Aanslag op stekkers bij gebruik elektriciteit, brandgevaar?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bark_At_The_Cat
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:00
Te beginnen: vrienden van mij wonen in een huurhuis (vrije markt), en het kan dus even duren voordat een elektricien geregeld is. Nu zitten ze met het volgende:

Bij gebruik van de wandcontactdozen door het hele huis een ontstaat een aanslag op de aangesloten apparaten. Op één werkkamer waar veel apparaten aangesloten zitten klapt de stroom er af en toe uit, waarbij minimaal één keer een smeulende geur in de kamer hing.

Daarnaast flikkeren de lampen in de keuken, 1 werkamer, en af en toe in de woonkamer.

Ze hebben inmiddels al een stekkerdoos weggegooid vanwege smeulen/zwart worden. Toen dachten ze dat dit blok de oorzaak was, maar nu is het hen opgevallen dat alle stekkers een aanslag hebben.

Is dit normaal, zo nee, kunnen ze nog veilig gebruik blijven maken van apparaten (bijv. opladen telefoons/laptops, gebruik PC/TV) of is dit kritischer. Wat kan de oorzaak zijn, en als het eenvoudig te testen/controleren is, hoe pak je dit aan?

Zelf weet ik eigenlijk niet zo veel van electriciteit/klussen. Ik heb ze getipt zo min mogelijk (og eigenlijk helemaal niet) te daisy chainen met stekkerblokken, maar verder heb ik ook geen goed antwoord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LnR4JWzeocWAztepY5ibXfYhPy8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/urgrkDihtVmNcFq6XqsuNIsF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJYNyZLToPTw3Nzibk216v_XNMU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PiQn1sWBmoZ8uHQH4e2u2uAG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9NaRFMkTuwSwXWsvcAEeIDXxvok=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w7DEsCsHpV0yIKhs5yyFqNNZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UNJvTucHsNhmCEigHEb6Hb23Xoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P0yKwS3akkmpvQLsKg2lwj0k.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JACegUuT2-whU34VGYXIRQtp3c8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/thgjQQMvt7CrOU8PUouFto2I.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RFuZH_RjEzYYglST2Moitl0QYiE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a6wDkNCipLuajuKGIFCxRjc6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLsds-K573w8yLFIGo5pk1gwsGY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqSJMRcrYNNCnSyZRsKviiU4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PUtUET58YbZ7h05kAyTJlEpj5vk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ThhvqDW56iCJDlVnWjQXF225.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JoH3_v6q4Y40wDftWb4eIfWsYs4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KlrM4nPYj2a8lYSoFzglmsSa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7z8YJa0GI1aYJ6TNSmh1fnVEWvE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Eztwuyu6wiElCSYBlxKFG0S.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SD9OKqYC-QaurDtXVIbLj8DAbQU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UZdZ1xGJVgVqd40zfKFwi1yU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6c4a_ouaX9Tr1rPrFl6en8gIydw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UGPEP1QBGob83T25Gv8kBGYZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p2JWUSJh_1JfWIloypKZmT3hRgc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EBVZ5ZUbHiMnEeNj606cidUx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHPvOX2FxTpCQJ1qB13Ld7gEqXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FvV7Mt2RSaEqZdrNsiZLPEzg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whylwSm-VpbJdv3jYJFCmFwvDrg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/15OQ9R5SilplVsfX34bKDwQl.jpg?f=fotoalbum_large

Gezien de richting van het topic een schopje naar DEI

[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 14-01-2025 20:38 ]

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Aanslag op de puntjes van een stekker is normaal. Bij het insteken trek je een vonk en dat zorgt voor die zwarte aanslag.
Wel is dat oude stopcontact op je foto van een type waarbij de klemmen vrij makkelijk uitbuigen. Als die contacten uitbuigen maakt je stekker geen goede verbinding meer en genereert dat warmte, wat uiteindelijk ook voor brand kan zorgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bark_At_The_Cat
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:00
Dank voor je antwoord. Dus feitelijk moeten de stopcontacten hersteld of vervangen worden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mrmrmr
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Wat betreft het stekkerblok: er is tegenwoordig meer troep te koop. Let op de juiste keurmerken zoals die ook op de stekkers staan (zoals KEMA of VDE). Een betrouwbaar merk kiezen is een goede vorm van garantie. Een aantal goede merken komen uit Duitsland. Bijvoorbeeld Brennenstuhl.

