Niet.. Zoals al gezegd: het spiraaloppervlak in deze boiler is te klein.
Wat dat betekent is dat de warmtepomp zijn energie niet kwijt kan op de temperatuur waar deze efficiënt draait, dus dan moet de temperatuur (flink) omhoog om je tapwater te verwarmen, dat nekt je efficiëntie.
Misschien kan het wel werken, maar dan zal je warmtepomp misschien wel water tot 70graden moeten produceren om je sww tot 50 te krijgen, dat wordt erg duur en in de winter is het misschien niet haalbaar.
Voor een warmtepomp wil je een spiraal die zo'n 3m2 oppervlak heeft bij een boiler van die grote.
Goed, dat gezegd hebbende, normaal gesproken sluit je een boiler aan via een 3-weg klep. Je hebt dus inkomend heet CV water uit de boiler, dat gaat naar de 3-weg klep, en deze schakelt het tussen CV-verwarming, en "CV-Leiding" naar je boiler.
De retouren komen dan simpel samen op een T stuk.
Idealiter staat je boilervat ook zo dicht mogelijk bij de warmtepomp, als jij je warmwater naar 50 graden wilt brengen dan moet er dus minstens 50 graden water uit de warmtepomp naar je vat, hoe langer de leiding, hoe meer verlies.
Aansturing doe je dan via de warmtepomp computer, de meeste hebben daar opties voor.