Ik heb een vraag over de werking van Evohome in relatie tot een open vloerverwarmingsverdeler met pomp.

Situatie (fictief):
Er is geen warmtevraag in de ruimtes, dus alle evohome stelmotoren op de verdeler gaan uit. Hiermee stopt ook de flow naar de groepen op de verdeler.
De pomp blijft echter wel draaien in die situatie.

Maar wat pompt deze feitelijk dan nog? Zonder de stelmotoren/evohome zou de pomp eigenlijk retour water uit de vloer laten circuleren. Er is in bovenstaande situatie geen flow omdat de stelmotoren op uit staan, dus is dit dan niet heel slecht voor de pomp op de verdeler?

Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit - Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit

Beste antwoord (via Jingle1986 op 25-12-2024 09:10)


  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 12:49
Het water zal dan via de bypass lopen, anders zou inderdaad de druk op kunnen lopen. Dan gaat de pomp in storing, als het goed is...

[ Voor 22% gewijzigd door 99ruud99 op 19-12-2024 10:29 ]

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 12:49
Het water zal dan via de bypass lopen, anders zou inderdaad de druk op kunnen lopen. Dan gaat de pomp in storing, als het goed is...

[ Voor 22% gewijzigd door 99ruud99 op 19-12-2024 10:29 ]


  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • Niet online
Je kan de nalooptijd van de pomp instellen tussen de nul en 60 minuten, in stapjes van 5 minuten. Default instelling is 10 minuten.

[ Voor 14% gewijzigd door Prisma16 op 19-12-2024 10:30 ]


  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:26

bert pit

asdasd

Jingle1986 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 10:20:
Ik heb een vraag over de werking van Evohome in relatie tot een open vloerverwarmingsverdeler met pomp.

Situatie (fictief):
Er is geen warmtevraag in de ruimtes, dus alle evohome stelmotoren op de verdeler gaan uit. Hiermee stopt ook de flow naar de groepen op de verdeler.
De pomp blijft echter wel draaien in die situatie.

Maar wat pompt deze feitelijk dan nog? Zonder de stelmotoren/evohome zou de pomp eigenlijk retour water uit de vloer laten circuleren. Er is in bovenstaande situatie geen flow omdat de stelmotoren op uit staan, dus is dit dan niet heel slecht voor de pomp op de verdeler?
Gebruiik je opentherm? In dat geval overschakelen op aan/uit sturing: probleem opgelost.

Tijdens het lezen van deze zin, wordt wereldwijd circa 1.000.000 liter olie verstookt. Dus niet 2X lezen hè.


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 30-09 21:53
Even over de praktische kant van deze fictieve situatie: Bij een warmtepomp is naregeling zelden een goed idee. Ding gaat pendelen als een gek zodra er maar 1 ruimte warmte vraagt.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:26

bert pit

asdasd

Jingle1986 schreef op donderdag 19 december 2024 @ 10:20:
Ik heb een vraag over de werking van Evohome in relatie tot een open vloerverwarmingsverdeler met pomp.

Situatie (fictief):
Er is geen warmtevraag in de ruimtes, dus alle evohome stelmotoren op de verdeler gaan uit. Hiermee stopt ook de flow naar de groepen op de verdeler.
De pomp blijft echter wel draaien in die situatie.

Maar wat pompt deze feitelijk dan nog? Zonder de stelmotoren/evohome zou de pomp eigenlijk retour water uit de vloer laten circuleren. Er is in bovenstaande situatie geen flow omdat de stelmotoren op uit staan, dus is dit dan niet heel slecht voor de pomp op de verdeler?
Ik keek nogmaals naar je vraag. In veel gevallen draait de pomp op de verdeler continue. Het water blijft dan door de vloersegmenten lopen. Sommige pompen gebruiken weinig energie en gaan kapot door uitzetten. Bijvoorbeeld de kleine Wilo pompen, daavan zegt de installateur dat deze altijd moeten blijven draaien.

Je zou een pompschakelaar kunnen installeren die reageert op warmte. Koop er dan wel een die de pomp elke dag even aanzet om verkalking en vastlopen te voorkomen.

Tijdens het lezen van deze zin, wordt wereldwijd circa 1.000.000 liter olie verstookt. Dus niet 2X lezen hè.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 12:45

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Een moderne pomp (a-label) staat bij vloerverwarming op constante druk.
Zonder debiet loopt hij dus heel langzaam met weinig energieverbruik om de ingestelde verschildruk op te wekken. Ik denk niet dat dat kwaad kan, maar hier zijn pompschakelaars voor. Uiteindelijk zal de warmtebron ook uit gaan als er geen warmtevraag is (in een goed ontworpen systeem tenminste wel), en de pompschakelaar zet de pomp dan uit.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.