Ik plaatst dit bericht voor hulp voor mijn buurman(72)

Hij heeft al 40 jaar vloerverwarming als bij-verwarming in zijn huis, afgelopen week ging zijn pomp stuk en was niet meer te vervangen. Hiervoor heeft hij zelf van het merk Therminon een nieuwe verdeler met pomp gekocht en zelf geplaatst.
Hierna heeft iemand hem geadviseerd om ook een warmtewisselaar te plaatsen omdat zijn slangen niet difussiedicht waren.
Dus heeft hij later nog een warmtewisselaar bij gekocht en geplaatst. Hiermee zijn het CV-Netwerk en de vloerverwarming dus van elkaar gescheiden.

Echter krijgt hij nu de vloerverwarming niet warm.

Mijn inziens komt dit doordat de bovenste balk waar het retourwater in uitkomt geen LTV-Mengventiel heeft.
Als je zo een set samen als 1 geheel koop zie je dat er dus rechts in de bovenbalk een mengventiel zit, daarmee kan je dus inregelen hoeveel de pomp vanuit de retourbalk aanzuigt en hoeveel vanuit de warmtewisselaar.
Nu dit ventiel er niet is zuigt de pomp dus heel makkelijk uit de retourbalk en heb je over de warmtewisselaar geen drukverschil en dus geen stroming.
Oorzaak is dus dat het los van elkaar gekocht is en niet als set.

Echter is nu de vraag, is hier nu een makkelijke oplossing voor om werkend te krijgen? Een nieuwe verdeler is kostbaar en weer wat werk.
Zou een klein pompje die het water actief door de warmtewisselaar pompt een goede keuze zijn?

Hieronder een plaatje van hoe je als 1 geheel deze set koop, waar je dus aan de rechterzijkant van de bovenste balk een koperen instelling ziet, dit is het ltv-mengventiel.
De installatie van mijn buurman is dus exact hetzelfde alleen zonder ltv-mengventiel of voorbereiding daarvoor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xr-FVJ2IWMKz6s2LwhfJx2c1A2k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sL9Z4UB7BZOxBq5lSxuBctWx.jpg?f=fotoalbum_large
Bron bol.com

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 22:34

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Een extra pompje zou theoretisch kunnen, deze komt dan in plaats van het thermostatisch ventiel en moet draaien als de aanvoer naar de vloer te koud is en er wel aanvoer van warm water is.
Volgens mij is daar niet echt iets kant en klaars voor, maar is wel te doen met twee thermostaatprintjes van Ali.

Een eenvoudiger aanpak (met hoog hit-or-miss hobby gehalte) is misschien met een stuk overlangs doorgesneden elektrabuis de aansluiting van de thermostaatkraan verlengen tot in de aanzuigkant van de pomp. Op de foto lijken ze in elkaars verlengde te zitten, dus dat zou precies kunnen.

[ Voor 6% gewijzigd door Proton_ op 10-11-2024 15:25 ]

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djpeterl1
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 07-05 21:29
Zijn de aanvoer/retour op de warmtewisselaar wel goed aangesloten volgens het tegenstroom principe?
Heb je ook een drukvat toegevoegd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v7vJKoex-mp5VWeLn_eCC9HY0-4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/cPKmuFwBGDggxv3tevRqvWDF.webp?f=user_large

Had hier 4 metertjes op de de aanvoer/router leidingen aangesloten om te monitoren of de afgifte wel ok is, met een wisselaar verlies je ongeveer 2 graden

https://nl.aliexpress.com...2phi5xEAQYBCABEgIWnPD_BwE

[ Voor 8% gewijzigd door djpeterl1 op 10-11-2024 17:03 ]