Over de wandcontactdoos (wcd): neem een werkende lamp met stekker, steek die in de wandcontactdoos en kijk of de lamp werkt. Doet die het, kijk dan welke zekering de lamp uitschakelt. Daarna kun je zonder risico de wandcontactdoos losmaken en zien welk merk en type (meestal een ingegoten code/tekst) dat is en of de klemmen nog in orde zijn. Foto's is maken is handig. Je kan proberen een stekker in te steken om te zien of het goed contact maakt.

Kleine vonken bij insteken van stekkers - zoals @_JGC_ zegt - is normaal. Daar is het materiaal op gemaakt.

Als je een multimeter hebt kun je de spanning meten. Dat zou binnen een normaal bereik moeten liggen: 230V ± 10%. Er zijn online en op Youtube fimpjes te vinden hoe zo'n meter precies werkt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nyarlathotep
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 27-05 14:56

Nyarlathotep

Crawling Chaos

Maak eens een foto van de groepenkast?
En laat iemand eens 'kloppen' op de groepenkast terwijl de verliching is ingeschakeld, en kijk of er dan lampen knipperen / uitvallen.
Dit laatste had ik jaren geleden in mijn eigen woning (koop) en dit noopte mij er toe de hele boel te laten vervangen. Het betrof hier een oudere groepenkast (wel met schakelaars dus geen klassieke stoppen) uit begin '90.

Bij de woning van jouw vrienden lijkt het issue vrij ernstig. Laat ze bij de verhuurder / VVE aankloppen en wijs op acuut brandgevaar.
Gebrekkige elektra wil je écht niet in je huis hebben, en dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. Dus laat ze de druk flink opvoeren.

Mijn muziekcollectie op Discogs


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nachtnet
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 14:33
gezien het stopcontact lijkt het al een wat ouder huis te zijn. + op bijna alle stekkers zie ik een vettige aanslag. Is dit niet ook gewoon een gevolg van roken in huis? (of een huis met een open keuken waardoor vet dampen door het hele huis trekken.)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Barrycade
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 27-05 18:07

Barrycade

Through the...

Maar geen P1 meter of een multimeter aanwezig om even voltage te meten?

En wat zit er allemaal op die verdeelblokken aangesloten. Overal een 2Kw kacheltje en nog wat andere verbruikers?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bark_At_The_Cat
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:00
@Nyarlathotep
Dank voor het meedenken. De foto van de meterkast is besteld (z'n telefoon was leeg, dus die moet eerst even opladen). De bewoner is alleen thuis en kan vanuit de meterkast niet zien dat het licht knippert bij kloppen, maar dat is niet echt uit te sluiten.

@nachtnet
Het zou kunnen dat een vorige bewoner gerookt heeft (edit: bewoner geeft aan dat dit waarschijnlijk is - en dat rooklucht ook via de meterkast vanaf de benedenburen naar binnen kwam). Het is een portiekflat uit de jaren 70, maar ze wonen er zelf nog geen jaar. De keuken is wel in een aparte ruimte. De staat van het appartement zou ik niet als fantastisch omschrijven, maar het is natuurlijk beter dan onder een brug slapen als je net startend bent.

@Barrycade
Nee, dan zou ik even langs moeten rijden, maar dat kan nog een paar dagen duren voordat ik daar tijd voor heb. Wat betreft verdeelblokken bedoel je stekkerdozen? Daar zaten 2 FHD monitoren, 1 PC, en 1 laptop op aangesloten. Niets schokkends (pun not intended).

Ik denk dat het wel duidelijk is dat het handig is als daar zsm even een electricien langs gaat. Dank allen.

