Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jlaaij
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 19-08 20:06
Onze vve heeft 76 zonnepanelen voor algemene voorzieningen zoals verlichting en liften.
De opbrengst is ongeveer 30.000kW per jaar waarvan 10.000kW direct gebruikt wordt.
Binnenkort moet een nieuw contract afgesloten worden, waarbij nog wel gesaldeerd kan worden maar ook voor elke teruggeleverde kW betaald moet worden.
De vraag is of er om omvormers zijn die zodanig geconfigureerd kunnen worden dat deze de opbrengst kunnen knijpen tot wat verbruikt wordt op enig moment.
We hebben nu Solaredge 7K en 10K omvormers.

Alvast bedankt

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 21:04

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:28

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@Jlaaij afgezien daarvan: check of de terugleververgoeding niet toch hoger is dan de terugleverkosten.
Bij de meeste contracten met tlk per kWh is uitzetten of terugregelen financieel onverstandig.

Bij contracten met staffels is het, nouja, complex.

Terugleveren beperken is ook niet gratis (arbeid, tussenmeters, overlast bij spanningsloze werkzaamheden).

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jlaaij
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 19-08 20:06
Hallo Proton,
Als ik het goed begrijp kan je een Solaredge zodanig configureren dat deze dynamisch stroom 'doorlaat' wat op dat moment gevraagd.
Op welke manier is het financieel onverstandig om bovenstaande uit te voeren? Even afgezien van extra kosten om dit mogelijk te maken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22:53
Reken het eerst maar eens uit. Een kleine TLV in combinatie met salderen is bijna altijd voordeliger dan die KWH's weggooien en vervolgens regulier inkopen.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:28

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@Jlaaij Kan je een inschatting maken van
* kWh opwek per jaar (omvormer)
* kWh teruglevering per jaar (door hoofdmeter)
* kWh inkoop per jaar (door hoofdmeter)
Dat maakt het bepalen van het nut van beperking wat makkelijker.

Bij Greenchoice bijvoorbeeld geldt (gold?)
Variabele terugleverkosten (per kWh)
€ 0,11616
Netto terugleververgoeding (per kWh)
€ 0,14500
Dus behalve dat je met salderen de energiebelasting terug krijgt, verdien je ook meer dan 3 cent per teruggeleverde kWh.
Met een beperking derf je dan dus altijd inkomsten.

Als je iets meer opwek dan verbruik hebt, dan kan een modelcontract gunstig zijn. Er zijn dan geen terugleverkosten maar wel een hoge kWh-prijs (die er met salderen niet toe doet). Elke terugleververgoeding is dan meegenomen.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.

Pagina: 1