Adviesvraag - L/W Warmtepomp voor 2 onder 1 kap (2015)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ppscherm
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 18:44
Graag zou ik gebruik maken van jullie expertise. Ik lees al een tijdje mee omdat ik me aan het oriënteren ben op een full-electric warmtepomp oplossing(en).
Basis gegevens:
  • Woning type: Twee onder een kap
  • Bouwjaar: 2015
  • Situatie: 2 Volwassenen, 2 (kleine) kids
Historisch gasverbruik:
JaartalGasverbruikGemiddelde binnen temperatuur
20191184 m³21.3°C
2020696 m³19.8°C
2021725 m³19.5°C
2022547 m³20.0°C
2023559 m³19.6°C
Toekomst verwachting750 m³

Sinds 2020 gebruiken we de houtkachel. Op termijn willen we het gebruik van de houtkachel verminderen en de warmtepomp meer inzetten voor verwarming, terwijl we de gemiddelde binnentemperatuur minimaal op 20.0°C willen houden. Op basis van een schatting zou dit resulteren in een gasverbruik van ongeveer 750 m³.
Afgiftesysteem
  • 110 m² vloerverwarming oppervlakte
  • Slangen zijn bijna allemaal 15 cm HoH
  • In totaal 2 verdelers (Woning + Uitbouw)
  • Geen radiatoren
Overzicht verdelers
  • Verdeler woning
    • Locatie: 1e verdieping
    • Type: BSF 20x02-xx - 230v
    • 8 groepen
    • zone gestuurd (niets staat dus permanent open)
  • Verdeler uitbouw
    • Locatie: Garage
    • Type: Therminon Model 5000/DA
    • 2 groepen
    • beide staan altijd open met pomp
Groepindeling woning
Groep nr.RuimtenaamLengte groep (mtr)Totale lengte (mtr)HOH afstand (mm)RC Vloer-afwerking (m² x K/W)Afgifte per groep (Watt)Volumestroom (l/min)
1.1Hal/Toilet45451500.057521.09
1.2Woonkamer/Keuken952721500.0911521.67
1.3Woonkamer/Keuken902721500.0910921.58
1.4Woonkamer/Keuken87272100/1500.0910551.53
1.5Slaapkamer 343431500.099081.32
1.6Slaapkamer 11071071500.0912911.87
1.7Slaapkamer 285851500.0910321.50
1.8Badkamer 164641000.027371.07
Totaal617801811.63

Uitbouw:
  • 15 cm H.o.H.
  • Onbekend welke lengte.
  • Betreft een stuk van 4x6m (24m2).
SWW:
  • Beperkt plek voor boiler op zolder
  • 250-300 liter nodig
  • Geen DWTW aanwezig
Douche/bad verbruik:
  • 110L - We hebben een opblaasbad, gebruik: 1x per 2 weken (laagje water van 14 cm, Komt neer op zo'n: 80 liter). Daarvoor wordt max (6Lx5min) 30 liter gebruikt voor een douchebeurt.
  • 200L - (Regen)douche om de ~2 dagen
    Slechtste scenario verbruik op een dag: (10Lx20min) 200 liter.
Een vat van 200 liter lijkt een minimum al zal het iets meer moeten zijn om ook het laatste warme water eruit te persen? Dus 250 of beter 300L vat vermoed ik?
Warmtepompvoorkeur:
L/W
Op volgorde: zuinig, domotica-integratie, stil, goedkoop, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk, DIY/tweakersvriendelijk, design
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed. Al wil ik de finetuning/afstelling/aansturing zelf en lokaal in de hand hebben via Home Assistant (Modbus, Ethernet, desnoods Wifi)
Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur
Huidige situatie
  • CV hangt nu op zolder
  • Verdeler uitbouw ligt -geschat- 28m leiding verderop t.o.v. CV
  • Verdeler uitbouw ligt -geschat- 20m leiding verderop t.o.v. Woning verdeler
Daarom denk ik momenteel
  • Warmtepomp boiler op zolder puur voor SWW
  • Warmtepomp verwarming in de tuin (i.v.m. zicht en geluid want groen weerkaatst minder geluid dan tegels?)
  • Split unit i.v.m. af te leggen afstand buiten (~5m)
  • Binnenunit boven/naast verdeler uitbouw
  • Daken van uitbouw en garage zijn niet mogelijk i.v.m. houten dak
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen en inzichten.

