Aanslag op stekkers bij gebruik elektriciteit, brandgevaar?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Bark_At_The_Cat
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 29-04 11:00
Te beginnen: vrienden van mij wonen in een huurhuis (vrije markt), en het kan dus even duren voordat een elektricien geregeld is. Nu zitten ze met het volgende:

Bij gebruik van de wandcontactdozen door het hele huis een ontstaat een aanslag op de aangesloten apparaten. Op één werkkamer waar veel apparaten aangesloten zitten klapt de stroom er af en toe uit, waarbij minimaal één keer een smeulende geur in de kamer hing.

Daarnaast flikkeren de lampen in de keuken, 1 werkamer, en af en toe in de woonkamer.

Ze hebben inmiddels al een stekkerdoos weggegooid vanwege smeulen/zwart worden. Toen dachten ze dat dit blok de oorzaak was, maar nu is het hen opgevallen dat alle stekkers een aanslag hebben.

Is dit normaal, zo nee, kunnen ze nog veilig gebruik blijven maken van apparaten (bijv. opladen telefoons/laptops, gebruik PC/TV) of is dit kritischer. Wat kan de oorzaak zijn, en als het eenvoudig te testen/controleren is, hoe pak je dit aan?

Zelf weet ik eigenlijk niet zo veel van electriciteit/klussen. Ik heb ze getipt zo min mogelijk (og eigenlijk helemaal niet) te daisy chainen met stekkerblokken, maar verder heb ik ook geen goed antwoord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LnR4JWzeocWAztepY5ibXfYhPy8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/urgrkDihtVmNcFq6XqsuNIsF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJYNyZLToPTw3Nzibk216v_XNMU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PiQn1sWBmoZ8uHQH4e2u2uAG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9NaRFMkTuwSwXWsvcAEeIDXxvok=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w7DEsCsHpV0yIKhs5yyFqNNZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UNJvTucHsNhmCEigHEb6Hb23Xoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P0yKwS3akkmpvQLsKg2lwj0k.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JACegUuT2-whU34VGYXIRQtp3c8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/thgjQQMvt7CrOU8PUouFto2I.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RFuZH_RjEzYYglST2Moitl0QYiE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a6wDkNCipLuajuKGIFCxRjc6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLsds-K573w8yLFIGo5pk1gwsGY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqSJMRcrYNNCnSyZRsKviiU4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PUtUET58YbZ7h05kAyTJlEpj5vk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ThhvqDW56iCJDlVnWjQXF225.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JoH3_v6q4Y40wDftWb4eIfWsYs4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KlrM4nPYj2a8lYSoFzglmsSa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7z8YJa0GI1aYJ6TNSmh1fnVEWvE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Eztwuyu6wiElCSYBlxKFG0S.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SD9OKqYC-QaurDtXVIbLj8DAbQU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UZdZ1xGJVgVqd40zfKFwi1yU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6c4a_ouaX9Tr1rPrFl6en8gIydw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UGPEP1QBGob83T25Gv8kBGYZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p2JWUSJh_1JfWIloypKZmT3hRgc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EBVZ5ZUbHiMnEeNj606cidUx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHPvOX2FxTpCQJ1qB13Ld7gEqXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FvV7Mt2RSaEqZdrNsiZLPEzg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whylwSm-VpbJdv3jYJFCmFwvDrg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/15OQ9R5SilplVsfX34bKDwQl.jpg?f=fotoalbum_large

Gezien de richting van het topic een schopje naar DEI

[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 14-01-2025 20:38 ]

Alle reacties


  • Bark_At_The_Cat
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 29-04 11:00
@Nyarlathotep
Dank voor het meedenken. De foto van de meterkast is besteld (z'n telefoon was leeg, dus die moet eerst even opladen). De bewoner is alleen thuis en kan vanuit de meterkast niet zien dat het licht knippert bij kloppen, maar dat is niet echt uit te sluiten.

@nachtnet
Het zou kunnen dat een vorige bewoner gerookt heeft (edit: bewoner geeft aan dat dit waarschijnlijk is - en dat rooklucht ook via de meterkast vanaf de benedenburen naar binnen kwam). Het is een portiekflat uit de jaren 70, maar ze wonen er zelf nog geen jaar. De keuken is wel in een aparte ruimte. De staat van het appartement zou ik niet als fantastisch omschrijven, maar het is natuurlijk beter dan onder een brug slapen als je net startend bent.

@Barrycade
Nee, dan zou ik even langs moeten rijden, maar dat kan nog een paar dagen duren voordat ik daar tijd voor heb. Wat betreft verdeelblokken bedoel je stekkerdozen? Daar zaten 2 FHD monitoren, 1 PC, en 1 laptop op aangesloten. Niets schokkends (pun not intended).

Ik denk dat het wel duidelijk is dat het handig is als daar zsm even een electricien langs gaat. Dank allen.

Edit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFnV65p01Qdw_rgW-m_T7L_E4pU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bADHjzNmpP42OquMi19QrY0G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dzf8NUsZ5qPrz53uT-vYcYnLzlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jE1nPLGmG2iRTViTyNVHiZ8I.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_dWXPPqXHVSFz5Z2Gway4vqzumQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/77MSYHxwpMaRm1mjEHfDuuDP.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 37% gewijzigd door Bark_At_The_Cat op 14-01-2025 17:04 ]


  • Theo74
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 13:20
Ongeaarde wandcontactdozen kunnen na jaren gebruik slappe klemcontacten krijgen. Hierdoor maken de contact-stiften van stekkers minder goed contact en kun je met enige belasting vonken/knetteren krijgen, wat je soms kunt horen, of kunt gaan ruiken als zaken hierdoor opwarmen.

Dit kun je oplossen door deze 2 contacten ( ) ( ) iets samen te buigen zodat ze dichter bij elkaar komen:
Groepenkast geheel uitzetten met de hoofdschakelaar, of alle zekeringen uitzetten, losdraaien, afdekkapjes van de wandcontactdozen halen en de klemcontacten met een kleine punttang iets samenknijpen zodat ze weer iets dichter bij elkaar komen. Afdekkapjes er weer op en groepenkast weer aanzetten.
Je zal nadien merken dat je de stekkers nu met iets meer kracht in moet steken en dat ze beter vastklemmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XpgcJJRQ8sb74vcEFKY4F07BbmA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ld0okgI3yM9hFFz7czFhzA2v.jpg?f=user_large

Zijn de wandcontactdozen erg oud dan kunnen de klemcontacten na deze behandeling al snel weer minder sterk gaan klemmen en moeten de wandcontactdozen geheel vervangen worden. (door de verhuurder)

[ Voor 4% gewijzigd door Theo74 op 14-01-2025 17:03 ]

Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.

Pagina: 1