RGA CV Ketel vervangen van in 2019 geplaatste ketel

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Nu online
Bij onze in 2019 geplaatste CV ketel heeft men tijdens de plaatsing ook nieuwe RGA geplaatst. I.v.m beugeling. Zit nu PP vanaf de ketel naar de dakdoorvoer. Daar gaat hij over in aluminium en daar door het dak heen.

Nu geeft men tijdens de laatste onderhoudsbeurt aan dat het gehele RGA uit hetzelfde materiaal dient te bestaan en dat ze daarom de dakdoorvoer willen vervangen. Men geeft aan dit in April 2023 de RGA regels hierop zijn aangescherpt.

Ik kan alleen geen aanpassing in 2023 betreft RGA vinden, anders dan sinds 2023 uiteraard de certificering is gaan lopen.

Maar dat heeft betrekking op de installateur/monteur. Toch niet op de CV ketel zelf?

Wie weet hier wat meer van?

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 13:02

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

De norm zelf kan ik niet vinden, maar op https://www.ubbink.com/nl...en-rookgasafvoersystemen/ vind ik
EN 14471
[...]
EN 14471 stelt daarnaast eisen aan de installatie. Zoals:

* Er mogen geen verschillende materialen in het afvoerleidingsysteem worden toegepast
* De leidingen moeten van dezelfde fabrikant zijn
* Om stilstaand condens in het afvoersysteem te voorkomen moet het afschot minimaal 3°, 50 mm per meter, bedragen

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Nu online
Dank voor de beantwoording, die van Ubink is daar inderdaad duidelijk over. Trof verder bij Ubink wel aan 'tenzij de fabrikant anders voorschrijft'.

Daarnaast verwijzen ze naar EN 14471 die al uit 2015 blijkt te zijn: https://www.nen.nl/nen-en-14471-2013-a1-2015-en-203412

Ik kan verder nergens een bron vinden die aangeeft dat er na 2019 nog iets veranderd is.
Hier spreekt men ook dat er niets veranderd is aan de eisen. https://www.rookgaskanaalinspectie.nl/regels/

Heb een goed vertrouwen in deze installateur/monteur maar wil niet opdraaien voor eventuele kosten die ze zelf moeten maken omdat ze in het verleden iets niet goed hebben gedaan.