Als dit type flow meter ook stelbaar is kun je die proberen te draaien, anders toch de aannemer aanspreken.
Als je alle andere groepen dichtdraait met de blauwe knoppen dan moet er water door die twee overgebleven slangen gaan stromen.
Maar ook omdat die twee zo afwijkend gekleurd zijn denk ik dat er geen stroming is.
Dus probeer bijvoorbeeld met nr 12 en draai de blauwe van de rest dicht. Draai van nr 11 dan ook de aanvoer even dicht daarmee kan je gelijk de theorie van de verkeerd aangesloten slangen controleren (rode dopje omhoog dan kan je aan de (vermoedelijk zwarte) stelring draaien)
Dan kan je kijken
- of er flow is
- of de vloer warm wordt
- of de retour warm(er) wordt
Heb je trouwens automatische ontluchters op de leidingen zitten? Dan kan het lucht er mogelijk ook gelijk uitgeduwd worden als alles richting 1 groep gaat
Hoger is op mijn verdeler open. En dat is er eentje die verdacht veel op deze verdeler lijkt.BorisErnst schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:38:
Groepen 11 en 12 lijken dicht te staan. Blauwe draaiknop lijkt hoger dan de andere knoppen.
Er is inderdaad een verschil in hoogte te zien.
Volgens mij is het die blauwe 10 die lager staat dan de rest, of ben ik nou kippig?BorisErnst schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:38:
Groepen 11 en 12 lijken dicht te staan. Blauwe draaiknop lijkt hoger dan de andere knoppen.
Wie het laatst lacht is traag van begrip
Klopt hij geeft een flow aan als ik draai maar er komt na een dag nog steeds geen warmte uit.tcw82 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:28:
De flowmeters die bruin uitgeslagen zijn, lijken geen Flow te tonen, terwijl de heldere twee juist 1 l/m aan lijken te geven.
Of zie ik dat niet goed?
Nee je hebt gelijk.doodindegoot schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:29:
[...]
Volgens mij is het die blauwe 10 die lager staat dan de rest, of ben ik nou kippig?
Open is naar boven.
10 is uit en 11 en 12 staan helemaal open nu.
[ Voor 30% gewijzigd door madmaus op 06-12-2024 20:31 ]
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Want als ze die niet hebben dan gaat er niet veel gebeuren als t beneden bij de meter wel warm genoeg is...
Wat ook kan (en dat hebben wij in 1 kamer, lekker suf, ook een huis van een jaar oud...) is dat de thermostaat op de zolderkamers als t ware een slave is van de hoofdthermostaat. En dan gaat er ook niks gebeuren zolang de hoofdthermostaat het beneden warm genoeg vindt.
Kan de slave vragen wat ie wil, maar er zal niks gebeuren.
Die situatie hebben wij beneden in een zijkamer van de woonkamer (Waar woonkamer uiteraard hoofdthermostaat is). Kortom in de zijkamer is er wel een aparte thermostaat maar omdat het zo dom geinstalleerd is heb je er feitelijk niks aan.
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Ja dit is wel een goede. Ik zal morgen eens alles dicht draaien en alleen de slaapkamer open.Spexxel schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:09:
Ik zou zelf eerst testen met 1 van die twee groepen en de rest allemaal dicht draaien.
Dus probeer bijvoorbeeld met nr 12 en draai de blauwe van de rest dicht. Draai van nr 11 dan ook de aanvoer even dicht daarmee kan je gelijk de theorie van de verkeerd aangesloten slangen controleren (rode dopje omhoog dan kan je aan de (vermoedelijk zwarte) stelring draaien)
Dan kan je kijken
- of er flow is
- of de vloer warm wordt
- of de retour warm(er) wordt
Heb je trouwens automatische ontluchters op de leidingen zitten? Dan kan het lucht er mogelijk ook gelijk uitgeduwd worden als alles richting 1 groep gaat
Ik zou echt niet weten of er automatische ontluchters op zitten.
Kan ik dat ergens zien?
Nee naar boven is open in dit geval.BorisErnst schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:38:
Groepen 11 en 12 lijken dicht te staan. Blauwe draaiknop lijkt hoger dan de andere knoppen.
