Weerstand van 10x38 gPV (DC) zekeringen gemeten

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Sommige PV-installaties hebben zekeringen nodig in het DC-deel. Type gPV zekeringen komen dan om de hoek kijken. Tot 1000VDC komen die smeltpatronen in formaat 10,3×38,1 millimeter (doorsnede × lengte). Dit formaat wordt soms aangeduid met CH10 of Midget style fuses.

De nominale stroomsterktes lopen van 0.1A t/m 32A.
De kortsluitstroomwaarde (SCCR: short circuit current rating) variëren tussen 20kA en 50kA.
De prijzen variëren van € 2 tot € 26 per stuk.

Wat mij benieuwd is hoeveel de weerstand verschilt tussen de verschillende merken/types voor dezelfde stroomsterkte. Daarom een hele serie 20A en 25A gPV smeltveiligheden besteld en met een YR-1035+ 1kHz AC weerstandsmeter aan het meten geslagen. De meetonnauwkeurigheid is 0,7% + 0,07 mΩ.

20A 10x38 gPV

  • Bussmann Eaton, 20A10F, 5027590505802, 50kA, India: 5,87-5,90 mΩ
  • DF Electric, 491635, 8435070948075, 30kA, Spanje: 5,82-6,16 mΩ
  • DF Electric, 491935, , 30kA, Spanje: 6,11-6,24 mΩ
  • Hager, LF320PV, 3250614061585, 30kA, Spanje: 5,93-5,95 mΩ
  • Littelfuse, OSPF020.T, 07945816937, 20kA, Mexico: 4,32-4,42 mΩ*
  • Mersen, HP10M20, 782001429966, 50kA, Mexico: 4,80-4,98 mΩ
  • Schurter uit 2020, 0090.0020, 3007945818629, 20kA, Mexico: 4,27-4,39 mΩ
  • Schurter uit 2024, 0090.0020, 3007945818629, 20kA, Mexico: 4,38-4,48 mΩ
  • Tongou, TOWF1XDC-30 ,- , ?kA, Zhejang China: 5,93 mΩ
Laagste 20A gPV koude weerstand bij Schurter en Littelfuse (beide 20 kA en afkomstig uit Mexico)

*) gegevensblad Littelfuse specificeert 4,5 mΩ

25A 10x38 gPV

  • DF Electric, 491940, 8435070959644, 30kA, Spanje: 3,41-3,58 mΩ
  • Eti Polam, 002625109, 3838895906582, 30kA, : 4,38-4,38 mΩ
  • Eti Polam, 002625139, 3838400056238, 30kA, : 4,48-4,51 mΩ
  • Hager, LF325PV, 3250614061622, 30kA, Spanje: 3,42-3,50 mΩ
  • Littelfuse, 0SPF025.T, 07945817595, 50kA, Mexico: 3,64-3,72 mΩ**
  • Schurter uit 2020, 0090.0025, , 20kA, Mexico: 3,65 mΩ
  • Schurter uit 2024, 0090.0025, , 20kA, Mexico: 3,52-3,57 mΩ
Laagste 25A gPV koude weerstand bij DF Electric (600VDC), Hager en de 2024 Schurter.

**) gegevensblad Littelfuse specificeert 3,78 mΩ


Noot: ABB 10x38 PV zekeringen lijken die van Mersen volgens het ABB UL-certificaat, waarin verwezen wordt naar E333668.

Weerstand van 10x38 PV zekeringhouders

[ Voor 4% gewijzigd door cj1 op 27-09-2024 13:47 . Reden: weerstand van zekeringhouders toegevoegd ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DrivinUCrazy
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 19:35

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Geen idee wat je aan de weerstand van een zekering hebt (behalve het verlies vermogen en dus de warmteontwikkeling van de zekering zelf).

Wat ik wél weet is dat je in Europa 10x38mm zekeringen hebt, en in Amerika bijvoorbeeld Class CC zekeringen. Die hebben vrijwel dezelfde afmetingen, maar op het uiteinde van een Class CC zekering zit een soort puntje. Dit past fysiek in een Europese 10x38mm zekeringhouder, maar door dat puntje gebruik je niet het volledige contactoppervlak.
Dit zorgt voor een grotere overgangsweerstand en je zekeringhouder fikt uit! (been there)
Zorg dus dat je, of degene die dit leest, dit niet door elkaar haalt.

