ Voor 9% gewijzigd door TheVMaster op 28-11-2025 10:19 ]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
Dit laatste zou ik idd ook verwachten, maar dat gebeurt dus niet. Of de backup heater gaat echt kort aan.....ErnstvV schreef op donderdag 27 november 2025 @ 16:07:
[...]
Die situatie is precies wanneer de backup heater aan zou moeten gaan. Uit de handleiding:
[...]
Als het huis niet warm wordt, zou de unit dat door moeten hebben en de backup moeten in schakelen. Het is een afweging om dan maar veel stroom te verbruiken, of in de kou te zitten. TS wil graag een warm huis, dan is wellicht de backup heater nodig, als de unit te weinig energie levert om het huis warm te krijgen.
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
De Xource doet trouwens 5,6 kW bij -7. BuH inschakelen als binnentemperatuur daalt kun je forceren met P187 en P188. Met P187 op 1 en P188 op bijvoorbeeld 5 graden (in plaats van de standaard -10) kan de BuH inschakelen bij CV bedrijf tijdens koudere dagen als je dit graag wil instellen.
Ook kun je overwegen de BuH altijd aan te zetten bij een defrost (P130 op 0) zodat er tijdens een defrost geen warmte wordt onttrokken aan het vat of de vloerverwarming. Mogelijk maakt dat in jouw geval net het verschil dat je zoekt om de binnentemperatuur te verhogen.
Heb je daar een bron voor?
Als hij bij +2⁰C maximaal 5,69kW doet dan is het volstrekt onmogelijk dat hij bij -7⁰C nog 5,6 kW doet.
(Bron voor dat eerste getal staat hierin https://www.intergas-verw...iding-Intergas-Xource.pdf)
Bij +2 heb je defrost, bij -7 niet meer, dat zou het verschil kunnen zijn.ASW1 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:00:
[...]
Heb je daar een bron voor?
Als hij bij +2⁰C maximaal 5,69kW doet dan is het volstrekt onmogelijk dat hij bij -7⁰C nog 5,6 kW doet.
(Bron voor dat eerste getal staat hierin https://www.intergas-verw...iding-Intergas-Xource.pdf)
Zoals @ErnstvV al zegt komt dit door afname van het aantal defrosts bij -7. Mijn bron is de installatiehandleiding:ASW1 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:00:
[...]
Heb je daar een bron voor?
Als hij bij +2⁰C maximaal 5,69kW doet dan is het volstrekt onmogelijk dat hij bij -7⁰C nog 5,6 kW doet.
(Bron voor dat eerste getal staat hierin https://www.intergas-verw...iding-Intergas-Xource.pdf)
Ja, ik kan dus niet op die portalDoesnotcompute schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 18:20:
Actueel afgegeven vermogen kun je overigens gewoon aflezen op het display. Op papier is leuk maar de praktijk is belangrijker.
Gok dat je echt wat afhankelijker bent van de BUH. Mooiste is gewoon even monitoren via het portal, daar kunnen we meer mee.
Even voor je verbeelding.. Een andere Xource.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
van die installateur moet je snel afscheid nemen, die praat er raar in om.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
:strip_exif()/f/image/DVbkRjVjJaUG0rkXKRd77WpB.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/x00fTvjsmvYmKbbtBTmbD0KJ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Xls3axwuNWsJmrg9d5jVGqVW.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/bxngWmvMEFb1IZDzJBIuOn6p.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/2M0WjyXHyxgWeW93RfmuE8Mp.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/YUIQD4pYR8LzwDTDuU6IWYnR.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/vI0X6j0yul6fPfFnHlB7rVWv.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/8kX0NgwbLrjMCJkjUc8B98oy.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/eY5t93jCpuTZgq4hrD5Z3Dhk.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/WH6ZxAihfDW2KKBxFtulGOVB.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/De6bcPzEBKHaYgAfbYhzcCf1.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/RsnUAPp5rkJ4zfeM7jQbY7r6.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/DshU7Lnes9IAUIV46pwdqLKx.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/brDdyyVKj9hNvZUPfcPRC9Kh.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/ZfLcBjlAK41bTRhV2PiHeNHB.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/NYPJx7DZ5f8GXqpbHIfLILLG.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/rNZfV73Av1qSfzjRVqbx6Rto.png?f=fotoalbum_large)