[ Voor 4% gewijzigd door madmaus op 06-12-2024 20:39 ]
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Nee geen eigen thermostaat.kamstra schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:32:
de zolderkamers hebben wel een eigen thermostaat?
Want als ze die niet hebben dan gaat er niet veel gebeuren als t beneden bij de meter wel warm genoeg is...
Wat ook kan (en dat hebben wij in 1 kamer, lekker suf, ook een huis van een jaar oud...) is dat de thermostaat op de zolderkamers als t ware een slave is van de hoofdthermostaat. En dan gaat er ook niks gebeuren zolang de hoofdthermostaat het beneden warm genoeg vindt.
Kan de slave vragen wat ie wil, maar er zal niks gebeuren.
Die situatie hebben wij beneden in een zijkamer van de woonkamer (Waar woonkamer uiteraard hoofdthermostaat is). Kortom in de zijkamer is er wel een aparte thermostaat maar omdat het zo dom geinstalleerd is heb je er feitelijk niks aan.
Hij gaat dus mee op de thermostaat van beneden.
Maar dat werkt niet goed.
Ik voel wel warmte maar er komt geen warmte terug.
De flowmeter werkt wel maar er komt totaal geen warmte in beide leidingen
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
We wonen er al bijna 6 jaar dus ik denk niet dat se aannemer nog trek heeft hierin.peter13579 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 18:58:
Soms kun je ook aan de flow meter draaien om de flow af te knijpen. Geen idee of dat bij dit type ook het geval is.
Als dit type flow meter ook stelbaar is kun je die proberen te draaien, anders toch de aannemer aanspreken.
Maar ik zal eens kijken of de flowmeter draai.
De flowmeters bewegen wel als ik aan de knop draai als hij warm is.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Dat lijkt me dan het probleem te zijn.madmaus schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:38:
[...]
Nee geen eigen thermostaat.
Hij gaat dus mee op de thermostaat van beneden.
Maar dat werkt niet goed.
Ik voel wel warmte maar er komt geen warmte terug.
De flowmeter werkt wel maar er komt totaal geen warmte in beide leidingen
De thermostaat beneden vindt vast dat het beneden netjes 20 graden (oid) is, en schakelt dus af.
Je warme water naar boven komt daar uberhaupt nooit want tegen de tijd dat het is opgepompt van beneden is het daar al warm en stopt de pomp met verwarmen
Gok ik...
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
De reden dat ze afwijkend gekleurd zijn is omdat ze altijd dicht hebben gezeten (6 jaar).tcw82 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:14:
Zouden de slangen verkeerd kunnen zijn aangesloten? Dus de slang heen vertrekt keurig van de aanvoer balk, maar per abuis is de retourslang OOK op de aanvoer gezet?
Als je alle andere groepen dichtdraait met de blauwe knoppen dan moet er water door die twee overgebleven slangen gaan stromen.
Maar ook omdat die twee zo afwijkend gekleurd zijn denk ik dat er geen stroming is.
Nu willen we het gebruiken en gebeurd er niets.
Ik weet niet of de slangen verkeerd aangesloten kunnen zitten maar de flow meter werkt wel.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Nee zeker niet.kamstra schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:44:
[...]
Dat lijkt me dan het probleem te zijn.
De thermostaat beneden vindt vast dat het beneden netjes 20 graden (oid) is, en schakelt dus af.
Je warme water naar boven komt daar uberhaupt nooit want tegen de tijd dat het is opgepompt van beneden is het daar al warm en stopt de pomp met verwarmen
Gok ik...
Ik heb vandaag de thermostaat een stukje hoger gezet waardoor hij echt lange tijd warm was.
Beneden wordt lekker warm maar boven gebeurd totaal niets.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Ik gok op lucht.
De hal/entree lijkt dicht te staan en daar is ook amper flow, dus dat klopt ook.
[ Voor 43% gewijzigd door paQ op 06-12-2024 20:56 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dan denk ik echt lucht.madmaus schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:45:
[...]
De reden dat ze afwijkend gekleurd zijn is omdat ze altijd dicht hebben gezeten (6 jaar).
Nu willen we het gebruiken en gebeurd er niets.