Overigens is de Amerikaanse SCCR waarde ook niet helemaal vergelijkbaar met de Europese kortsluitvastheid, omdat dit daar anders wordt bepaald met andere meetwaarden in de testlaboratoria. Je kunt beter daadwerkelijk de karakteristieken vergelijken en aflezen, anders vergelijk je appels met peren.

[ Voor 3% gewijzigd door DrivinUCrazy op 12-09-2024 23:16 ]

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
DrivinUCrazy schreef op donderdag 12 september 2024 @ 23:14:
Geen idee wat je aan de weerstand van een zekering hebt (behalve het verlies vermogen en dus de warmteontwikkeling van de zekering zelf).

<knip>
Overigens is de Amerikaanse SCCR waarde ook niet helemaal vergelijkbaar met de Europese kortsluitvastheid, omdat dit daar anders wordt bepaald met andere meetwaarden in de testlaboratoria. Je kunt beter daadwerkelijk de karakteristieken vergelijken en aflezen, anders vergelijk je appels met peren.
Precies dat: verlies vermogen en warmteontwikkeling.

Bedankt voor het verschil tussen US SCCR en EU kortsluitvastheid. Hoe lees ik die karakteristieken zodat ik ze kan vergelijken qua kortsluitvastheid?

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


  • DrivinUCrazy
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 19:35

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Tja, geen idee hoe ik dat op een forum in enkele posts moet uitleggen. Daar ging voor mij een opleiding elektrotechniek aan vooraf, plus het regelmatig werken met Amerikaanse elektrotechnische ontwerpen.

Je lijkt overigens wel IEC 10x38 zekeringen in je lijstje te hebben gezet (dat is dus juist), maar let er op dat je hier niet per ongeluk de Amerikaanse bouwvorm kiest als je naar een alternatief switcht. :) Op een site als Mouser oid gebeurt dat vrij snel.

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • DrivinUCrazy
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 19:35

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

cj1 schreef op donderdag 12 september 2024 @ 23:18:
[...]


Precies dat: verlies vermogen en warmteontwikkeling.

Bedankt voor het verschil tussen US SCCR en EU kortsluitvastheid. Hoe lees ik die karakteristieken zodat ik ze kan vergelijken qua kortsluitvastheid?
Vraag je eerst even af hoe veel kortsluitstroom jouw PV installatie, en voor mijn part accupakket kan leveren? Dan zul je al snel zien dat deze factor bij dit soort degelijke zekeringen niet snel van belang is.

Vervolgens laten de smeltzekeringen nog maar een deel daarvan door, omdat die al tijdens het stijgen van de kortsluitstroom door beginnen te smelten. (Dat is precies waar deze zekeringen voor gemaakt zijn)
De bekabeling dempt daar ook weer een deel van. Je installatie erna zal dan ook een veel lagere maximum kortsluitstroom te verduren krijgen.

Maar ik geef gelijk toe, ik heb geen getallen bij de hand. ;)

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
DrivinUCrazy schreef op donderdag 12 september 2024 @ 23:22:
...maar let er op dat je hier niet per ongeluk de Amerikaanse bouwvorm kiest als je naar een alternatief switcht. :) Op een site als Mouser oid gebeurt dat vrij snel.
Mouser heeft weinig te bieden in 10x38 gPV: Circuit Protecten > Fuses > Specialty Fuses > Photovoltaic Fuse Link + Solar String Fuses > 25A = 2 results remaining. Waarvan 1 exemplaar 1500 VDC is (die is geen 10x38).

TME heeft wat meer keuze: Zekeringen en beveiligingen > Industriële zekeringen > Zekeringen 10,3x38mm > 25A > 600V DC + 1kV DC = 9 producten. Daar staat vervolgens nog wel zo'n fout formaat tussen waar je voor waarschuwde: de Optifuse FPK-R-25A (10,4x38,1 mm).

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DrivinUCrazy
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 19:35

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Precies, dat is er zo een. :)

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Leuke metingen, maar zit er nog verschil tussen de meetwaarde in wisselstroom en gelijkstroom. Denk dat het wel meevalt, maar just asking :> (skineffect enzo gaat een rol spelen bij wisselstroom). Er gaat normaliter gelijkstroom door een PV zekering.

En wat ik mis is de weerstand bij de bedrijfsstroom en bedrijfstemperatuur. Jaag er dus je bedrijfsstroom doorheen gedurende lange tijd en meet de gelijkspanning over de zekering. Je hebt nu koud gemeten.

