Aanpassingen aan meterkast na toevoeging meer zonnepanelen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 02:30
Hoi,

Onze meterkast heeft nu alle 10 groepen op twee aardlekschakelaars. Twee van de groepen zijn invoer zonnestroom (2x 2400Wp).

Ik probeer erachter te komen of ik de boel up-to date kan maken zonder de kast te vervangen.

- ik wil de twee groepen met de zonnepanelen elk op een 300ma aardlekautomaat zetten zodat die niet meer via de huidige 30ma schakelaars gaan
- een hoofdschakelaar toevoegen lijkt me handig
- Niet helemaal zeker of dit ook moet maar ik begrijp de je theoretische met de invoer van zonnestroom is de aardlekschakelaars kan overbelasten overbelast raken. Die zou ik dus willen vervangen door twee aardlekautomaten zodat ze zichzelf bechermen.


Als ik in de kast kijk (zie foto hieronder) moet daar wel ruimte voor zijn. Het enige wat ik is als probleem zie is dat de automaten verbonden zitten via een kam? zodat ik niet weet of ik die twee nieuwe 300ma aardlekautomaten voor de zonnegroepen op die bovenste rail kan zetten en die direct te voeden van onder (niet via de aardlek). Heeft iemand hier een idee van?

O ja, ik de kan de hele kast spanningsvrij maken via een hoofdschakelaar op de wal dus ik kan veilig werken (het is een boot).
groeten -- jaap

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R9g37vAeJhzVA6S0aWvm_qmFGYE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ko6YCz4AXi0RfwNgB6TnXmS6.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via schjjaap op 16-07-2024 07:53)


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:22
schjjaap schreef op zondag 14 juli 2024 @ 18:39:

Ik probeer erachter te komen of ik de boel up-to date kan maken zonder de kast te vervangen.

- ik wil de twee groepen met de zonnepanelen elk op een 300ma aardlekautomaat zetten zodat die niet meer via de huidige 30ma schakelaars gaan
- een hoofdschakelaar toevoegen lijkt me handig
- Niet helemaal zeker of dit ook moet maar ik begrijp de je theoretische met de invoer van zonnestroom is de aardlekschakelaars kan overbelasten overbelast raken. Die zou ik dus willen vervangen door twee aardlekautomaten zodat ze zichzelf bechermen.
Dat is heel goed mogelijk.
Nu zijn je groepen zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sb5iQ_eNpPTIxQ2ArFG4l9_tTw8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/72ecCy12hvPymIb2OmJ0hzez.png?f=user_large

Met de aanschaf van één nieuwe aardlek en één nieuwe hoofschakelaar kan je er dit van maken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e3JnGVBj0ucOT0KHKmgPFiZhPZE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KeglPvbIOYmrrGmamEkBCrmv.png?f=fotoalbum_large

Dan heb je in de toekomst nog ruimte om er twee 16A groepen bij te zetten.

Spel en typfouten voorbehouden

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:22
schjjaap schreef op zondag 14 juli 2024 @ 18:39:

Ik probeer erachter te komen of ik de boel up-to date kan maken zonder de kast te vervangen.

- ik wil de twee groepen met de zonnepanelen elk op een 300ma aardlekautomaat zetten zodat die niet meer via de huidige 30ma schakelaars gaan
- een hoofdschakelaar toevoegen lijkt me handig
- Niet helemaal zeker of dit ook moet maar ik begrijp de je theoretische met de invoer van zonnestroom is de aardlekschakelaars kan overbelasten overbelast raken. Die zou ik dus willen vervangen door twee aardlekautomaten zodat ze zichzelf bechermen.
Dat is heel goed mogelijk.
Nu zijn je groepen zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sb5iQ_eNpPTIxQ2ArFG4l9_tTw8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/72ecCy12hvPymIb2OmJ0hzez.png?f=user_large

Met de aanschaf van één nieuwe aardlek en één nieuwe hoofschakelaar kan je er dit van maken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e3JnGVBj0ucOT0KHKmgPFiZhPZE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KeglPvbIOYmrrGmamEkBCrmv.png?f=fotoalbum_large

Dan heb je in de toekomst nog ruimte om er twee 16A groepen bij te zetten.

Spel en typfouten voorbehouden


  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 02:30
Yep, die aardlek op de wal word binnenkort vervangen, samen met de installatie van een hoofdschakelaar (die er nu niet is). Dat gedeelte ga ik zelf niet doen. Ik wil wel graag weer een aardlek daar, inderdaad voor de 14m lange kabel die de wal met de ark verbind, daar komt inderdaad een 300ma.

Top!. dat vervangen van de aardlekschakelaars voor 40A aardlekautomaten) was ook wat ik had bedacht als oplossing.

Wat is de reden niet voor een 300ma in de verdeelkast te gaan? Alleen het feit dat dan eventueel die op de wal er ook uit gaat en je dus helemaal zonder stroom zit als je geen selectieve aardlekschakelaar op de wal zou plaatsen?

Fototje van de walkast

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WX5QEG3K1x1x_djfxHc5IEZl0HI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mqXUEs3vVsToYm22dJ7TgCzr.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1