Edit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFnV65p01Qdw_rgW-m_T7L_E4pU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bADHjzNmpP42OquMi19QrY0G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dzf8NUsZ5qPrz53uT-vYcYnLzlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jE1nPLGmG2iRTViTyNVHiZ8I.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_dWXPPqXHVSFz5Z2Gway4vqzumQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/77MSYHxwpMaRm1mjEHfDuuDP.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 37% gewijzigd door Bark_At_The_Cat op 14-01-2025 17:04 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Theo74
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 23-05 13:00
Ongeaarde wandcontactdozen kunnen na jaren gebruik slappe klemcontacten krijgen. Hierdoor maken de contact-stiften van stekkers minder goed contact en kun je met enige belasting vonken/knetteren krijgen, wat je soms kunt horen, of kunt gaan ruiken als zaken hierdoor opwarmen.

Dit kun je oplossen door deze 2 contacten ( ) ( ) iets samen te buigen zodat ze dichter bij elkaar komen:
Groepenkast geheel uitzetten met de hoofdschakelaar, of alle zekeringen uitzetten, losdraaien, afdekkapjes van de wandcontactdozen halen en de klemcontacten met een kleine punttang iets samenknijpen zodat ze weer iets dichter bij elkaar komen. Afdekkapjes er weer op en groepenkast weer aanzetten.
Je zal nadien merken dat je de stekkers nu met iets meer kracht in moet steken en dat ze beter vastklemmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XpgcJJRQ8sb74vcEFKY4F07BbmA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ld0okgI3yM9hFFz7czFhzA2v.jpg?f=user_large

Zijn de wandcontactdozen erg oud dan kunnen de klemcontacten na deze behandeling al snel weer minder sterk gaan klemmen en moeten de wandcontactdozen geheel vervangen worden. (door de verhuurder)

[ Voor 4% gewijzigd door Theo74 op 14-01-2025 17:03 ]

Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bark_At_The_Cat
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:00
@Theo74 Dank, ja ik denk dat we dit gaan proberen tegelijkertijd met signaleren naar verhuurder.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 19:14
@Bark_At_The_Cat Ik zie eigenlijk niks bijzonders aan de stekkers.

De meterkast daarentegen is wel erg bijzonder en beloofd weinig goeds voor de rest van de huisinstallatie: er zijn 8 installatie automaten in de kast geklust terwijl er maar 5 afgaande groepen zijn. Ook is ergens in het verleden de hoofdschakelaar uit de kast verdwenen.

Wat betreft het stekkerblok: Elektriciteit veroorzaakt altijd schadde op de meest zwakke plek. Als er een smeulende geur uit het stekkerblok kwam, kan je er ook wel vanuit gaan dat het stekkerblok de oorzaak was.
bij het uitzoeken van een nieuw stekkerblok: kies een exemplaar dat 16A/3600W of meer aan kan.

De flikkerende lampen zouden best kunnen komen door een loszittend contact in de fitting van de lamp of in de centraaldoos boven de lamp.

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AtomicShockwave
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-05 12:48

AtomicShockwave

Hadde maar een vak moette lere

FredvZ schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 19:25:
@Bark_At_The_Cat Ik zie eigenlijk niks bijzonders aan de stekkers.

[...]
Ook is ergens in het verleden de hoofdschakelaar uit de kast verdwenen.

[..]
Het karkas van de oude kast ligt ook gewoon daar achter de gasmeter geflikkerd :o

Dit is wel een hele mooie inderdaad. Ook de afsluit deksels boven en onderaan de ABB kast beloven weinig goeds. Ik vermoed dat er elektrisch geen spannende dingen aan de hand zijn hoor. Maar dit mag wel een keer netjes gemaakt worden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 19:17
FredvZ schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 19:25:
@Bark_At_The_Cat Ik zie eigenlijk niks bijzonders aan de stekkers.

De meterkast daarentegen is wel erg bijzonder en beloofd weinig goeds voor de rest van de huisinstallatie: er zijn 8 installatie automaten in de kast geklust terwijl er maar 5 afgaande groepen zijn. Ook is ergens in het verleden de hoofdschakelaar uit de kast verdwenen.