Zit er een verband tussen de gemeten weerstand en de stroom waarbij deze begint te smelten. Wat ik bedoel: zijn alle 20A gelijk, of zit er door tolerantie nog wat van 18A en 23A tussen ;)

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 13-09-2024 17:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Dre schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 17:13:
Leuke metingen, maar zit er nog verschil tussen de meetwaarde in wisselstroom en gelijkstroom. Denk dat het wel meevalt, maar just asking :> (skineffect enzo gaat een rol spelen bij wisselstroom). Er gaat normaliter gelijkstroom door een PV zekering.
Dat verschil tussen de koude DC-weerstand en AC-weerstand blijkt verbazingwekkend klein. Zie mijn opmerkingen met de sterretjes bij de Littelfuse gPV zekeringen:

20A: AC gemeten: 4,32-4,42 ±10 mΩ, datasheet specificeert DC: 4,5 mΩ
25A: AC gemeten: 3,64-3,72 ±10 mΩ, datasheet specificeert DC: 3,78 mΩ

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Ik snap eigenlijk niet waarom je een zekering zou willen/moeten gebruiken. Zonnepanelen zijn stroombronnen, die leveren een bekende maximale stroom af. Als je zorgt dat je kabels voldoende veiligheidsmarge hebt zou je eigenlijk geen probleem met een te hoge stroom moeten krijgen, ze leveren immers nooit meer dan het gegeven maximum.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
ErnstvV schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 20:25:
Ik snap eigenlijk niet waarom je een zekering zou willen/moeten gebruiken. Zonnepanelen ...
Bijvoorbeeld indien meer dan 2 parallelle strengen (op 1 tracker).

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Nieuwe toevoeging aan de tabel in de TS: Tongou, TOWF1XDC-30 ,- , ?kA, Zhejang China: 5,93 mΩ

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Vandaag is er een nieuw exemplaar van de DF Electric, 491635 binnengekomen. Die had een paar procent lagere weerstand: 5,82 mOhm. Toegevoegd aan de TS.

[ Voor 3% gewijzigd door cj1 op 26-09-2024 12:48 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Gisteren nog 4 Mersen HP10M20 binnen gekregen uit productieweek 32 van jaar 2024.

Die gPV's meten: 4,98, 4,82, 4,92 en 4,80 mΩ.

TS is vernieuwd.

[ Voor 18% gewijzigd door cj1 op 26-09-2024 19:51 . Reden: productieweek/jaar toegevoegd ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
Onlangs had ik al de weerstand van een serie 20A en 25A gPV zekeringen gemeten.

Nu was ik benieuwd naar de weerstand (dus verliezen) van de zekeringhouders waar deze smeltpatronen in gaan.

De werkwijze: twee stukjes installatiedraad vers en ruim gestript, zodat er flink wat koper buiten de klemmen steekt om de meetpennen op te plaatsen. Deze draden bij een geleiderklemsysteem met schroeven met het juiste aanhaalmoment (Norbar momentsleutel) in de houder geklemd. Telkens dezelfde gPV zekering met 4,81 mOhm met handschoenen (geen vingervet) naar de verschillende zekeringhouders verplaatst. Gemeten werd (weer) met dezelfde YR-1035+.

Dit zijn de meetresultaten:
  • DF Electric, 48150, 2024, 2,5 Nm, 5,52 mΩ - 4,81 = 0,71 mΩ
  • DF Electric, 485152, 2020, 2,5 Nm, 5,62 mΩ - 4,81 = 0,81 mΩ
  • Mersen, USGM1HEL, 46-2015, klem, 5,40 mΩ - 4,81 = 0,59 mΩ
  • Eaton, CHPV, G21, 2,3 Nm, 5,44 mΩ - 4,81 = 0,63 mΩ
  • Eaton, CHPVI, B27, 2,3 Nm, 5,47 mΩ - 4,81 = 0,66 mΩ
De meetonnauwkeurigheid is 0,08 milliohm, dus valt eigenlijk alleen te concluderen dat de DF's een fractie hogere weerstand hebben. De absolute weerstandsverschillen bij de gPV smeltpatronen zijn veel groter dan bij de houders.

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:51

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

merge van "Weerstand van 10x38 PV (DC) zekeringhouders gemeten" wegens versnippering discussiewaarde

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Topicstarter
cj1 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 23:17:
  • Mersen, USGM1HEL, 46-2015, klem, 5,40 mΩ - 4,81 = 0,59 mΩ
Crap: tikfout: USGM1HEL => USGM1IHEL (met indicator).

Zowel de Eaton als de Mersen gPV zekeringhouders worden gemaakt in China. De DF Electric zekeringhouder is "Made in Spain".

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j