Gaten in draagbalk, hoe versterken?

Pagina: 1
Acties:

  • Lyr.
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-12-2024
Beste tweakers,

Ik heb gaten van 60mm in mijn draagbalk ten behoeve van de afvoer.
Hierbij heb ik geen goed gevoel over de resterende sterkte van de balk. De balk heeft een hoogte van 21cm en dikte van 8cm.

Momenteel heb ik de balk versterkt met aan één kant 18mm vuren en één kant 18mm multiplex (voor zover de oppervlakte dit toelaat met de bestaande leidingen).

Heeft iemand een idee of deze situatie stevig genoeg is voor de toekomst? Of misschien een idee om dit nog aanvullend te versterken? Wellicht nog een extra multiplex plaat aan beide kanten?

Bij voorbaat dank voor enige feedback, wordt erg gewaardeerd!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MdgOHGDx53epz_F1gbwgJMBMsgE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FBpZHgQUEAjwAqBtZEmdHwNp.jpg?f=fotoalbum_large

  • Lyr.
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-12-2024
Het betreft een bovenverdieping. Hierbij de plattegrond met welk stuk het betreft.

Naast het gat van 6cm is er aan de bovenkant ook een inkeping van 2cm. Er blijft dus is feite slechts 13cm van de 21cm over. Niet veel.

De muur hiernaast draagt volgens mij de balk deels. Is er een manier hoe ik dit vast kan stellen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GW4nHbe-BXxRBTgzZlDD2BmiXBY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cEFeG7qsX52nEn7iAydMiANN.jpg?f=fotoalbum_large

  • Lyr.
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-12-2024
Die uitsteeksels links van de pijl zijn inderdaad van een trapleuning.

Morgenavond zodra ik thuis ben zal ik nieuwe foto's maken en alles opmeten.

Onderstaande de plattegrond voor de verdieping eronder en een betere inschatting van de locatie van de afvoer (oranje). Blauw zijn de draagbalken.
De draagbalken in de slaapkamer zijn inderdaad dezelfde als deze in de overloop. Deze balken lopen helemaal door. Behalve bij de overloop, daar eindigt deze bij de trap.

Tevens is op de onderste draagbalk op de foto geen muur op de ondergelegen verdieping. Hier is een nis zonder muur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qbC3yz2jVU38r-eZt7LmI0dvwZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SRv99W6rIog0KymjfErRoEPK.jpg?f=fotoalbum_large

  • Lyr.
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-12-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/njl1j-WEJ_eu6C1Wp4kl3L2Nu3o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2yhHgvuCX7grdvrPhHWOnFrH.jpg?f=fotoalbum_large

  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 12:07
Herkenbaar, mijn aannemer had gaten voor de afvoer in de balk laten maken, maar dan niet in het midden maar bovenin :( Dus een groot gat, ik heb uiteindelijk gekozen om een en ander nog te verdikken in de hoogte met D4 bruislijm en multiplex. Wel om de 35 cm balken die de aannemer zelf had geplaatst...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TEFwzcsXW5wJLSem_InvRCtmlHs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vUZb7FwuIVYV59POxCMG0A81.png?f=fotoalbum_large

Ik had balken van 21 cm, nu dus 23 cm en het geheel is al jaren stabiel. Na de verdikking zwaluwstaart platen erop. Daar heb ik 5 cm zandcementvloer op laten storten. Lengte van de balken is +/- 4 meter bij mij, dus met de overspanning van 3 meter bij jou zit het denk ik wel goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GYt1Md9N15Qn-ya_ZJ4bnB3TlcA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9hvwFewAcFCpkp6ZQJcjXa4V.png?f=user_large

  • Lyr.
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-12-2024
Mooi om te zien dat er met zoveel informatie gereageerd wordt door allen, dit wordt zeer gewaardeerd!

