Accu met omvormer om zonnepanelen te voeden bij stroom uitva

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Henkpaulus
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22-03 19:47
Is het mogelijk om bij stroom uitval mijn hoofdschakelaar uit te zetten en doormiddel van een 12v accu en omvormer naar 230v de groepenkast te voeden zodat de zonnepanelen weer gaan werken.
Of is dit te simpel gedacht?

groet Paul

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 15:32
Nee dat kan niet zomaar. Daar heb je een speciale omvormer voor nodig.
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 30-09 22:09
Je moet even zoeken op een thuisbatterij met backup. Bijvoorbeeld de SE Home Backup Interface.
Bedenk wel dat dit vrij prijzige oplossingen zijn, voor stroomuitval eens in de zoveel jaar.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 10:22
Henkpaulus schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:02:
Is het mogelijk om bij stroom uitval mijn hoofdschakelaar uit te zetten en doormiddel van een 12v accu en omvormer naar 230v de groepenkast te voeden zodat de zonnepanelen weer gaan werken.
Of is dit te simpel gedacht?

groet Paul
Dat is inderdaad veel te simpel gedacht en gaat niet werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 15:40

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

In principe kan dat, onder voorwaarde dat je een goedgekeurde transfer switch gebruikt, zoals een Hager SFT440 (handmatig, maar is er ook in automatische variant) .
Je bent hiermee namelijk niet alleen verantwoordelijk voor je eigen huis, maar ook voor veilig werken door de monteurs buitenshuis.
Hiermee voorkom je dat twee voedingspunten tegelijk gebruikt kunnen worden, iets dat niet uitgesloten is met voor de hand liggende domme ideeën met verlengsnoeren met aan twee kanten een stekker en oplossingen die alleen veilig zijn zolang de hoofdschakelaar niet per ongeluk aangeraakt wordt.

Zo'n transfer switch is ingebouwd in bijvoorbeeld Victron Multiplus inverter/chargers voor een alles-in-1 oplossing waar je alleen nog maar een accu aan hoeft toe te voegen.

Zeker met AC-gekoppelde zonnepanelen is het niet vanzelfsprekend dat een inverter daar mee om kan gaan.
Je wil niet dat de boel in beveiliging schiet (uitvalt) als de accu overladen dreigt te worden.

[ Voor 11% gewijzigd door Proton_ op 14-12-2024 15:46 ]

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 14:33
Er zijn zeker mogelijkheden om bij stroomuitval vanuit een accu (en eventueel PV) je huis van stroom te voorzien, maar met een simpele 12V accu en omvormer ben je er niet.

Wil je het zo simpel houden, dan moet je gewoon vanaf de omvormer met verlengsnoeren gaan werken richting je koelkast, Cv-ketel, een lampje en de rest wat je tijdens de stroomuitval aan de praat wil houden.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 15:32
Ik zag alweer een ander vergelijkbare vraag voorbij komen.
Heel in het kort heb je voor eilandbedrijf van AC-gekoppelde PV omvormers het volgende nodig:

- een 4-quadrant batterij omvormer met ten minste zoveel kVA als de PV omvormer.
(of een (4-polige) aggregaat met quadrature droop)
- een PV-omvormer met frequentie droop functie of andere closed loop control wat nauw samenwerkt met je batterij omvormer.
- een transfer switch die, wanneer handbediend, het mechanisch onmogelijk maakt terug in te voeden in het net.