Wat betreft het stekkerblok: Elektriciteit veroorzaakt altijd schadde op de meest zwakke plek. Als er een smeulende geur uit het stekkerblok kwam, kan je er ook wel vanuit gaan dat het stekkerblok de oorzaak was.
bij het uitzoeken van een nieuw stekkerblok: kies een exemplaar dat 16A/3600W of meer aan kan.

De flikkerende lampen zouden best kunnen komen door een loszittend contact in de fitting van de lamp of in de centraaldoos boven de lamp.
Wat ben je nou mensen bang aan het maken over de groepenkast? Gewoon een prima abb kastje, wellicht van voor dat t verplicht was dat er een hoofdschakelaar in moest of geplaatst zonder hs terwijl het wel verplicht was, mag niet, maar niet direct onveilig.

En 3 extra automaten in de kast als reserve..nounou, wat een gevaar...

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 19:14
Makrolon schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 20:21:
Wat ben je nou mensen bang aan het maken over de groepenkast?
Ik maak niemand bang met de kast, ik geef een beschrijving van wat ik zie.
En aangezien TS een topic opent om advies te krijgen voor zijn vrienden die problemen hebben met onder andere flikkerende lampen gaan bij mij de alarmbellen af als ik deze groepenkast zie.
Gewoon een prima abb kastje
Eens, met de componenten is niks mis. Maar vanaf de buitenkant is niet te zien hoe de componenten zijn aangesloten. En als de lampen knipperen kan je er niet zomaar vanuit gaan dat alles goed is aangesloten.
wellicht van voor dat t verplicht was dat er een hoofdschakelaar in moest of geplaatst zonder hs terwijl het wel verplicht was, mag niet, maar niet direct onveilig.
Eens, maar deze kast heeft een label met de tekst "Hoofdschakelaar", dat is wel vreemd als er in velden of wegen een hoofdschakelaar te bekennen is.
Tegelijkertijd zou ik ook niet zomaar aannemen dat de laatste significante aanpassing aan de groepenkast heeft plaats gevonden ná het verplicht stellen van de hoofdschakelaar:
- De YVMK-kabels zien er nog relatief jong uit
- De oude groepenkast ligt als stille getuigen in delen op de grond van de meterkast.
En 3 extra automaten in de kast als reserve..nounou, wat een gevaar...
Daar is niks mis mee, maar waarom zou je de hoofdschakelaar weghalen om extra groepen te plaatsen die je vervolgens niet gaat gebruiken?

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 15:46
De stekkers en contactdoos zien er niet bruin of zwart uit wat de tekst leek te suggereren.

Pak een fatsoenlijke stekkerdoos en test daarmee alle wandcontactdozen:
- plug de stekker in: je moet weerstand voelen
- Controleer of de stekker recht blijft hangen
- beweeg de stekker licht: deze moet goed blijven zitten
- trek de stekker eruit: je moet weerstand voelen
(Dit laat de kans open dat 1 van de 2 klemmen gaar is)

Bij wandcontactdozen die de test doorstaan gebruik je deze voortaan met een (schakelbare) contactdoos. De stekker laat je in de wandcontactdoos. Juist het erin en eruit halen zorgt voor slijtage. Risico zit verder bij stekkers met iets dunnere pinnen (bv china meuk) en stekkers met een klein contactoppervlak (bv usb laders). Ik zie op de fotos ook 2 modulaire stekkers/adapters of iets dergelijks wat weinig vertrouwen biedt in de kwaliteit.

Wandcontactdozen die de test niet doorstaan gebruik je niet meer tot deze vervangen zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door Rukapul op 16-01-2025 19:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Dit is een leuk staaltje menselijke psychologie.

Er gebeurt iets (stekkerdoos smeult door slecht contact). De zintuigen zijn meer gespitst en angst is aangewakkerd.

Nu ziet men dingen die altijd al zo waren (maar nu pas gezien worden) en trekt men conclusies.

Er zijn steeds meer tekenen (verlichting knippert iets als de vaatwasser opwarmt, led is hier gevoelig voor)

Er MOET iets niet goed zijn en waarschijnlijk is nu alles FOUT.