Foto 1 - Verdeler woning (BSF 20x02-xx - 230v)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMJqsGMR-DG16S6Pwh5sT5xPCao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wdTmp1Cvo50j5JwOAfBMycIS.jpg?f=fotoalbum_large

Foto 2 - Verdeler uitbouw, hierboven is ook ruimte voor een binnenunit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HmPenIyjgbLrqIOYZHqRPs22kIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IBDVlUtRRrj2JWyeIB0d4n7S.jpg?f=fotoalbum_large

Foto 3 - Mogelijke locatie warmtepomp naast regenton of desnoods op de plaats van de regenton en wat struiken weg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/15RfsMXvHN_nSbz2HQK57rNOrcs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DsvXCMBMB6XkjNa4kkAt8Au6.jpg?f=fotoalbum_large

Foto 4 - afstand te overbruggen buiten (ongeveer 4 meter) onder bestrating door naar de kruipruimte van de garage (waar de verdeler staat van de uitbouw).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qY8V255VXaYnF0eIw3SARGs7vMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DmoXmxcAzJLf4b8f3nCwYcMH.jpg?f=fotoalbum_large

Foto 5 - Mogelijke locatie buffervat/warmtepompboiler? Desnoods de wasmachine iets opzij indien een breder vat mogelijk is (t.o.v. een vat in de hoogte)? -> al is dit iets wat ik in een ander topic verder uit zal zoeken. Voor nu eerst de pijling of dit idee uberhaupt handig is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k37M9FgqJxyDhatVP4J8QCqAXuQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TreWqT4Jh3OZFyueZZ3n8Ezr.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 12:33

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Deze vijf meter zijn op zich geen bezwaar voor een monoblock (al is er niets mis met een splitunit).

Ik begrijp je verdelers niet helemaal - de woningverdeler is pomploos, dus aanvoer is hoog debiet en lage temperatuur, maar de aanbouw zit aan dunne pijpjes met een mengverdeler? Wordt die wel warm zo?

Voor een plan zonder buffervat zou je de naregeling van 1.1, 1.2 en 1.8 weg kunnen laten, samen met de uitbouw heb je voor de meeste 5 kW warmtepompen dan waarschijnlijk al voldoende inhoud en qua comfort ga je dat niet merken.

SWW is een kwestie van passen of een vat van diameter 65 en hoogte 1m50 past, dat is op een foto niet te beoordelen.
Er zijn ook liggende probleemoplossers, maar die zijn altijd tweede keus.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ppscherm
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 18:44
Proton_ schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 21:16:
Deze vijf meter zijn op zich geen bezwaar voor een monoblock (al is er niets mis met een splitunit).

Ik begrijp je verdelers niet helemaal - de woningverdeler is pomploos, dus aanvoer is hoog debiet en lage temperatuur, maar de aanbouw zit aan dunne pijpjes met een mengverdeler? Wordt die wel warm zo?
Thanks! Ja het word wel warm. Ik heb de snelheid van de motor aangepast om de warmte van de uitbouw af te stemmen met die van de woning.

De buis moet ook vervangen worden vermoed ik met dezelfde diameter als van de toevoer van de eerste verdeler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:22
Staat die buitenunit niet te dicht op de erfgrens voor de buren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ppscherm
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 18:44
President schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 07:58:
Staat die buitenunit niet te dicht op de erfgrens voor de buren?
Dat hangt af van het geluidsniveau meen ik. Of is er meer om rekening mee te houden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ppscherm
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 18:44
Is er ergens een post met meer informatie over de keuze tussen een split- of monobloc-systeem?

In de openingspost (Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic") staat al wat informatie en ik neig naar een splitsysteem vanwege de volgende redenen:
  • De buitenunit komt ongeveer 4 meter van de gevel te staan.
  • De kans op bevriezing is kleiner.
  • Er is voldoende ruimte om een binnenunit op te hangen.
Toch lees ik dat een monobloc vaak iets efficiënter is. Op jaarbasis kan dat misschien een groot verschil maken? Dan denk ik weer: dan kiezen de meeste voor een monobloc vermoed ik?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 12:33

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

ppscherm schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 16:08:
Toch lees ik dat een monobloc vaak iets efficiënter is.
Waar lees je dat? :)

[ Voor 24% gewijzigd door Proton_ op 18-10-2024 16:37 ]

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 10:27
@ppscherm Een monobloc en een split zijn even efficiënt. De reden(en) om voor de een of de ander te kiezen vind je in de WP Faq.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 10:27
Dat komt omdat Nefit verouderde ouwe meuk als split verkoopt, en zelf (of als Bosch) enkel is gaan doorontwikkelen met monoblocks, omdat de CV-installateurs waarmee Nefit van oudsher samenwerkt niks begrijpen van koelgassen.

Als je de WP koopt bij een fabrikant die gewoon beide versies is blijven ontwikkelen, dan zie je dat het rendement van beiden precies gelijk is. Dat is ook logisch, want de techniek is 100% gelijk. Bij een monoblock is enkel de condensor naar buiten verplaatst.
Die hebben hun data vast van Nefit gekopieerd...
Want die opmerking van die grote ventilator is ook maar op een enkel merk (waaronder Nefit) van toepassing.
Bij bijvoorbeeld Mitsubishi zitten monoblock en split gewoon in dezelfde behuizing met exact dezelfde fan.

Verder slaat die site sowieso de plank flink mis, want het enige voordeel dat ze van een split kunnen noemen is dat die lichter is. En dat is nou juist een voordeel wat we in de FAQ niet hebben genoemd, omdat het bij een normaal merk maar een kilo of 10 scheelt.
Wat wél de voordelen zijn vind je daar.

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2024 18:20 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Pagina: 1