Hallo,
Momenteel hebben wij een 1 fase aansluiting van 35A. Onze nieuwe Siemens inductieplaat (7,4kW) is aangesloten op 2 groepen van 16A.
Onze groepenkast is meteen voorbereid op 3 fasen, We hebben 3 clusters van 4 groepen met elk een eigen aardlek schakelaar. Stedin kan in principe de boel heel eenvoudig ombouwen van 1*35 naar 3*25A.
Echter, de 2 groepen van de inductie zitten in hetzelfde cluster. Bij de overgang van 1*35A naar 3*25A komt de inductieplaat dus met 2 groepen op één fase van 25A te staan. De elektricien die de kast heeft omgebouwd geeft aan dat dit geen probleem is, maar in theorie kan ik met mijn kookplaat 32A trekken, Als de fase eruit klapt, moet Stedin erbij komen en heb ik wat uit te leggen.
Heeft iemand ervaringen? Ik heb nl. weinig om mijn kookdeel weer om te moeten laten bouwen.
Momenteel hebben wij een 1 fase aansluiting van 35A. Onze nieuwe Siemens inductieplaat (7,4kW) is aangesloten op 2 groepen van 16A.
Onze groepenkast is meteen voorbereid op 3 fasen, We hebben 3 clusters van 4 groepen met elk een eigen aardlek schakelaar. Stedin kan in principe de boel heel eenvoudig ombouwen van 1*35 naar 3*25A.
Echter, de 2 groepen van de inductie zitten in hetzelfde cluster. Bij de overgang van 1*35A naar 3*25A komt de inductieplaat dus met 2 groepen op één fase van 25A te staan. De elektricien die de kast heeft omgebouwd geeft aan dat dit geen probleem is, maar in theorie kan ik met mijn kookplaat 32A trekken, Als de fase eruit klapt, moet Stedin erbij komen en heb ik wat uit te leggen.