Vaillant gateway voor WP: sensoNet of myVaillant Connect?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MooDyBLueS
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Sinds kort ben ik eigenaar van een woning met een Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A. Deze heeft een sensoComfort systeemregelaar op de muur hangen (1 zone) en bedient de vloerverwarming door de hele woning (2 verdelers: beneden+boven).

Nu zit daar geen gateway bij, wel hangt er bij de warmtepomp een losse UTP-kabel, dus iets zegt mij dat de vorige bewoners de gateway meegenomen hebben. Het zij zo.

Maar welke moet ik nu hebben? Ik zie er 2:Als ik ze bekijk en wat informatie op zoek, dan kom ik de volgende punten tegen:
  • myVaillant Connect is significant goedkoper: €149 vs €249 voor de sensoNET
  • myVaillant Connect heeft alleen WiFi, de sensoNET WiFi+LAN
  • myVaillant Connect lijkt veel nieuwer te zijn
  • Volgens website Vaillant is myVaillant Connect compatibel met warmtepompen, maar wel 1 zone (gelukkig is dat bij mij het geval), volgens Bol.com echter weer niet.
  • Connect is Apple Homekit compatibel (alleen temp uitlezen, instellen en modus kiezen), sensoNET niet.
  • Her en der lees ik dat er evt. een extra module nodig is om de Connect aan te sluiten die in het hydraulische station gemonteerd moet worden, iets wat met de sensoNET niet nodig zou zijn? Gaat om de VRA 42, maar deze installer website (UK) van Vaillant zegt weer dat met mijn hyraulisch station (VWZ MEH 97/6) "can use" en dus lijkt het puur een optie en geen verplichting.
Volgens dit plaatje van de Vaillant website in België (woon zelf in NL) kunnen beide i.c.m. een warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://www.vaillant.be/pictures/connectivity-1/composition-connectivity-vaillant-2625745-format-16-9@1440@retina.jpg

Ook zie ik dat de gateway onder het hydraulisch station geklikt zou moeten worden, maar ik zie daar geen mogelijkheid voor. Ook volgens de handleiding zie ik net als in het echt alleen maar leidingen aan de onderkant.

Kortom: wie kan mij op weg helpen met de vraag welke ik nodig heb en waar die precies geïnstalleerd moet worden?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnixf
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 19-10 21:43
Hi @MooDyBLueS, @ebruurs,

Ik heb jullie reacties gelezen en denk dat ik met een vergelijkbare situatie zit.

Ik heb een VL 127/5 IS hydraulisch station waarnaast een doos zit met 3 ebus aansluitingen aan elkaar gekoppeld. Zie foto.

Nu vroeg ik mij af of ik de MyConnect Gateway (VR940f) kan doorknippen en koppelen aan de connector als 4e aansluitpunt om het te laten werken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a7_9cxhB5a38b9xEisIFE6sPFJw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nnZcIXY6X1iEHDB3lKCHApfK.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnixf
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 19-10 21:43
@MooDyBLueS Ik heb zojuist de kabel van de Gateway doorgeknipt en met Wagoklemmetjes bevestigt aan de 3 originele draden. Tada! Het werkt :)

Super, bedankt voor het meedenken!