Shelly 0-10v - mechanische ventilatie aansturen

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bekibe
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 14-02 12:36
Ik heb een ventilator die ik via de shelly 0-10V wil aansturen.
Het werkt buiten dat de shelly 5.9 tot 10V geeft. en dus niet volledig kan dimmen.
van 0-99% gaat de shelly van 10V naar 5.6V (omgekeerd dus) en 100% gaat de shelly naar 0V.
shelly + hangt aan 10V de - hangt aan 0-10V van de ventilator..

Iemand enig idee hoe ik volle range kan krijgen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 16:13
Welke versie van de Shelly heb je? De Gen1 en Gen2 zijn geen zgn. "sourcing" dimmers, dus ze kunnen geen 0 - 10V spanningsbron zijn. Die zijn alleen geschikt om een andere driver aan te sturen die zelf de spanning op de 0 -10 V contacten zet.

De Shelly 0/1 - 10V Gen3 dimmer is dat wel, en die kan dus wel gebruikt worden om een 0 - 10 V ventilator aan te sturen...

Kijk eens in: Shelly 0-10v - mechanische ventilatie aansturen

6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cadezo
  • Registratie: Februari 2006
  • Niet online
bekibe schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 17:23:
Ik heb een ventilator die ik via de shelly 0-10V wil aansturen.
Het werkt buiten dat de shelly 5.9 tot 10V geeft. en dus niet volledig kan dimmen.
van 0-99% gaat de shelly van 10V naar 5.6V (omgekeerd dus) en 100% gaat de shelly naar 0V.
shelly + hangt aan 10V de - hangt aan 0-10V van de ventilator..

Iemand enig idee hoe ik volle range kan krijgen?
En welke ventilator wil je aansturen? Waarschijnlijk moet je de + van de Shelly aansluiten op de 0-10V en de - op de GND. De 10V van de ventilator kon weleens een output zijn.

Zie ook: Cadezo in "Shelly 0-10v - mechanische ventilatie aansturen"