In mijn installatie heb ik een noodgenerator. Er is dus een ATS aanwezig.
Zowel langs netzijde, als noodgeneratorzijde, heb ik (vierpunts)metingen gedaan net voor de ATS.
Hierbij merk ik dat de impedanties van de L-N en L-PE fout zeer goed op elkaar lijken. Hoe bewijst dit dat het een TN-net is?
Opmerking: is er een omrekenfactor van L-N naar L-L foutstroom/impedanties?
Alvast bedankt voor uw tijd.