Ik ga een keukentje opknappen en een van de stappen is, uiteraard, de gaskookplaat eruit en een inductiekookplaat erin. Dat heb ik al eens eerder gedaan, met een '1-fase' plaat die je met een schuko kon aansluiten. Is jaren uitstekend bevallen, maar ik dacht: laten we toch eens kijken of we deze keer niet die tweede groep kunnen trekken voor wat extra vermogen.
Nu heb ik de indruk dat misschien in Nederland of het Nederlands in het bijzonder er wat terminologie niet juist gebruikt wordt. Er is geen tekort aan internetmensen die zich voor lijken te doen als expert, maar dingen zeggen waarvan ik weet dat ze niet kloppen
Ik ben maar een eenvoudige natuurkundige, snapt u? Het zich bevinden van de NEN1010 achter een paywall danwel ter inzage op een adres te ver voor velen zal het niet helpen. Maar ik wil weten of ik het nu snap.
Wat in elk geval specifiek lijkt voor Nederland is het gebruik van de Perilex stekker in 2P+2N+G configuraties. Buiten Nederland wordt er vziw altijd 3P+1N+G verwacht, oftewel 3 fasen, gedeelde nul en aarde. Ook wel krachtstroom. De Nederlandse configuratie is vaak gecombineerd met een kookgroep: een groep die 2 groepen 16A zekeringen tegelijk schakelt, en tegenwoordig een gezamelijke aardlekschakelaar bevat. Dit soort kookgroep kan ingezet worden op 1 _of_ 2 fasen, maar levert dus altijd 2x16A via twee P-aders, die elk apart teruglopen via 2 N-aders. In het geval van aansluiting op 1 fase is het dus eigenlijk een ingewikkelde manier van een 32A zekering kunnen hebben. In bijv. Frankrijk zou je geloof ik gewoon een 32A zekering gebruiken (en uiteraard indien nodig dikkere aders trekken).
Vraag 1: So far so good?
Vraag 2: Zoja, in een woning waar je over 3x25A beschikt, is aansluiting op 1 fase niet eigenlijk een beetje dom? Je bent dan beperkt tot 25A tenslotte, niet 32A.
Ik merk dat heel veel (Nederlandstalig) technische documentatie het eigenlijk altijd heeft over 2-fase aansluitingen. Ik neem aan omdat om die 32A te kunnen trekken je inderdaad 2 fasen wil aansluiten. Maar, dat is niet per se zo (zeker ook als je ervaringen leest waarbij mensen hierachter komen), en in een 1x35/1x40A huis ook niet mogelijk. Ook wordt groep en zekering door elkaar gebruikt: volgens mij is een groep 1 schakelaar, en een kookgroep dus 1 schakelaar met 2 zekeringen, en niet 2 groepen.
Vraag 3: Delen andere deze observaties?
In het geval van aansluiting van de kookgroep op 2 fasen, dat wil zeggen, de 2 P's 120 graden uit elkaar, heb je dus 2 aders met elk een andere fase, en elk een eigen nul. Bijna gelijk aan 2 reguliere groepen, op het gezamelijk schakelen na. Maar, zou je een gedeelde nul nemen, dus 2P+1N+G, dan heb je (deels) krachtstroom. Zo zie je het op sommige websites en in sommige installatiehandleidingen in elk geval ook terug. Immers, de nul is nu de optelling van 2 aders. Sommige buitenlandse merken apparatuur hadden ook wat problemen met dit verschil (gedeelde nul of niet), al geloof ik dat tegenwoordig alles wel een circuitje heeft dat eea detecteerd.
Vraag 4: Heeft zo'n gekoppelde nul inderdaad consequenties voor het apparaat zelf? Klopt het dat sommige apparaten die 2-fasig heten in feite 2 geheel gescheiden circuits hebben, ivm de ongekoppelde N? En vice versa? Of kan dat eigenlijk niet uitmaken en kun je altijd zelf besluiten de 0 te koppelen (mits het om 1 apparaat en groep gaat uiteraard)? Ik vraag dit omdat ik zie dat verschillende modellen van dezelfde fabrikant met dezelfde tekst soms een ander aansluit-diagram hebben (e.g. 2N en """2N""".
