Hierbij de foto van de vloerverwarming verdeler.pc_freak1 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 15:35:
[...]
zou je een foto kunnen sturen van de situatie van de vloerverwarming verdeler?
dan kunnen we een beter oordeel geven.
in de aanname dat er nu een mengverdeler is, dan is de conclusie, het werkt wel, maar suboptimaal.
je laat nu dubbel rendement liggen:
- je hebt onnodig een extra pomp draaien, ofwel teveel elektra verbruik.
- je retourtemperatuur naar de warmtepomp is te hoog waardoor deze sneller zal afslaan en minder efficient is.
dus je installateur is niet onjuist, het kan wel, maar het is suboptimaal, en je gaat zo niet het maximale rendement halen uit je installatie.