Ik heb de bouwtekeningen erbij gepakt en alles opgemeten. Van origine zijn de balken 23cm hoog en 8cm breed met een h.o.h. afstand van 75cm.
De overspanning van de balken tot de overloop is 120cm, echter zijn er twee balken met gaten welke een brede overspanning hebben (boven en onder de trap op het overzicht, hier zou de overspanning 216cm moeten zijn. De afstand van het midden van de gaten tot de stenen muur is 28cm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WaWXT3j_5jKReEiWtjEacup1c84=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xx1wViDp3jma8q4VU6q7Utwd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TeNDWyUIrC4E2ZSZ5zZdFsx-Xqk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8NmEwv9XloZGXRKWejxcPo62.jpg?f=fotoalbum_large


Ik maak mij echter grote zorgen over de sterkte van de balk. Onder het gat is slechts 10cm ruimte. En boven het gat zit bij alle balken een zeer diepe inkeping. Hierdoor blijft er op een stukje van 2cm praktisch geen balk over boven het gat.

Klopt mijn redenering dat deze balking nu praktisch gereduceerd zijn tot een sterkte met een balk van 10cm hoogte?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j5BxEaeEu_AdYs8NotCMeaKvGAs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XStq28GFPYCDvkswV4Epnd7Z.png?f=fotoalbum_large

Ik weet mij geen raad wat ik hier nu mee kan doen of hoe ik dit eventueel nog kan versterken. Moet ik alle elektra leidingen verwijderen en een soort stalen strip op de bovenste 3cm monteren wellicht? De huidige stukken vuren en multiplex zijn zowel verlijmd met konstruktielijm als vastgeschroefd.

Graag hoor ik of iemand hier een idee voor heeft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/djecnOshIr-F95nA8LpHZVwPzOM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8oyrFBVIJxJRQVSSyQ0tIa59.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ble4KccCqYlNmVWla0WPNH9FGAs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RqY8w9NSXq9hu7Cjjn7AtYs2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9NlCxYZoAAxpFMkB0KWo3l36-K0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nSp139xp7HSNZ4XVpQBtYzqE.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Lyr.
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-12-2024
indigo79 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:00:
[...]


Niet te veel zorgen maken. Het moment in de balk is het grootst in het midden en nul boven de oplegpunten. Als je alle gewicht op het midden van de balk zou zetten, zou je bijna toekomen met een driehoekige balk die hoogte 0 heeft boven de oplegpunten en de maximale hoogte heeft in het midden. De rest van de balk draagt niet bij tot de stevigheid (in de praktijk is de dwarskracht is niet nul en heb je een verdeelde belasting en geen puntbelasting in het midden, dus het klopt niet 100% maar wel meer dan 90%). Dat betekent dat je op die 26cm van het oplegpunt gewoon toekomt met een hoogte van 10cm.

Om toch een beetje extra marge te genereren (meer voor de gemoedsrust dan voor de effectieve noodzaak volgens mij) zou ik in bovenstaande afbeelding proberen de plank die nog boven de balk ligt en ook doorgezaagd lijkt over een zo groot mogelijke lengte te verwijderen (end-to-end indien mogelijk, beitel, bovenfrees, whatever) en er dan een nieuwe, eventueel bredere plank op bevestigen (degelijke lijm + schroeven of spijkers). Dan bouw je wel weer wat extra sterkte op. Maar nogmaals, het lijkt niet absoluut noodzakelijk.
Dank voor je reactie, deze uitleg stelt mij enigszins gerust. Ik zal bekennen dat ik vannacht de hele nacht bezig ben geweest om allerlei oplossingen hiervoor op te zoeken omdat het mij toch flink zorgen baart.

Bedoel je met de plank de plank die ik in onderstaande foto aanwijs (die van de foto met het blauwe vierkant)? Ik kan niet zien welke foto je precies bedoelt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DQ_0W-I3VP9xuQuAUlc8dB_Ixxo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/udaeCMHf7vEXu00AgmZLWLN2.jpg?f=fotoalbum_large

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
In Nederland hebben we daar (raar genoeg) weinig voor. In de VS/UK kun je daarvoor gewoon spullen kopen:

Bovenkant balk:
Afbeeldingslocatie: https://www.strongtie.co.uk/sites/default/files/field_media_image_1/2024/01/13/024004/snrk-main-image.jpg

Buis door balk:
Afbeeldingslocatie: https://metwood.com/wp-content/uploads/2017/10/2810HR-Joist-Repair-Reinforcer-manufactured-by-Metwood-Building-Solutions.jpg

Zelf heb ik stalen platen laten lasersnijden voor een vergelijkbare situatie. Maar het verbaast me ergens dat dit spul niet bij de groothandels ligt.
Pagina: 1