Vraag


  • MGIA
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 15-05-2024
In mijn installatie heb ik een noodgenerator. Er is dus een ATS aanwezig.
Zowel langs netzijde, als noodgeneratorzijde, heb ik (vierpunts)metingen gedaan net voor de ATS.

Hierbij merk ik dat de impedanties van de L-N en L-PE fout zeer goed op elkaar lijken. Hoe bewijst dit dat het een TN-net is?

Opmerking: is er een omrekenfactor van L-N naar L-L foutstroom/impedanties?

Alvast bedankt voor uw tijd.

MGIA

Alle reacties


  • chromeeh
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 10:49

chromeeh

the Gnome

* Wat heb je zelf al onderzocht?
* Google? <uw favo zoekmachine hier>?
* Wat wil je bereiken?
* Op z'n allerminst een klein schema'tje getekend etc.

"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."


  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
@chromeeh Waarom moet er een schema getekend worden? TS wil alleen maar zeker weten dat hij is aangesloten op een TN-net.

Het verschil tussen een TN en een TT-net is in ieder geval te zien wanneer je de potentiaalvereffening/aarding volgt. Wanneer die aangesloten is op de aardegeleider die je van je netbeheerder krijgt weet je dat je aangesloten bent op het TN-net.

Bij een TT-net (TT= terra, terra) heb je een eigen aardpen gekoppeld aan je potentiaalvereffening/aarding zitten.

Interessant leesvoer: https://www.nieuws1010.nl...i-2013-TN-TT-stelsels.pdf

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Schopje naar DEI, zie ook Waar hoort mijn topic over installatie/verwarming/kookplaat? voor duiding mbt 230v installaties.