Goedemorgen! Zit met het probleem dat alle warmtepomp-radiatoren niet warm worden. Echter werkt vloerverwarming op de begane grond wel en is er wel gewoon warm water beschikbaar. Heb meerdere dingen getest, waaronder ook de curve verhogen. Wat ik vooral vreemd vind is dat de leidingen naar de radiatoren niet warm zijn, ook al staat de thermostaat op 21. Benieuwd of iemand suggesties heeft!
Relevante software en hardware
- Radiatoren van Radson Ulow-E2
- Nibe VVM 225 lucht/water warmtepomp
Serviceinfo:
Status EB15
- Functie voorkeuren - verwarming
- Buitentemp > 6.4 graden
- Kamertemp > 21 graden
- Externe aanvoertemp (BT25) > geen waarde
- Berekende aanv. temp 1 > 28.6
- graadminuten > -43
- Pompsnelheid CV > 54%
- Gem. buitentemperatuur > 7.8
Afgiftesysteem 1: EB15
- Aanv. verwarming 1 > 29.7
- Addition (BT63) > 29.4
- Retour verwarming (BT3) > 24.8
- Warmtapw. verwarm > 48.6
- Warmtapw boven > 51.7
- Externe afstelling > nee
- Vloerdroogfunctie > uit
- Status interne bijv > geblokkeerd
- Max elektrisch bijv. inst. > 9.0 kW
- Zekeringsgrootte > 16 A
Warmtepomp
- Buitentemp > 6,4
- Heetgas > 55.7
- Vloeistofleiding > 28.8
- Verdamper > 3.2
- Aanzuiggas > 9,6
- Aanv verwarming > 29.9
- Retour verwarming > 24.7
- Hogedruksensor >17.3 bar
- Gewenste compressorfreq > 25 Hz
- Huid compressorfreq > 25 Hz
- Verdamper > 6.8
- Lagedruksensor > 6.9 bar
- Ventilatorsnelheid > stap 3
- Actuele > 1.6A
- Omvormer > 14.0
- KVR > uit
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- De radiatoren ontlucht;
- Meerdere curves geprobeerd in de settings;
- Druk getest (1.5 bar)
- Voetventielen staan open;
:strip_exif()/f/image/BDUr3KU5Tl9PCwgCCmQV7GxE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jkEMR4hagifUNSMpyiuwWVwt.jpg?f=fotoalbum_large)
Relevante software en hardware
- Radiatoren van Radson Ulow-E2
- Nibe VVM 225 lucht/water warmtepomp
Serviceinfo:
Status EB15
- Functie voorkeuren - verwarming
- Buitentemp > 6.4 graden
- Kamertemp > 21 graden
- Externe aanvoertemp (BT25) > geen waarde
- Berekende aanv. temp 1 > 28.6
- graadminuten > -43
- Pompsnelheid CV > 54%
- Gem. buitentemperatuur > 7.8
Afgiftesysteem 1: EB15
- Aanv. verwarming 1 > 29.7
- Addition (BT63) > 29.4
- Retour verwarming (BT3) > 24.8
- Warmtapw. verwarm > 48.6
- Warmtapw boven > 51.7
- Externe afstelling > nee
- Vloerdroogfunctie > uit
- Status interne bijv > geblokkeerd
- Max elektrisch bijv. inst. > 9.0 kW
- Zekeringsgrootte > 16 A
Warmtepomp
- Buitentemp > 6,4
- Heetgas > 55.7
- Vloeistofleiding > 28.8
- Verdamper > 3.2
- Aanzuiggas > 9,6
- Aanv verwarming > 29.9
- Retour verwarming > 24.7
- Hogedruksensor >17.3 bar
- Gewenste compressorfreq > 25 Hz
- Huid compressorfreq > 25 Hz
- Verdamper > 6.8
- Lagedruksensor > 6.9 bar
- Ventilatorsnelheid > stap 3
- Actuele > 1.6A
- Omvormer > 14.0
- KVR > uit
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- De radiatoren ontlucht;
- Meerdere curves geprobeerd in de settings;
- Druk getest (1.5 bar)
- Voetventielen staan open;
:strip_exif()/f/image/BDUr3KU5Tl9PCwgCCmQV7GxE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jkEMR4hagifUNSMpyiuwWVwt.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/oGwkzwgc8rH0lTPk9K45zd3Z.jpg?f=fotoalbum_large)