Vraag 5: Waarom ik de term krachtstroom enige verwarring vind scheppen: ook in het 2P+2N scenario zit er per definitie een Vdiff van 400V over de 2 P's. Soms zie je wel aparte aansluitschema's voor "2x230V"/"2P+2N 230V" en "400V"/"2x400V"/"3P+N 400V", maar het enige feitelijke verschil is of je een aparte nul hebt of niet, toch?
Vraag 6: Wordt ook dat weleens verkeerd opgeschreven? E.g. deze plaat kan op 2 of 3 fasen, maar bij de 2 fasen noteert men 2P+2N terwijl er duidelijk 2P+1N ingetekend is, en het ook niet anders aangesloten kan worden. Wat gebeurd hier wanneer je die op een Nederlandse kookgroep in 2-fase config aansluit (en er dus 1N loos ligt)?
Ik heb de indruk dat de 2P+2N config gangbaar is omdat je, mits het kanaal waardoor je de kabels trekt groot genoeg is (19mm+) je vrijheid hebt om hem in de meterkast op 1 of 2 fasen vast te knopen, en je nooit per ongeluk (in de 1-fase config) 32A over de nul kan trekken. (In de 2-fase config telt de N natuurlijk niet op, en blijft 16A.) Maar kwa warmteontwikkeling is het eigenlijk zonde, mits je ook 2 fasen kunt aansluiten, want door de tweede N neemt het warmteverlies met 33% toe (4 ipv 3 aders)
Vraag 7: Klopt dit?
Vraag 8: Of moet je eigenlijk anders rekenen: (2P+2N) 2x230Vx16A = 7,4kW, terwijl (2P+1N) 1x400Vx16A = 6,4kW ? En is dat een reden voor de aparte nul: net die kW extra?
Dan nu praktijk, want jullie vragen je misschien af waarom ik het wil weten. Het verschil in de gekoppelde en ongekoppelde nul is precies het verschil in wat is toegestaan voor 16mm (4 aders van 2,5mm op max 1 groep) en 19mm (5 aders van 2,5mm2 op max 1 groep), dus het verschil tussen het moeten maken van een nieuw kanaal of niet.
Nu heb ik de indruk dat misschien in Nederland of het Nederlands in het bijzonder er wat terminologie niet juist gebruikt wordt. Er is geen tekort aan internetmensen die zich voor lijken te doen als expert, maar dingen zeggen waarvan ik weet dat ze niet kloppen
Wat in elk geval specifiek lijkt voor Nederland is het gebruik van de Perilex stekker in 2P+2N+G configuraties. Buiten Nederland wordt er vziw altijd 3P+1N+G verwacht, oftewel 3 fasen, gedeelde nul en aarde. Ook wel krachtstroom. De Nederlandse configuratie is vaak gecombineerd met een kookgroep: een groep die 2 groepen 16A zekeringen tegelijk schakelt, en tegenwoordig een gezamelijke aardlekschakelaar bevat. Dit soort kookgroep kan ingezet worden op 1 _of_ 2 fasen, maar levert dus altijd 2x16A via twee P-aders, die elk apart teruglopen via 2 N-aders. In het geval van aansluiting op 1 fase is het dus eigenlijk een ingewikkelde manier van een 32A zekering kunnen hebben. In bijv. Frankrijk zou je geloof ik gewoon een 32A zekering gebruiken (en uiteraard indien nodig dikkere aders trekken).
Vraag 1: So far so good?
Vraag 2: Zoja, in een woning waar je over 3x25A beschikt, is aansluiting op 1 fase niet eigenlijk een beetje dom? Je bent dan beperkt tot 25A tenslotte, niet 32A.
