Dag Tweakers,
Na veelvuldig meekijken in het "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"-topic en Airco bestellen in het buitenand-topic heb ik zelf de sprong in het diepe gewaagd en heb ik Panasonic 2x1 multisplit systeem aangeschaft bij Bottega Idraulica in Italië, samen met het benodigde gereedschap en montagemateriaal.
De installatie was afgerond dus werd het tijd een afspraak te maken met een STEK-monteur voor de inbedrijfstelling en het eerste keer inschakelen van het systeem.
Daar wringt nu de schoen, dat lukt niet. Het afpersen en vacumeren ging goed, gezien de leidinglengte van iets onder de 25 meter totaal (keurig binnen de specificaties van max. 30m) kwam ik boven het voorgevulde volume uit en moest er een beetje worden bijgevuld. So far, so good.
Bij eerste keer inschakelen van de voeding gebeurde er verder niet zoveel. Er is alleen wat geklik hoorbaar in de buitenunit en de binnenunits reageren helemaal nergens op; geen lampjes, geen piepjes helemaal niks.
Wel meet ik spanning op de binnenunits en heeft de STEK-monteur ook gecheckt of de kabelvolgorde klopt tussen binnenunit en buitenunit, dat blijkt het geval te zijn.
Op de binnenunits zit een 'AUTO' knop waarmee de units geforceerd aan zouden moeten gaan, daar reageert de unit alleen ook niet op en uitlezen van de foutcodes levert geen reactie op (ik denk omdat de binnenunit uitstaat, niet zozeer omdat er echt geen foutcode is).
Specificaties systeem:
Binnenunits: 2x CS-Z25XKEW, 1x slaapkamer en 1x thuiskantoor.
Buitenunit: 1x CU-2Z35TBE
Condenspompt: Refco Combi (alarmbekabeling na eerste keer inschakelen systeem losgehaald om te kunnen testen zonder invloed van condenspomp, maakt geen verschil).
Handleidingen die heb gebruikt zijn deze:
Voor de binnenunits: CS-XZ XKEW Service Manual
Voor buitenunit: Service Manual -CU-2Z35TBE
Voor condenspomp User-Manual-Refco-Combi-Condensate-Pump
Vraag is nu, is er nog een bepaalde handeling nodig voor het kunnen inschakelen van het systeem bij de eerste keer? Of waar zou ik moeten beginnen met troubleshooten om te weten in welk van de units er een probleem zit? Ik heb zojuist ook Bottega Idraulica & Panasonic NL gemaild (niet geschoten altijd mis) maar hier is vast deskundigheid die mij in de tussentijd bezig kan houden met foutopsporing!
Na veelvuldig meekijken in het "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"-topic en Airco bestellen in het buitenand-topic heb ik zelf de sprong in het diepe gewaagd en heb ik Panasonic 2x1 multisplit systeem aangeschaft bij Bottega Idraulica in Italië, samen met het benodigde gereedschap en montagemateriaal.
De installatie was afgerond dus werd het tijd een afspraak te maken met een STEK-monteur voor de inbedrijfstelling en het eerste keer inschakelen van het systeem.
Daar wringt nu de schoen, dat lukt niet. Het afpersen en vacumeren ging goed, gezien de leidinglengte van iets onder de 25 meter totaal (keurig binnen de specificaties van max. 30m) kwam ik boven het voorgevulde volume uit en moest er een beetje worden bijgevuld. So far, so good.
Bij eerste keer inschakelen van de voeding gebeurde er verder niet zoveel. Er is alleen wat geklik hoorbaar in de buitenunit en de binnenunits reageren helemaal nergens op; geen lampjes, geen piepjes helemaal niks.
Wel meet ik spanning op de binnenunits en heeft de STEK-monteur ook gecheckt of de kabelvolgorde klopt tussen binnenunit en buitenunit, dat blijkt het geval te zijn.
Op de binnenunits zit een 'AUTO' knop waarmee de units geforceerd aan zouden moeten gaan, daar reageert de unit alleen ook niet op en uitlezen van de foutcodes levert geen reactie op (ik denk omdat de binnenunit uitstaat, niet zozeer omdat er echt geen foutcode is).
Specificaties systeem:
Binnenunits: 2x CS-Z25XKEW, 1x slaapkamer en 1x thuiskantoor.
Buitenunit: 1x CU-2Z35TBE
Condenspompt: Refco Combi (alarmbekabeling na eerste keer inschakelen systeem losgehaald om te kunnen testen zonder invloed van condenspomp, maakt geen verschil).
Handleidingen die heb gebruikt zijn deze:
Voor de binnenunits: CS-XZ XKEW Service Manual
Voor buitenunit: Service Manual -CU-2Z35TBE
Voor condenspomp User-Manual-Refco-Combi-Condensate-Pump
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Vraag is nu, is er nog een bepaalde handeling nodig voor het kunnen inschakelen van het systeem bij de eerste keer? Of waar zou ik moeten beginnen met troubleshooten om te weten in welk van de units er een probleem zit? Ik heb zojuist ook Bottega Idraulica & Panasonic NL gemaild (niet geschoten altijd mis) maar hier is vast deskundigheid die mij in de tussentijd bezig kan houden met foutopsporing!