Hallo,
Bij het verduurzamen van een tweepersoonszomerhuisje met een douche wil ik de geiser vervangen, budget is max 1K. echter
Een boiler vind ik zonde vanwege het vele energieverlies door stilstand, en voor een doorstromer is te weinig vermogen aanwezig. namelijk 3x25 is maximaal.
Nu dacht ik aan een combinatie, dus een boiler met bijvoorbeeld 50L op ca 25°C met daarachter een doorstromer (uiteraard moet die boiler legionella runs doen, en bij voorkeur niet inwerking gaan als de doorstromer aanstaat)
Ik heb even gezocht, maar ik kan dergelijke apparaten niet vinden, klopt dat? is toch een mooie oplossing?
Als ik uitga van een debiet van 6 en 9 liter per minuut van 38°C en een start temp van 10° heb ik nodig:
(door chatgpt berekend met P=Q×c×ΔT)
Debiet van 6 Liter per minuut
Debiet van 9 Liter per minuut
Iets wat misschien al niet klopt is dat een doorstromer niet het volledige debiet verzorgd, maar dat dit gemengd wordt met koud water, maar dat maakt voor het vermogen dan wellicht juist weer niet uit. (?)
Zou het een (relatief) energie zuinige oplossing zijn?
(Ik begrijp dat oplossingen met een hogere COP sws beter zijn, maar die zijn hier boven budget helaas)
Bij het verduurzamen van een tweepersoonszomerhuisje met een douche wil ik de geiser vervangen, budget is max 1K. echter
Een boiler vind ik zonde vanwege het vele energieverlies door stilstand, en voor een doorstromer is te weinig vermogen aanwezig. namelijk 3x25 is maximaal.
Nu dacht ik aan een combinatie, dus een boiler met bijvoorbeeld 50L op ca 25°C met daarachter een doorstromer (uiteraard moet die boiler legionella runs doen, en bij voorkeur niet inwerking gaan als de doorstromer aanstaat)
Ik heb even gezocht, maar ik kan dergelijke apparaten niet vinden, klopt dat? is toch een mooie oplossing?
Als ik uitga van een debiet van 6 en 9 liter per minuut van 38°C en een start temp van 10° heb ik nodig:
(door chatgpt berekend met P=Q×c×ΔT)
Debiet van 6 Liter per minuut
Inkomende Watertemperatuur (°C) | Temperatuurverschil (°C) | Vermogen (kW) |
10°C | 28°C | 11,7 kW |
15°C | 23°C | 9,6 kW |
20°C | 18°C | 7,5 kW |
25°C | 13°C | 5,4 kW |
30°C | 8°C | 3,3 kW |
Debiet van 9 Liter per minuut
Inkomende Watertemperatuur (°C) | Temperatuurverschil (°C) | Vermogen (kW) |
10°C | 28°C | 17,6 kW |
15°C | 23°C | 14,4 kW |
20°C | 18°C | 11,9 kW |
25°C | 13°C | 9,0 kW |
30°C | 8°C | 6,6 kW |
Iets wat misschien al niet klopt is dat een doorstromer niet het volledige debiet verzorgd, maar dat dit gemengd wordt met koud water, maar dat maakt voor het vermogen dan wellicht juist weer niet uit. (?)
Zou het een (relatief) energie zuinige oplossing zijn?
(Ik begrijp dat oplossingen met een hogere COP sws beter zijn, maar die zijn hier boven budget helaas)
[ Voor 36% gewijzigd door DemoticaBas op 05-01-2025 21:36 ]