Er is een paar weken terug bij ons een hybride warmtepomp geïnstalleerd. Mij leek dat de bijgeplaatste circulatie pomp verkeerd om geplaatst. Bij nadere inspectie bleek het hele schema enigszins vreemd in elkaar te zitten. Ik heb nu een discussie met de installateur over hoe dan wel. Graag hoor ik hier hoe jullie tegen het huidige schema aankijken.

Dat de circulatie pomp gedraaid moet worden is geen punt van discussie. In onderstaande schets heb ik de pomp al de goede kant uit laten draaien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pLfjqaAYVsFSMfNQQHv7JYsyh60=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pooZY2IzPCEcPGaVNoo3uHOq.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via HansPeter op 30-08-2024 10:04)


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 01:01
@HansPeter efficientie CV is afhankelijk van de retour temperatuur, hoe lager hoe meer winst uit rookgascondensatie. Temperatuur verlies door menging dus minder erg: verlaagt voornamelijk afgifte vermogen radiatoren wat niet handig is.

Efficiëntie WP is volledig afhankelijk van aanvoer temperatuur. Menging dus erg ongewenst.