Situatie:
Ik ben in het bezit van 2 omvormers voor zonnepanelen. Systeem 1: Oostkant 6kW 3fase omvormer. En systeem 2: Westkant 6kW 3fase omvormer.
Systeem 1: Solis S5-GR3P6k
Systeem 2: Huawei Sun2000-6KTL-M1
Als ik de fase spanning meet bij de schakelaars op 30cm van beide systemen meet ik daar op elke fase 241V. (Bij actieve systemen)
Nu meet de Huawei intern 3 voltages die ongeveer gelijk liggen 236,5V. Opzich is dat al gek, gezien de spanning daar lager is dan wat ik zelf meet, maar dat kan afwijking zijn in mijn meter of die van Huawei.
De Solis omvormer meet echter iets geks. Deze meet 235, 247, 235. Ik heb hierover contact gehad met de leverancier, echter deze zegt dat het aan het net ligt en dat de omvormer verder ok is.
Nu kan ik best een afwijking accepteren, maar 12Volt verschil tussen de fases die ik nergens anders terug kan meten doet mij vermoeden dat er een fout zit in de meting van de omvormer.
Mis ik nog iets waardoor ik tot een andere conclusie zou kunnen komen?
Ik ben in het bezit van 2 omvormers voor zonnepanelen. Systeem 1: Oostkant 6kW 3fase omvormer. En systeem 2: Westkant 6kW 3fase omvormer.
Systeem 1: Solis S5-GR3P6k
Systeem 2: Huawei Sun2000-6KTL-M1
Als ik de fase spanning meet bij de schakelaars op 30cm van beide systemen meet ik daar op elke fase 241V. (Bij actieve systemen)
Nu meet de Huawei intern 3 voltages die ongeveer gelijk liggen 236,5V. Opzich is dat al gek, gezien de spanning daar lager is dan wat ik zelf meet, maar dat kan afwijking zijn in mijn meter of die van Huawei.
De Solis omvormer meet echter iets geks. Deze meet 235, 247, 235. Ik heb hierover contact gehad met de leverancier, echter deze zegt dat het aan het net ligt en dat de omvormer verder ok is.
Nu kan ik best een afwijking accepteren, maar 12Volt verschil tussen de fases die ik nergens anders terug kan meten doet mij vermoeden dat er een fout zit in de meting van de omvormer.
Mis ik nog iets waardoor ik tot een andere conclusie zou kunnen komen?