Ben zoekende naar wat ik nog kan testen om het probleem te lokaliseren. Of wat ik specifiek moet vragen aan bijv. Liander of mogelijk een elektromonteur...

Ik ben sinds kort over van een 1x40A aansluiting naar een 3x25A aansluiting. Een van de redenen was EV laden op 11 kW. Dat ging niet goed. Zie ook mijn post [link] in het Alfen laadpaal forum.

Vermoeden was een defecte laadpaal. Nu zit er een nieuwe in, een Easee Lite. Deze laad vrolijk op 1 fase. Maar op 3 fasen klapt de zekering van netbeerherder (Liander) van enkel L1 er uit. Dus niet elke fase, de apparatuur (en groepen) die op L2 of L3 werken zijn dan gewoon nog van stroom voorzien. Ook de aardlekautomaat (20A) van de laadpaal schakelt af, maar niet op een aardlekfout. Tenminste, de aardlek knop staat op aan maar de circuit breaker van de 3 fasen op uit.

Heb herleidt dat waar Liander als L1-L2-L3 binnen komt, deze op mijn hoofdschakelaar (door Liander monteur) is aangesloten als L3-L2-L1.

Vraag 1: kan deze fase "switch" tot problemen leiden bij het EV laden?

Zowel op hoofdschakelaar van mijn gedeelte van de meterkast (het niet Liander deel), als op de ingang en uitgang aardlekautomaat van de EV lader (in meterkast), als op de terminals van de EV lader meet ik de 235-245V tussen elke lijn en nul. Lijn naar lijn is allemaal 405--410V. Gemeten op terminals van de EV lader is ook de weerstand van elke lijn naar aarde >10m Ohm uit.

Vraag 2: wat kan ik nog meten of uitzoeken om problemen aan installatie of kabel laadpaal uit te sluiten?

Het blijft me verwonderen dat er slechts 1 lijn uit klapt als ik op 3 fase ga laden, en telkens dezelfde. Verder geen problemen met apparatuur of stopcontacten achter de groepen die op die lijn zijn aangesloten.

Verder ter info:
  • de auto (een polestar 2) laad bij een publieke paal gewoon op 11kW.
  • Lader is dus vervangen. Van een Alfen Eve Single Pro naar een Easee charge lit
  • Alfen is ooit door een laadpaalexloitant (via leasemaatschappij) geplaatst als 3-fase paal, maar heeft altijd op 1 fase gewekt. Ofwel: de 5 aders zijn aangelegd, maar slechts gedeeltelijk aangesloten in meterkast.
  • 1x zonnepanelen enphase welke op L1 Liander (en dus L3 hoofdschakelaar) aangesloten zijn
  • 1x zonnepanelen solaredge welke op L2 Liander (en L2 hoofdschakelaar) aangesloten zijn
  • Laadpaal is ingesteld op 16A max circuit en 25A max hoofdaansluiting. Verder ook load balancing via Tibber pulse. Vorige laadpaal ook 16A max en 25A max maar dan via Alfen eigen loadbalancing op p1 poort. De 16A max lijkt goed te werken want EV laad nu op 3,5kW op 1 fase, terwijl de auto naar 7-8kW kan (dat deed ik voorheen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-d8_GiqiDy4UFtum-p4gGh1TkXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JTQMwFJvZ4YcBpQCTzFmXO9n.jpg?f=fotoalbum_large

  • Flo
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 30-03 10:42
StevenK schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:07:
[...]

Die van de EV. Het lijkt als de blauwe ader niet helemaal links zit.
Proton_ schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:14:
@Flo er lijkt onder de aardlekautomaat wel een rare gele brug te zitten, de kam zit niet helemaal lekker. Heb je daar een closeup van?
Closeup gemaakt, eentje vanaf boven (kabel naar laadpaal) en eentje vanaf onder (aangesloten op hoofdautomaat). Zitten volgens mij goed in de automaat en op de juiste plek.
Note: de zwarte uitslag op de bruine ader zat er al op, dat was van een eerdere fout bij aansluiting in meterkast door monteur (2,5jr geleden)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fV2r1r0VBLX1EjKRvtWenmcVQC8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GUXAhlfLbLydYbiqVxP0oRnx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CWaQAlCBLTSW-a3Dncv4RRQfY2w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YPAPTh37MHlBO0A37OjrmfgQ.jpg?f=fotoalbum_large

  • Flo
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 30-03 10:42
jeroen3 schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 07:55:
Er zit misschien toch echt een probleem in je auto.
Als ik (nog eens) op een publieke paal op 11 kW ga laden, is het dan goed uit te sluiten dat het aan de auto ligt? Kan ook eens rondvragen of iemand het aandurft zijn/haar auto hier op te laden. Maar stel mijn polestar 2 sluit iets kort of vraagt teveel stroom, dan zou een publieke 11 kW paal daar toch ook last van moeten hebben?
blackd schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 08:14:
[...]

Heb je inzicht in de vermogens per fase (bijv. via je slimme meter met homewizard p1 meter)?
Homewizard hangt hier wel, maar vereist een plus abbo voor inzicht per fase. De Tibber Pulse meet het wel, en fungeert ook als loadbalancer voor de Easee charger. Hieronder uit home assistant via de tibber pulse. Het 1 fase laden staat er duidelijk op, incl. dat het van L3 naar L1 is verhuis (kabels omgedraaid). Kan ook het meetinterval liggen maar ik zie geen >25A waarde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DQTDrC-6RCccMGK8NOlUzajWOnE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j95oZaU5hlPRcmCCDTZQfRX3.png?f=fotoalbum_large
Proton_ schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 08:20:
Een andere mogelijkheid is een productiefout in de socket of relais met sluiting tussen twee fasen.
L3 klapt er uit dus je zou L3 los kunnen halen en met een auto-simulator kunnen checken wat er op de socket gebeurt.
Een auto-simulator/laadpaaltester is niet moeilijk te maken (kopje Testen), misschien heeft de installateur er eentje, anders kun je iets als https://voldt.nl/products...-2?variant=47825553719630 gebruiken.
Maar de laadpaal openhalen is makkelijker :)
Ik vindt het wel zeer onwaarschijnlijk... dan had zowel de Alfen Eve (die er voorheen hing) een productiefout (waardoor er sluiting optreed) moeten hebben. Alsook de nieuwe Easee Lite die er nu net 1-2 weken hangt.
Kan nog eens proberen bewust fasen om te wissel bij aansluitpunt laadpaal.