Situatieschets:
De warmtepomp is 3 jaar en 4 maanden oud en aangeschaft in Duitsland. Heeft 2 stookseizoenen goed gewerkt. In oktober de wp aangezet en nu blijkt er in drie maanden ruim 3000 kwh verbruikt te zijn. Afgelopen week ook wat geplaatst in het algemene draadje “Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3”.
Verder heb ik
Check op ontluchting bovenop BUH gedaan
Waterfilter schoongemaakt
Als in huis alle verdelers dicht staan geeft de warmtepomp een flow storing (dus er is flow zoals wp ook aangeeft)
Aantal runs gedaan met slechts 2 groepen open (van +/- 20).
Watertemperatuur bij aanvang 16 graden. Langzaamaan gaat Ta naar 20-21 graden. Tr is gelijk aan Ta of max. 1 of 2 graden lager.
Pompsnelheid is in instellingen op max. 25 liter per minuut gezet. Delta T staat op 5 graden.
Wp vraagt grootste gedeelte van de tijd 1000 tot 1500 watt. Per 45 minuten springt voor ongeveer 10-15 minuten de BUH bij.
COP zit altijd onder 1.
WP komt gewoon niet boven de 20-21 graden uit.
Zie bijgevoegde foto. De leiding die richting de warmtewisselaar gaat is 70 graden. Het water dat na de wisselaar richting huis gaat is rond de 20 graden (Ta).
De WP vriest helemaal niet in en er zijn geen defrosts.
De richting waar ik nu aan denk is dat de verdamper niet meer doet wat het moet doen.
Dus dat er gewoon te weinig power in de wp zit, omdat er bv te weinig gas in zit (lekkage)?
Is dit een plausibele redenatie of kunnen er ook nog andere oorzaken zijn?
:strip_exif()/f/image/OqI296Eawegf08W0IktFoCwm.jpg?f=fotoalbum_large)
De warmtepomp is 3 jaar en 4 maanden oud en aangeschaft in Duitsland. Heeft 2 stookseizoenen goed gewerkt. In oktober de wp aangezet en nu blijkt er in drie maanden ruim 3000 kwh verbruikt te zijn. Afgelopen week ook wat geplaatst in het algemene draadje “Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3”.
Verder heb ik
Check op ontluchting bovenop BUH gedaan
Waterfilter schoongemaakt
Als in huis alle verdelers dicht staan geeft de warmtepomp een flow storing (dus er is flow zoals wp ook aangeeft)
Aantal runs gedaan met slechts 2 groepen open (van +/- 20).
Watertemperatuur bij aanvang 16 graden. Langzaamaan gaat Ta naar 20-21 graden. Tr is gelijk aan Ta of max. 1 of 2 graden lager.
Pompsnelheid is in instellingen op max. 25 liter per minuut gezet. Delta T staat op 5 graden.
Wp vraagt grootste gedeelte van de tijd 1000 tot 1500 watt. Per 45 minuten springt voor ongeveer 10-15 minuten de BUH bij.
COP zit altijd onder 1.
WP komt gewoon niet boven de 20-21 graden uit.
Zie bijgevoegde foto. De leiding die richting de warmtewisselaar gaat is 70 graden. Het water dat na de wisselaar richting huis gaat is rond de 20 graden (Ta).
De WP vriest helemaal niet in en er zijn geen defrosts.
De richting waar ik nu aan denk is dat de verdamper niet meer doet wat het moet doen.
Dus dat er gewoon te weinig power in de wp zit, omdat er bv te weinig gas in zit (lekkage)?
Is dit een plausibele redenatie of kunnen er ook nog andere oorzaken zijn?
:strip_exif()/f/image/OqI296Eawegf08W0IktFoCwm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/amTk5GVZB1gPUOGRxRadA0eF.jpg?f=fotoalbum_large)