Een automatische ontluchter is een soort potje, maar lijken hier afwezig te zijn. Sowieso moet je deze lussen ook boven ontluchten.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Op het hoogste punt in je leidingen zou je die dan tegen moeten komen. Zie bijvoorbeeld onderstaande foto het stuk met rode dopje wat 1 van de stuk of 3 ontluchters bij mij op het systeem is. Kunnen er natuurlijk ook anders uit zien dan dit model. Sommige pompen hebben ook een automatische ontluchting erin maar ik durf niet te zeggen hoe gebruikelijk dat ismadmaus schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:33:
Ik zou echt niet weten of er automatische ontluchters op zitten.
Kan ik dat ergens zien?
Ik heb nagenoeg dezelfde verdelers.
Dit is de ontluchter. (Zowel op aanvoer als retour)
:strip_exif()/f/image/yFwEFHTCX0PWJjNYfK8P01EC.jpg?f=fotoalbum_large)
Als die er aan zit even bovenop wat opendraaien en luisteren of eea gaat borrelen.
Zo niet dan moet je boven zoeken naar een ontluchter.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Dit staat in de handleiding.Spexxel schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 22:42:
Zie er idd zo snel geen zitten. Je kan even kijken obv van je CV ketel type nummer of daar een handmatige of automatische ontluchting op zit
Ik zal morgen eens op zoek gaan.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Althans die van mij hebben dan netjes ontlucht bij het vullen, maar in de weken daarna kan je dagelijks een tikje geven en dan komt er eigenlijk altijd weer een sisser uit.
Deze met name.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Ga nou maar ontluchten of ontluchters checken zoals het hoort.
De cv ketel zelf heeft met jouw probleem niets te doen voorlopig.
Bedankt voor je reactie.Kees85 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:26:
Die gelekt heeft...
Ga nou maar ontluchten of ontluchters checken zoals het hoort.
De cv ketel zelf heeft met jouw probleem niets te doen voorlopig.
Maar in mijn vorige post gaf ik aan geen ontluchters te zien behalve de automatische ontluchter op mijn ketel.
Als je mij op weg kan helpen waar ze zitten?
:strip_exif()/f/image/6puuF4mP74ltvQtSUdFGwG4B.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FHsW1MOGJXD68ahzyv7X2dEd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BtJ9VkUqMvssVYeMvghIcZyx.jpg?f=fotoalbum_large)
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Zit er niks op de ketel?madmaus schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:54:
[...]
Bedankt voor je reactie.
Maar in mijn vorige post gaf ik aan geen ontluchters te zien behalve de automatische ontluchter op mijn ketel.
Als je mij op weg kan helpen waar ze zitten?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Of ergens achter een luikje of schot?
Maar goed, begin eens met alleen de ene groep open en de pomp aan.
En een ontluchter plaatsen op de retour of aanvoer balk.
Hij slaat dan door naar code 5 (intergas) en slaat dan uit.
Edit: hij geeft nu continue code 5.
Geen idee of dat een storing is of iets anders want nu blijft hij wel aan.
Vorige maand is de monteur geweest en die heeft niets gezien.
:strip_exif()/f/image/DLEOtFcdUunrmEN7wB2AlwAt.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zie wel dit ding.
Is dit de ontluchter of om bij te vullen?
[ Voor 82% gewijzigd door madmaus op 08-12-2024 09:50 ]
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Code 5 is een storing, maar die heeft niets met dit nodig. Code 5 betekend slechte vlam vorming.
Oftewel de ketel ontsteekt niet goed.
"Hodor"- Hodor
Maar dan ontlucht je als het ware de gehele verdeler. Zou het wel apart vinden als alleen die twee groepen lucht hebben die dan via het punt eruit zou gaan maar je kan het natuurlijk sowieso even proberen.
Had je bij het testen van een enkele groep bij de andere groep zowel de retour als aanvoer dichtgezet? En had je dan ook flow?
Die laatste opmerking kan ik niet helemaal plaatsen?Spexxel schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:48:
Dat is het vulpunt maar kan je ook evt wel gebruiken om te ontluchten. Rustig open draaien tot er water uit komt zetten. Je hebt geen ontluchtmoertje of baco nodig want het dopje is tevens de sleutel
Maar dan ontlucht je als het ware de gehele verdeler. Zou het wel apart vinden als alleen die twee groepen lucht hebben die dan via het punt eruit zou gaan maar je kan het natuurlijk sowieso even proberen.