Ik merk dat heel veel (Nederlandstalig) technische documentatie het eigenlijk altijd heeft over 2-fase aansluitingen. Ik neem aan omdat om die 32A te kunnen trekken je inderdaad 2 fasen wil aansluiten. Maar, dat is niet per se zo (zeker ook als je ervaringen leest waarbij mensen hierachter komen), en in een 1x35/1x40A huis ook niet mogelijk. Ook wordt groep en zekering door elkaar gebruikt: volgens mij is een groep 1 schakelaar, en een kookgroep dus 1 schakelaar met 2 zekeringen, en niet 2 groepen.
Vraag 3: Delen andere deze observaties?
In het geval van aansluiting van de kookgroep op 2 fasen, dat wil zeggen, de 2 P's 120 graden uit elkaar, heb je dus 2 aders met elk een andere fase, en elk een eigen nul. Bijna gelijk aan 2 reguliere groepen, op het gezamelijk schakelen na. Maar, zou je een gedeelde nul nemen, dus 2P+1N+G, dan heb je (deels) krachtstroom. Zo zie je het op sommige websites en in sommige installatiehandleidingen in elk geval ook terug. Immers, de nul is nu de optelling van 2 aders. Sommige buitenlandse merken apparatuur hadden ook wat problemen met dit verschil (gedeelde nul of niet), al geloof ik dat tegenwoordig alles wel een circuitje heeft dat eea detecteerd.
Vraag 4: Heeft zo'n gekoppelde nul inderdaad consequenties voor het apparaat zelf? Klopt het dat sommige apparaten die 2-fasig heten in feite 2 geheel gescheiden circuits hebben, ivm de ongekoppelde N? En vice versa? Of kan dat eigenlijk niet uitmaken en kun je altijd zelf besluiten de 0 te koppelen (mits het om 1 apparaat en groep gaat uiteraard)? Ik vraag dit omdat ik zie dat verschillende modellen van dezelfde fabrikant met dezelfde tekst soms een ander aansluit-diagram hebben (e.g. 2N en """2N""".
Vraag 5: Waarom ik de term krachtstroom enige verwarring vind scheppen: ook in het 2P+2N scenario zit er per definitie een Vdiff van 400V over de 2 P's. Soms zie je wel aparte aansluitschema's voor "2x230V"/"2P+2N 230V" en "400V"/"2x400V"/"3P+N 400V", maar het enige feitelijke verschil is of je een aparte nul hebt of niet, toch?
Vraag 6: Wordt ook dat weleens verkeerd opgeschreven? E.g. deze plaat kan op 2 of 3 fasen, maar bij de 2 fasen noteert men 2P+2N terwijl er duidelijk 2P+1N ingetekend is, en het ook niet anders aangesloten kan worden. Wat gebeurd hier wanneer je die op een Nederlandse kookgroep in 2-fase config aansluit (en er dus 1N loos ligt)?
Ik heb de indruk dat de 2P+2N config gangbaar is omdat je, mits het kanaal waardoor je de kabels trekt groot genoeg is (19mm+) je vrijheid hebt om hem in de meterkast op 1 of 2 fasen vast te knopen, en je nooit per ongeluk (in de 1-fase config) 32A over de nul kan trekken. (In de 2-fase config telt de N natuurlijk niet op, en blijft 16A.) Maar kwa warmteontwikkeling is het eigenlijk zonde, mits je ook 2 fasen kunt aansluiten, want door de tweede N neemt het warmteverlies met 33% toe (4 ipv 3 aders)
Vraag 7: Klopt dit?
Vraag 8: Of moet je eigenlijk anders rekenen: (2P+2N) 2x230Vx16A = 7,4kW, terwijl (2P+1N) 1x400Vx16A = 6,4kW ? En is dat een reden voor de aparte nul: net die kW extra?
Dan nu praktijk, want jullie vragen je misschien af waarom ik het wil weten. Het verschil in de gekoppelde en ongekoppelde nul is precies het verschil in wat is toegestaan voor 16mm (4 aders van 2,5mm op max 1 groep) en 19mm (5 aders van 2,5mm2 op max 1 groep), dus het verschil tussen het moeten maken van een nieuw kanaal of niet.