Ik heb afgelopen jaar een verlaagd plafond geplaatst in mijn woonkamer dmv metal stud en gipsplaat. Nu wil ik in diezelfde woonkamer een scheidingswand optrekken dmv metalstud. Doordat er aan een zijde van de nieuwe wand glazen panelen komen, kan ik de wand maar aan 1 zijde steunen aan de kamermuur. De wand zal dus ook gesteund moeten worden door het plafond. Kan ik de metalstud van de wand tegen het verlaagd plafond schroeven, of moet ik hiervoor eerst het plafond openhalen, zodat ik deze aan de betonnen bovenliggende vloer kan bevestigen?

En raden jullie een metal stud wand aan, of beter cellenbetonblokken? Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 09:32

dragonhaertt

@_'.'

Waarvan in het (verlaagde)plafond gemaakt?
Als daar houten balken lopen kan je best aan die balken schroeven, dwars door de afwerking heen (gipsplaat?)

Metal stud kan best prima zijn, afhankelijk van de opvulling (steenwol?) en afwerking (OSB/multiplex of alleen gips?)

Er zijn overigens al tientallen van dezelfde vragen langsgekomen in de jaren in [DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6
Daar staan vast wat antwoorden voor je vragen in. Zeker omdat je wat weinig info geeft zou ik aanraden je eerst wat beter in te lezen.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fotsirxx
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23-06 07:42
Fair point, bij deze iets meer informatie. Mijn voornaamste vraag betreft het bevestigen van de scheidingswand aan het plafond.

Het plafond is +-8 cm verlaagd dmv metalstud, en afgehangen aan de bovenliggende kanaalplaatvloer (zie onderstaande foto). De scheidingswand komt in de lengterichting van de kamer, dus in dezelfde richting als de onderste metalstud profielen. Is het verstandig om dan een strook uit het plafond te halen, zodat ik de bovenkant van de metalstud wand tegen de bovenste dwarsprofielen van het plafond kan schroeven, of kan ik deze gewoon tegen het verlaagde plafond bevestigen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RcZpa1agmkhffFmDehpmROF4MAQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o9iXUMlsCXiFxx8HMuiknwfP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 26-06 12:30
In een wand zou ik altijd OSB platen onder de gipsplaten aanraden, door de hogere massa en stijfheid is de wand veel sterker (enkellaags gips loop je zo doorheen) en wordt geluid beter tegengehouden. Ook kan je dan gemakkelijk iets ophangen met een gewone schroef.
Qua verankeren aan plafond: hoeveel sterkte is er nodig? Kan je niet gewoon tot in het echte plafond boren met een lange boor, en zo daar verankeren (met een stokeind bijvoorbeeld); op je toto te zien moet je niet zoveel afstand overbruggen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • famschopman
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 25-06 16:44
Zolang je de krachten verdeeld over de plaat en het niet op een enkele plek vastzet kan het veel hebben, zelfs als je tegen de muur zou vallen.

Maar als ik zo kijk naar de foto heb je een goed beeld van de locatie van de metalstud profielen en de hartafstand voor elke gipsplaat is ook bekend. Ik zou dus dwars door de platen in de metalstudprofielen verankeren. Aangezien je ze in de lengte hebt lopen zit je niet perse vast aan een specifieke locatie voor je wand.

Als je de locatie niet meer weet en niet afhankelijk wilt zijn van een studfinder kun je ook een (paar) kleine proefboringen doen; als je eenmaal een profiel te pakken hebt kun je de rest zo uitrekenen. Normaliter hanteer je 30cm tussenafstand. Dat geeft je flink wat punten om te verankeren, die scheidingswand gaat dan echt nergens meer heen. Het gat vul je gewoon weer op met een vuller.

[ Voor 8% gewijzigd door famschopman op 29-05-2024 12:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fotsirxx
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23-06 07:42
naftebakje schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 12:21:
In een wand zou ik altijd OSB platen onder de gipsplaten aanraden, door de hogere massa en stijfheid is de wand veel sterker (enkellaags gips loop je zo doorheen) en wordt geluid beter tegengehouden. Ook kan je dan gemakkelijk iets ophangen met een gewone schroef.
Qua verankeren aan plafond: hoeveel sterkte is er nodig? Kan je niet gewoon tot in het echte plafond boren met een lange boor, en zo daar verankeren (met een stokeind bijvoorbeeld); op je toto te zien moet je niet zoveel afstand overbruggen.
Goed punt, ik was inderdaad van plan om onder de gipsplaat nog OSB te verwerken voor bovengenoemde redenen. Wat betreft sterkte: de wand heeft voornamelijk zijdelings stabiliteit nodig, verticaal steunt die op de vloer. Opzich een interessant idee, een stokeind plaatsen, maar dat wordt wel weer gepriegel met een plug het beton in krijgen. 8)7
famschopman schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 12:27:
Zolang je de krachten verdeeld over de plaat en het niet op een enkele plek vastzet kan het veel hebben, zelfs als je tegen de muur zou vallen.

Maar als ik zo kijk naar de foto heb je een goed beeld van de locatie van de metalstud profielen en de hartafstand voor elke gipsplaat is ook bekend. Ik zou dus dwars door de platen in de metalstudprofielen verankeren. Aangezien je ze in de lengte hebt lopen zit je niet perse vast aan een specifieke locatie voor je wand.

Als je de locatie niet meer weet en niet afhankelijk wilt zijn van een studfinder kun je ook een (paar) kleine proefboringen doen; als je eenmaal een profiel te pakken hebt kun je de rest zo uitrekenen. Normaliter hanteer je 30cm tussenafstand. Dat geeft je flink wat punten om te verankeren, die scheidingswand gaat dan echt nergens meer heen. Het gat vul je gewoon weer op met een vuller.
Dit klinkt inderdaad als de makkelijkste oplossing. Zijdelingse kracht zal dan nog steeds doorgeleid worden door de gipsplaten van het plafond doordat de schroef de ruimte tussen gipsplaat en profiel moet overbruggen, maar met genoeg schroeven zal dat geen probleem zijn. Gelukkig zitten er wat spots en uitsparingen voor de ventilatie in het plafond die ik als kijkgat kan gebruiken.

Dank jullie wel voor jullie snelle reacties! _/-\o_ Ik zal het eindresultaat nog even posten als het klaar is.