Solis S5-EH1P5K-L of Victron MultiPlus-II GX 48/5000/70-50

Pagina: 1
Acties:

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 04-04 16:04
Ter info, dit is het schema van onze thuis installatie waarbij de victron ook een deel van noodstroom kan voorzien.

De C32 wordt nog door een C40 vervangen omdat de victron met maximaal solar vermogen (4,8kWp) de C32 wel eens zou kunnen triggeren. De 12 meter 5x6mm2 kabel naar zolder kan deze stroom net aan.

De koelkast en de oven zitten helaas op hetzelfde stopcontact maar ik zet een shelly tussen de oven en schakel deze uit met nodered bij noodstroom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1MqBRGXg1MZ_1zlCuxt0SnGtFXc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8cnfYWfG6g6u4s5K3v096m0O.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 147% gewijzigd door jeroenst op 22-12-2024 19:44 . Reden: Privacy ]


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 04-04 16:04
Klopt, de victron kan het vermogen wel leveren maar de accu zal wel snel leeg gaan met de oven aan. Zeker als de soc al laag is. Ik kijk wel hoe ik het doe, belangrijkste is dat de koelkast en de vriezer aan blijven, daarna de lampen, de router, switch en nas.

Eigenlijk is de noodstroom nice to have, het voornaamste is het ontlopen dan de terugleverkosten en voorbereiden op einde saldering.

Ac in en Ac out zijn inderdaad aan elkaar geknoopt met een scheidingsrelais.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BO_ek8M_K-0txDzBw5NjBp40PQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fvCFOv2ElWegZh310j7GJQee.png?f=fotoalbum_large

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Intussen heb ik met 30kWh batterij mogen experimenteren, 60kWh is nog extra onderweg.

Een korte tijd heb ik een enkele 8kVA unit actief gehad met de 30kWh batterij en die kon al 140A uit de batterij trekken en 7kW naar het net duwen.

Opladen was max 100A en daar ging veel PV opwek mee verloren. Toen heb ik de andere twee 8kVA ook maar geïnstalleerd.

Die 8kva units zijn wel krachtpatsers.
Met gemak 200A uit de enkele batterij om 10kW naar het net te duwen testwijze en tevens voor een controle met de warmtebeeld camera.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BBudtDqeQChwqlgHTKI7EqgQSMY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kERw8wpyuCs0H9wFkg8QB8Tj.jpg?f=user_large

Met de batterij uitbreiding straks zou het theoretisch mogelijk moeten zijn om 21kW aan vermogen beschikbaar te stellen. Powerassist kan dan ook wat werk gaan verrichten.

Opladen met PV opwek op deze zonnige dagen is zo gedaan, de opwek op dit moment zit rond de 50kWh per dag en is oplopend hoe hoger de zon komt en de schaduw achter wegvalt over meerdere uren.

De tijd zonder opwek heeft het huishouden ca 15-20kWh nodig, dat zit ook goed, dure uren worden met gemak overbrugd en er is nog ruimte om terug te leveren tegen hogere tarieven.

DESS heb ik geprobeerd, maar blijkt niet altijd logisch te schakelen.

Met Node Red experimenteer ik nog. Zet dan per dag de tijd voor ontlaad start en stop en het vermogen in.
Dit is meer om ervaring op te doen en te bekijken hoe een en ander uitwerkt en welke parameters ik daar bij betrek.

Het blijkt niet makkelijk om inschattingen te maken en daarop tijden en vermogen in te stellen, immers de weersverwachting valt ook vaak vies tegen. Deze afgelopen vele mooie zonnige dagen ligt het allemaal wel voor de hand en kan je niet veel fout doen als je het handmatig even instelt.

Offgrid heb ik nog niet getest, staat wel op de todo list, maar vooreerst bekijken of en hoe Victron de SMA aanstuurt als deze aan de AC OUT hangt.

Met voldoende vermogen is het niet zo heel erg als de efficiëntie van de Multiplus 2 minder is dan die van de Multi RS. We blijven nog wat hobbymatig experimenteren zodat de overgang naar einde salderingsregeling soepel zou kunnen verlopen.

De Victron Android Tablet App is een leuke toevoeging als display als je nog een oudere tablet hebt liggen die je toch al niet gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WbxN_YXGLnSM5kw7uL4MF5CvELs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DFSgPX70soQvVIuNGVbaQBLM.jpg?f=fotoalbum_large

Met de laatste Beta V3.60~46 zonder DESS en zonder Node Red flow werd vannacht zonder reden de batterij geladen in oplopende stappen. Vanmorgen maar meteen terug het net opgeduwd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qq-DWqKjhGrRJmyrqBfO-b6B2cs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gWHyBfNamInNyCMcLyD2AJPx.png?f=fotoalbum_large

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Visueel ziet het in de console zo uit met 175A ingesteld als maximale laadstroom.
Met Node Red kun je veel sturen, is wel iets om je in te verdiepen voordat je doorhebt hoe eea werkt.

De laadspanning heb ik ingesteld om te zien wat en wanneer het effect heeft, maar tot nu toe nog geen invloed gezien met deze instelling.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jm_lVYm5bvOr7RkQoph7RVQJd0Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8teDkqZealgpqZZJOWXnuTpL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door Ersus op 05-04-2025 14:49 ]

Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900