Ik zal even verder toelichten. Er ontstaat dus ijs (rijp)op de warmtewisselaar wat tijdens de ontdooicyclus keurig smelt en naar beneden lekt. Echter voor dat het uit de gaten in de bodem kan stromen is hier een laag hard ijs gevormd waar het langsstromende water op vastvriest.
Het lijkt of deze ijslaag steeds dikker wordt, totdat de fan er tegen loopt met veel lawaai natuurlijk.
De fan loopt ontzettend dicht langs de warmtewisselaar en een beetje hard ijs hier is al funest.
Ik heb tevens een Alps en een Olympia-Splendid monoblock en hier is minstens 20 cm ruimte tussen ww en fan. Maar dit zijn beide ontwikkelde warmtepompen en geen airco. De AUX is erg rank gebouwd met waarschijnlijk de nadruk op koelen en niet op verwarmen.
Natuurlijk is het modificeren niet optimaal, maar ik zit zelf in de aerodynamica en ventilatoren-business, en weet heel goed wat ik doe. Van onbalans is geen sprake.
Ik begrijp dat de gehele bodem verwijderen een enorm luchtlek vormt, dus geen optie.
Ik kan eventueel een verwarmingslint in de bak leggen om het ijs te smelten, maar dit is een stroomverbruiker natuurlijk.
Overigens heeft mijn Opympia Splendid warmtepomp dit standaard.
Ik heb een leidinglengte van ongeveer een meter tussen de units, kan dit schelen?
Verder lektest gedaan, gevacumeerd, en vervolgens de kranen open gedraaid. Werking is goed, zie plaatjes. Hier zie je waar zich het harde ijs vormt.
Verdamper vriest niet helemaal tot boven dicht......:strip_exif()/f/image/TN70MYf1YAfK4uMlh5xR5wTK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qp4MUulEtHGg3mQjXYIMYRpq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/beoNno03BCoMCg215e71Q7rM.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zal even verder toelichten. Er ontstaat dus ijs (rijp)op de warmtewisselaar wat tijdens de ontdooicyclus keurig smelt en naar beneden lekt. Echter voor dat het uit de gaten in de bodem kan stromen is hier een laag hard ijs gevormd waar het langsstromende water op vastvriest.
Het lijkt of deze ijslaag steeds dikker wordt, totdat de fan er tegen loopt met veel lawaai natuurlijk.
De fan loopt ontzettend dicht langs de warmtewisselaar en een beetje hard ijs hier is al funest.
Ik heb tevens een Alps en een Olympia-Splendid monoblock en hier is minstens 20 cm ruimte tussen ww en fan. Maar dit zijn beide ontwikkelde warmtepompen en geen airco. De AUX is erg rank gebouwd met waarschijnlijk de nadruk op koelen en niet op verwarmen.
Natuurlijk is het modificeren niet optimaal, maar ik zit zelf in de aerodynamica en ventilatoren-business, en weet heel goed wat ik doe. Van onbalans is geen sprake.
Ik begrijp dat de gehele bodem verwijderen een enorm luchtlek vormt, dus geen optie.
Ik kan eventueel een verwarmingslint in de bak leggen om het ijs te smelten, maar dit is een stroomverbruiker natuurlijk.
Overigens heeft mijn Opympia Splendid warmtepomp dit standaard.
Ik heb een leidinglengte van ongeveer een meter tussen de units, kan dit schelen?
Verder lektest gedaan, gevacumeerd, en vervolgens de kranen open gedraaid. Werking is goed, zie plaatjes. Hier zie je waar zich het harde ijs vormt.
Verdamper vriest niet helemaal tot boven dicht......
:strip_exif()/f/image/TN70MYf1YAfK4uMlh5xR5wTK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qp4MUulEtHGg3mQjXYIMYRpq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/beoNno03BCoMCg215e71Q7rM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/STQhDfJkZlvFIRhTlgKavSaq.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 32% gewijzigd door Nijenkan op 13-12-2024 19:04 ]