Had je bij het testen van een enkele groep bij de andere groep zowel de retour als aanvoer dichtgezet? En had je dan ook flow?
Ik heb 1 draaiknop per groep en 2 afsluitingen die de hele aanvoer/ retour afsluit.
Ik had alle knoppen dichtgedraaid behalve de aanvoer / retour en de groep die ik wilde testen.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Bedankt hij is net een maand geleden in onderhoud geweest dus die laat ik even terugkomen dan.Kees85 schreef op zondag 8 december 2024 @ 11:29:
Dat is een vulpunt.
Code 5 is een storing, maar die heeft niets met dit nodig. Code 5 betekend slechte vlam vorming.
Oftewel de ketel ontsteekt niet goed.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Dit stukje bedoelde ik ermeeSpexxel schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:09:
....
Dus probeer bijvoorbeeld met nr 12 en draai de blauwe van de rest dicht. Draai van nr 11 dan ook de aanvoer even dicht daarmee kan je gelijk de theorie van de verkeerd aangesloten slangen controleren (rode dopje omhoog dan kan je aan de (vermoedelijk zwarte) stelring draaien)
....
Bij moderne, goed geisoleerde woningen en zeker met LTV is dit niet zo'n punt. De bedoeling is de boel waterzijdig correct in te regelen zodat alle ruimtes gelijkmatig op temperatuur gehouden worden.kamstra schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 20:32:
de zolderkamers hebben wel een eigen thermostaat?
Want als ze die niet hebben dan gaat er niet veel gebeuren als t beneden bij de meter wel warm genoeg is...
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Maar hoe dan? Als er lucht opgesloten is is er toch ook geen flow? Als er ondanks lucht wél flow is moet er ook warmte volgen.
@madmaus
Wordt de retour van die groepen boven geheel niet warm?
Ik zou eens een rondje door de woning en doen en kijken of je elders onverwacht warme voeten krijgt. Wellicht klopt de labeling van de verdeler simpelweg niet.
Als er flow door de groep gaat en er temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is dan wordt er ergens warmte afgegeven.
[ Voor 30% gewijzigd door assje op 09-12-2024 20:21 ]
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Ow, nou ik zie geen pomp op de verdeler. Dus dit moet wel een open verdeler zijnKees85 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:26:
Die gelekt heeft...
Ga nou maar ontluchten of ontluchters checken zoals het hoort.
De cv ketel zelf heeft met jouw probleem niets te doen voorlopig.
@madmaus bevinden deze ketel en deze verdeler zich ook op de bovenste verdieping?
[ Voor 8% gewijzigd door BorisErnst op 09-12-2024 21:07 ]
Het is pas een storing als rechts het rode ledje brand.madmaus schreef op zondag 8 december 2024 @ 15:46:
[...]
Die laatste opmerking kan ik niet helemaal plaatsen?
Ik heb 1 draaiknop per groep en 2 afsluitingen die de hele aanvoer/ retour afsluit.
Ik had alle knoppen dichtgedraaid behalve de aanvoer / retour en de groep die ik wilde testen.
Want dan kun je hem ook resetten.
Anders zijn het gewoon bedrijfscodes.
Is er nu wel doorstroming op die groepen, of slaat de ketel vrijwel direct af omdat er geen doorstroming is?
Ik heb alles uitgezet behalve de 2 groepen maar dan slaat de cv direct uit.assje schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:10:
[...]
Maar hoe dan? Als er lucht opgesloten is is er toch ook geen flow? Als er ondanks lucht wél flow is moet er ook warmte volgen.
@madmaus
Wordt de retour van die groepen boven geheel niet warm?
Ik zou eens een rondje door de woning en doen en kijken of je elders onverwacht warme voeten krijgt. Wellicht klopt de labeling van de verdeler simpelweg niet.
Als er flow door de groep gaat en er temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is dan wordt er ergens warmte afgegeven.
Verder lijkt alles wel te kloppen. Ook op de warmte tekening staat dat de groepen zo horen.
Ik heb contact opgenomen met de aannemer maar helaas zijn de 2 jaar woning borg garantie voorbij.
