Omvormer SMA 5000 TL (monofase) slaat hier precies ook af bij te hoge spanning: heb nog analoge meter, maar staat vlak na differentieel een 3fase kWh Homewizard meter. Omvormer SMA zit op fase 1 (monofase omvormer), en bij goed zon in namiddag zie ik op de display van deze kWh-meter ook de spanning voor de drie fases.
(ter info: 21 zonepanelen van 250W)

Zo zie ik op de kWh-meter van Homewizard die op de zonnepanelen-groep is aangesloten dat die bij zonnige periodes plots terugvalt naar 0 opbrengst. Dat komt overeen met foutmeldingen "netstoring" op de omvormer en dat kan vb 10 minuten duren. Voorafgaand en zo'n lange periode is de omvormer dan al verschillende keren heel even uitgeschakeld en dat geeft foutmeldingen "netstoring" voor 40 seconden ofzo.

De kWh-meter op de zonnepanelen geeft voltage dat 0,4V hoger is dan het voltage op datzelfde moment op de hoofdaansluiting fase 1 (waarop die panelen zitten).

Fase 1 geeft waarden rond 252 en hoger, fase 2 zit rond de 249,5 en fase 3 rond 250,5. Omvormer is met 60cm 6 mm² kabel verbonden met zekeringskast en meterkast hangt vlak langs die zekeringskast.

vragen:
--> kan je die spanningswaarden ook op één of andere manier exporteren of uitlezen en opslaan in vb excel? Ik zou graag die gegevens documenteren om in contact te gaan met Fluvius en aan te tonen dat spanning te hoog gaat.
--> zou het kunnen helpen om zonnepanelen van fase1 te laten aansluiten op fase2 die iets van 2,5V lager zit, of gaat dat geen zin hebben omdat dan fase 2 gewoon ook stuk hoger gaat?

Ondanks dat de twee vragen voor jouw gelinkt zijn is de tweede compleet offtopic voor HomeWizard. Gezien de antwoorden over PV geef ik dit een schopje. Eerste vraag kan je (los) opnieuw stellen in HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter

[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 19-05-2024 11:22 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Gezien je spreekt over Fluvius (Vlaamse situatie dus?) en een SMA 5000 TL en de opgegeven spanning op de fase van de PV zou deze niet mogen uitschakelen bij 252V.
Ze gaan je waarschijnlijk aanraden de uitschakelspanning in de SMA omvormer te verhogen tot de wettelijk toegestane waarde en dat is 264,5 V direct en 253V gemiddelde over tien minuten. Je omvormer overschrijdt nergens deze waarden toch?
Je kan op de Fluvius netwerkchecker ook nagaan of er in je wijk al gelijkaardige problemen zijn gemeld.

Van fase veranderen heeft alleen zin als de omvormers binnen de wijk (toevallig) op dezelfde fase zijn aangesloten. Dan kan je de omvormer op een andere fase aansluiten om te trachten het probleem te verhelpen.

Best dus eerst nakijken of je oudere SMA 5000 TL niet ingesteld staat op de oude waarden.
Omvormers van na 2012 staan standaard ingesteld op de maximale waarde. Voor de oudere omvormers kunnen de netparameters aangepast worden volgens de C10/C11 norm.
Best eerst ook de spanningsval van de binneninstallatie controleren: de maximale spanningsval van de binneninstallatie (tussen omvormer en teller van de netbeheerder) mag maximaal 1% bedragen en nog eens 1% over de aansluitkabel (tussen teller en het aansluitpunt). De kabels die van de omvormer naar de meterkast lopen moeten dik genoeg moeten zijn.
De benodigde dikte hangt af van de lengte van de kabels, als een omvormer ver weg hangt van de meterkast, dan moet er voor een dikkere kabel worden gekozen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • soetege
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 16-08-2024
Beste,
P1 meter Homewyzard geïnstalleerd
Over ganse dag heel kleine piekjes te zien in grafiek gasverbruik
Comfortstand warm water van gasketel staat op uit
Waarom dan geen platte lijn in grafiek ?
Alvast bedankt
Grtn,
Geert

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • V-8
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 12:08

V-8

soetege schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 13:18:
Beste,
P1 meter Homewyzard geïnstalleerd
Over ganse dag heel kleine piekjes te zien in grafiek gasverbruik
Comfortstand warm water van gasketel staat op uit
Waarom dan geen platte lijn in grafiek ?
Alvast bedankt
Grtn,
Geert
Stekker uit CV-ketel halen, dan nog eens meten.

Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 08:42
En als dat niet helpt de gaskraan van de ketel dicht.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50