Beste tweakers,
Ik ga zelf zonnepanelen plaatsen, echter heb ik wat advies nodig.
Nu denken jullie al. Laat dit door een bedrijf doen. Ik ben zelf elektro technisch gediplomeerd. De zonnepanelen sector heb ik nog nooit iets aan berekend.
Ik heb een afbeelding toegevoegd met het zonneplan wat ik in gedachten had.
De hardware die ik wil kiezen is een SMA Sunnyboy 4.0 (1 Fase) met 15 stuks panelen a 440Wp.
De SMA heeft 2 MPPT's kanalen met ieder 2, 15A inputs. Er kunnen dus 4 strengen (?) op worden aangesloten.
Is het verstandig dat ik per rij van 5 panelen een streng maak? Of krijg ik dan te weinig voltage binnen per streng.
5x +/- 36V = 180Vdc
5x 440Wp = 2200Wp
= 2200W/180V= 12,2A piek per streng
-----------------------------------------------
Vraag 2:
De kabel diameters van de strengen kunnen denk ik 4mm zijn.
De voedingskabel naar de meterkast moet die 4mm zijn of kan ik ook 2,5mm pakken.
Kan deze dan met een B16 aardlek automaat 300mA afgezekerd worden.
-----------------------------------------------
:strip_exif()/f/image/VWwdRaCZJiHJH25oR5tlcGQy.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik hoor het graag wat jullie er van vinden.
Gr
Sjoerd
Ik ga zelf zonnepanelen plaatsen, echter heb ik wat advies nodig.
Nu denken jullie al. Laat dit door een bedrijf doen. Ik ben zelf elektro technisch gediplomeerd. De zonnepanelen sector heb ik nog nooit iets aan berekend.
Ik heb een afbeelding toegevoegd met het zonneplan wat ik in gedachten had.
De hardware die ik wil kiezen is een SMA Sunnyboy 4.0 (1 Fase) met 15 stuks panelen a 440Wp.
De SMA heeft 2 MPPT's kanalen met ieder 2, 15A inputs. Er kunnen dus 4 strengen (?) op worden aangesloten.
Is het verstandig dat ik per rij van 5 panelen een streng maak? Of krijg ik dan te weinig voltage binnen per streng.
5x +/- 36V = 180Vdc
5x 440Wp = 2200Wp
= 2200W/180V= 12,2A piek per streng
-----------------------------------------------
Vraag 2:
De kabel diameters van de strengen kunnen denk ik 4mm zijn.
De voedingskabel naar de meterkast moet die 4mm zijn of kan ik ook 2,5mm pakken.
Kan deze dan met een B16 aardlek automaat 300mA afgezekerd worden.
-----------------------------------------------
:strip_exif()/f/image/VWwdRaCZJiHJH25oR5tlcGQy.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik hoor het graag wat jullie er van vinden.
Gr
Sjoerd