Beste forumleden
We hebben nu al reeds 12 jaar een Alpha Innotec SWC 140 h/k warmtepomp. Na wat lezen heb ik gevonden dat de 78000 compressorimpulsen die hij heeft gedaan niet goed zijn. Ook zou de looptijd van 15 minuten niet goed zijn.
Dit zou aan slechte stooklijnen kunnen liggen en ook aan een verkeerde hysterese?
Ik ben totaal geen expert, onze installateur ook niet want hij ziet niets verkeerd. We hebben nu recent ook zonnepanelen laten leggen die ruim ons verbruik zouden moeten dekken, dus zou het interessant zijn dat de warmtepomp zoveel als mogelijk overdag draait.
Beneden is er vloerverwarming en boven hebben we Jaga ventiloconvectoren, het huis is zo oud als de warmtepomp, een goed geïsoleerde nieuwbouw dus.
Ik heb een Onedrive link met de datalogger van de warmtepomp, ik weet niet of dit kan helpen?
https://1drv.ms/f/s!AuIr7mr5HoBl2RRuN85yMjKBsw2F
Alvast bedankt voor het lezen!
Heb de vraag ook eens hier gesteld (https://www.haustechnikdi...pha-innotec-einstellungen), kloppen de voorgestelde stooklijnen hier?
De vertaling van Google Translate op het Duitse forum laat soms tekst weg, dus hier zijn voorgestelde stooklijnen:
Heizkurven Heizung;44.5C;15.0C;0.0K ------- 27 - 22 - 0
Heizkurven Mischkreis 1;35.5C;23.0C;0.0K -- 35 - 26 - 0 einstellen
We hebben nu al reeds 12 jaar een Alpha Innotec SWC 140 h/k warmtepomp. Na wat lezen heb ik gevonden dat de 78000 compressorimpulsen die hij heeft gedaan niet goed zijn. Ook zou de looptijd van 15 minuten niet goed zijn.
Dit zou aan slechte stooklijnen kunnen liggen en ook aan een verkeerde hysterese?
Ik ben totaal geen expert, onze installateur ook niet want hij ziet niets verkeerd. We hebben nu recent ook zonnepanelen laten leggen die ruim ons verbruik zouden moeten dekken, dus zou het interessant zijn dat de warmtepomp zoveel als mogelijk overdag draait.
Beneden is er vloerverwarming en boven hebben we Jaga ventiloconvectoren, het huis is zo oud als de warmtepomp, een goed geïsoleerde nieuwbouw dus.
Ik heb een Onedrive link met de datalogger van de warmtepomp, ik weet niet of dit kan helpen?
https://1drv.ms/f/s!AuIr7mr5HoBl2RRuN85yMjKBsw2F
Alvast bedankt voor het lezen!
Heb de vraag ook eens hier gesteld (https://www.haustechnikdi...pha-innotec-einstellungen), kloppen de voorgestelde stooklijnen hier?
De vertaling van Google Translate op het Duitse forum laat soms tekst weg, dus hier zijn voorgestelde stooklijnen:
Heizkurven Heizung;44.5C;15.0C;0.0K ------- 27 - 22 - 0
Heizkurven Mischkreis 1;35.5C;23.0C;0.0K -- 35 - 26 - 0 einstellen