Omvormer SMA 5000 TL (monofase) slaat hier precies ook af bij te hoge spanning: heb nog analoge meter, maar staat vlak na differentieel een 3fase kWh Homewizard meter. Omvormer SMA zit op fase 1 (monofase omvormer), en bij goed zon in namiddag zie ik op de display van deze kWh-meter ook de spanning voor de drie fases.
(ter info: 21 zonepanelen van 250W)
Zo zie ik op de kWh-meter van Homewizard die op de zonnepanelen-groep is aangesloten dat die bij zonnige periodes plots terugvalt naar 0 opbrengst. Dat komt overeen met foutmeldingen "netstoring" op de omvormer en dat kan vb 10 minuten duren. Voorafgaand en zo'n lange periode is de omvormer dan al verschillende keren heel even uitgeschakeld en dat geeft foutmeldingen "netstoring" voor 40 seconden ofzo.
De kWh-meter op de zonnepanelen geeft voltage dat 0,4V hoger is dan het voltage op datzelfde moment op de hoofdaansluiting fase 1 (waarop die panelen zitten).
Fase 1 geeft waarden rond 252 en hoger, fase 2 zit rond de 249,5 en fase 3 rond 250,5. Omvormer is met 60cm 6 mm² kabel verbonden met zekeringskast en meterkast hangt vlak langs die zekeringskast.
vragen:
--> kan je die spanningswaarden ook op één of andere manier exporteren of uitlezen en opslaan in vb excel? Ik zou graag die gegevens documenteren om in contact te gaan met Fluvius en aan te tonen dat spanning te hoog gaat.
--> zou het kunnen helpen om zonnepanelen van fase1 te laten aansluiten op fase2 die iets van 2,5V lager zit, of gaat dat geen zin hebben omdat dan fase 2 gewoon ook stuk hoger gaat?
Ondanks dat de twee vragen voor jouw gelinkt zijn is de tweede compleet offtopic voor HomeWizard. Gezien de antwoorden over PV geef ik dit een schopje. Eerste vraag kan je (los) opnieuw stellen in HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
(ter info: 21 zonepanelen van 250W)
Zo zie ik op de kWh-meter van Homewizard die op de zonnepanelen-groep is aangesloten dat die bij zonnige periodes plots terugvalt naar 0 opbrengst. Dat komt overeen met foutmeldingen "netstoring" op de omvormer en dat kan vb 10 minuten duren. Voorafgaand en zo'n lange periode is de omvormer dan al verschillende keren heel even uitgeschakeld en dat geeft foutmeldingen "netstoring" voor 40 seconden ofzo.
De kWh-meter op de zonnepanelen geeft voltage dat 0,4V hoger is dan het voltage op datzelfde moment op de hoofdaansluiting fase 1 (waarop die panelen zitten).
Fase 1 geeft waarden rond 252 en hoger, fase 2 zit rond de 249,5 en fase 3 rond 250,5. Omvormer is met 60cm 6 mm² kabel verbonden met zekeringskast en meterkast hangt vlak langs die zekeringskast.
vragen:
--> kan je die spanningswaarden ook op één of andere manier exporteren of uitlezen en opslaan in vb excel? Ik zou graag die gegevens documenteren om in contact te gaan met Fluvius en aan te tonen dat spanning te hoog gaat.
--> zou het kunnen helpen om zonnepanelen van fase1 te laten aansluiten op fase2 die iets van 2,5V lager zit, of gaat dat geen zin hebben omdat dan fase 2 gewoon ook stuk hoger gaat?
Ondanks dat de twee vragen voor jouw gelinkt zijn is de tweede compleet offtopic voor HomeWizard. Gezien de antwoorden over PV geef ik dit een schopje. Eerste vraag kan je (los) opnieuw stellen in HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter