Goedenavond,

Sinds April dit jaar hebben we een nieuwe cv ketel laten plaatsen.
Het betreft een Remeha Avanta Ace 28C.
De ketel werkt naar behoren en heeft geen storingen.

Warm water tappen gaat ongeveer net zo vlug als met de oude ketel.
Die heeft het 20 jaar goed gedaan. (dat was overigens een AWB thermomaster 3HR 24T).

Ik had verwacht dat we nu met de nieuwe ketel vlugger warm water zouden hebben in de keuken.

Wat me opvalt is dat het lang duurt voordat de ketel aanspringt als we warm water tappen.
De AWB sprong meteen aan als er warm water werd getapt.
De Remeha doet dat niet.

Daarom ben ik in het menu gaan kijken om te kijken wat de ketel precies doet enzovoorts.
Wat daarin opvalt is dat het aantal "mislukte opstartpogingen na laatste onderhoud" (AC004)
ongeveer gelijk loopt of zelfs iets meer is als de teller "Branderstarts Verwarming en sanitair-warmwatermodus" (PC002).

Teller AC004 staat nu op 425 (de mislukte opstartpogingen)
Teller PC002 staat op 422 (aantal branderstarts verwarming en sanitair- warmwatermodus)

Mijns inziens is dit niet goed. AC004 zou in mijn ogen veel lager moeten zijn (liefst 0 natuurlijk)
Mijn redenatie is ook als ie meteen de eerste keer opstart dat we vlugger warm water hebben.

Mijn vraag is: Zijn er meer mensen met een Avanta Ace waarbij AC004 gelijk loopt met PC002?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Installateur terug laten komen en de branderafstellingen laten controleren.
De ketel zit aangesloten op een geaard stopcontact?

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koffiemaatje
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 08-02 19:15
Hoi edsandje,

De installateur is al eens geweest en heeft zoals ik het begrijp een rookgas meting gedaan welke goed was.
Zoals ik begrijp want met dat bezoek destijds was ik niet thuis. M'n vrouw heeft hem te woord gestaan.

De vloerverwarmingspomp liep ook af en toe terwijl we de verwarming niet aan hebben.
Ook daar hadden we met de oude ketel geen last van.
Schijnbaar als de ketels tegenwoordig de warmte niet kwijt kunnen met warmwater tappen, dan wordt dat cv zijdig gedumpt?
Dat lijkt opgelost door de kraan wat verder open te zetten met warm water pakken.
De vloerverwarmingspomp blijft tegenwoordig uit.
Sinds we dat doen hebben we ook geen 3 wegklepschakelingen meer. (Teller DC002 blijft op 180 staan)

Maargoed terug naar het topic...
Als de installateur een rookgas meting heeft gedaan (en die is goed) zal het met de branderafstellingen ook wel goed zijn toch? (dat zal zijn argument worden verwacht ik...)
Het moest nu goed zijn zei die en ik moest het maar in de gaten houden.

Ja de ketel zit op een geaard stopcontact.

Ik zal hem bellen om hier nog eens naar te laten kijken inderdaad.

[ Voor 8% gewijzigd door Koffiemaatje op 24-08-2024 22:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WeetIkHetNou
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-05 12:00
Als de verbrandingswaarden goed zijn, betekent dat nog niet dat álles in orde is.

Typische problemen van slechte starts:
- defect gasblok (regelt niet snelgenoeg bij terwijl de fan wel optoert)
- barst in keramiek ionisatie (kortsluiting), dit kan ook temperatuursafhankelijk worden.
- instabiele of lage gasvoordruk

Bij oudere toestellen zou dan ook evt vervuiling een optie zijn, maar daar kan je nu nog geen last van hebben.

[ Voor 15% gewijzigd door WeetIkHetNou op 24-08-2024 17:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koffiemaatje
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 08-02 19:15
Goedemorgen,

De installateur appte terug dat de randaarde ook voor problemen kon zorgen.
Die is mijns inziens goed.

Nu wacht ik op een reactie van de installateur maar het blijft stil...
(de e-twist blijft maar opnieuw opstarten maar dat is een ander topic had ik al gezien)

Ondertussen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan en bij de buurman gaan kijken naar de tellerstand.
Die heeft ook een Remeha maar dan de Tzerra Ace. (en een andere installateur)

Tot mijn verbazing liep teller AC004 daar ook gelijk met PC002.
Ik ging ervanuit dat alle toestellen op het ace platform hetzelfde zijn.
Dus de buurman heeft dezelfde situatie in ieder geval.

Handleidingen erbij gezocht en het lijkt wel of er een typfout in is geslopen of iets dergelijks...
Het wordt niet hetzelfde genoemd in alle handleidingen.
Hieronder de informatie die ik uit de verschillende handleidngen heb gehaald.

AC004 Avanta ace: Mislukte opstartpogingen na de laatste onderhoudshandeling
AC004 Tzerra ace: Aantal verwarmingsgeneratorstarts sinds laatste service
AC004 Tzerra ace-matic: Mislukte opstartpogingen na de laatste onderhoudshandeling

PC002 Avanta ace: Aantal branderstarts voor verwarming en de sanitair-warmwatermodus
PC002 Tzerra ace: Aantal branderstarts. Voor verwarming en sanitair warm water
PC002 Tzerra ace-matic: Aantal branderstarts voor verwarming en de sanitair-warmwatermodus

AC004 wordt niet hetzelfde genoemd.
Ook kwam ik toevallig een topic tegen over een elga ace.
AC004 wordt daar: Starts sinds service Aantal verwarmingsgeneratorstarts sinds laatste service (d.w.z. hoe vaak is de compressor gestart) genoemd.

Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen

Dus mijn vraag is daarom nogmaals:
Zijn er meer gebruikers van een Avanta Ace waar AC004 gelijk loopt met PC002?