Toevallig heeft een andere buur exact hetzelfde probleem..
Het zijn inderdaad bedrijfscodes en geen storingen._JGC_ schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 01:41:
Met 1 groep open verwacht ik dat je ketel steeds 3-4-5-1-0 doet op de display. Allemaal bedrijfscodes ipv storingen.
Is er nu wel doorstroming op die groepen, of slaat de ketel vrijwel direct af omdat er geen doorstroming is?
Zodra ik de andere groepen dichtdraai en alleen de 2 groepen van die kamer aanzet slaat de ketel direct uit.
Klopt je hebt helemaal gelijk het zijn geen storingen gelukkig.Opperbeun schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 01:20:
[...]
Het is pas een storing als rechts het rode ledje brand.
Want dan kun je hem ook resetten.
Anders zijn het gewoon bedrijfscodes.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Ik zou toch eens gaan plannen voor een middagje slangen losmaken.madmaus schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 21:41:
[...]
Ik heb alles uitgezet behalve de 2 groepen maar dan slaat de cv direct uit.
Verder lijkt alles wel te kloppen. Ook op de warmte tekening staat dat de groepen zo horen.
Ik heb contact opgenomen met de aannemer maar helaas zijn de 2 jaar woning borg garantie voorbij.
Toevallig heeft een andere buur exact hetzelfde probleem..
[...]
Het zijn inderdaad bedrijfscodes en geen storingen.
Zodra ik de andere groepen dichtdraai en alleen de 2 groepen van die kamer aanzet slaat de ketel direct uit.
[...]
Klopt je hebt helemaal gelijk het zijn geen storingen gelukkig.
Kijken of je kunt vaststellen welk uiteinde bij welk inlaatje hoort.
Daar zit iets niet goed.
Zou ze loshalen en doorblazen, kijken welke bijelkaar horen.
dat is ook precies de reden dat ik suggereerde dat hij een dagje moet gaan plannen voor wat sleutel werk_JGC_ schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 22:24:
Iets zegt mij dat 2 slangen gewisseld zijn waardoor je een groep hebt lopen over 2 aansluitingen van de aanvoerbalk en een lus over 2 aansluitingen van de retourbalk. Stroming is er dan niet.
Zou ze loshalen en doorblazen, kijken welke bijelkaar horen.
Ik ga binnenkort wel even zitten met iemand die er verstand van heeft.
Ik merk sowieso dat sommige groepen veel meer retour warmte hebben dan andere. Het lijkt wel alsof het warme water in die groepen veel langzamer stroomt.
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
Dat laatste is niet vreemd.madmaus schreef op woensdag 11 december 2024 @ 08:23:
Thanks.
Ik ga binnenkort wel even zitten met iemand die er verstand van heeft.
Ik merk sowieso dat sommige groepen veel meer retour warmte hebben dan andere. Het lijkt wel alsof het warme water in die groepen veel langzamer stroomt.
een groep met 90 meter groep lengte heeft meer "tijd" om de warmte op te nemen. (edit: of af te geven, de vloer/ruimte neemt het op, de leiding/het water geeft het af).
een groep met 15 meter, is dan te kort.
Dat kan je dan weer ingerelen als alles werkt, dan regel je die retour temp gelijk voor alle groepen, een langere groep vol open, een kortere groep knijpen. Dan gaat het water langzamer/ minder water door die groep en krijg je dat het voldoende warmte afgeeft op de reis door de leiding.
[ Voor 5% gewijzigd door tcw82 op 11-12-2024 11:00 ]
Dit is nieuw voor mij maar groep 11 en 12 sonden beduidend lager gedraaid dan de andere.Mr. Stom schreef op woensdag 11 december 2024 @ 11:22:
Staat de retour uberhaubt wel open van groep 11 en 12? Die lijken dicht te staan.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dus die heb ik nu open gedraaid nu.
Ik ga even experimenteren hiermee.
Bedankt 👍🏻
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
wie weet is het dit en ben je nu klaar.
kan je ook je buren gelijk een adviesje verkopen...
Het open draaien van de retour was dus schijnbaar de oplossing.
Alle handleidingen die ik had van de aannemer zeiden hier niets over.
Echt heel erg bedankt iedereen die geholpen heeft!